Equilibrio hidráulico de la calefacción por suelo radiante

  • Erstellt am 01.12.2013 08:41:57

lubu0815

01.12.2013 08:41:57
  • #1
Hola foro,

estoy a punto de la fecha de entrega de mi casa (construcción nueva KFW70) y todavía tengo algunos problemas con la calefacción por suelo radiante y espero que puedan aclarar un poco las cosas.

Para probar la calefacción por suelo radiante (calefacción urbana) he puesto todos los termostatos de las habitaciones (Fabr. Berker) al máximo (escala de 1 a 6). Ahora no hace frío en la casa, pero no está tan caliente como me hubiera imaginado con la potencia máxima. La temperatura en las habitaciones parece ser también diferente. He pedido un termómetro láser para poder medir la temperatura del suelo, pero aún no ha llegado el envío.

He abierto las cajas de distribución en los pisos para revisarlas (ver foto). Las válvulas de regulación están todas en el retorno. El caudal se regula mediante válvulas en la ida. Pero aquí todas las válvulas están en 0-0,5 L/min. Sospecho que no se ha realizado un equilibrado hidráulico.

¿Cómo puedo, como comprador, probar la calefacción? ¿Qué documentos y comprobantes puedo exigir en la entrega?
¿Cómo se realiza el equilibrado en una calefacción por suelo radiante?

¡Muchas gracias de antemano!

 

perlenmann

01.12.2013 08:57:49
  • #2
Tengo que hacer algunas preguntas en respuesta. ¿La foto es actual? No soy un especialista en calefacción, pero en mi caso, los motores de accionamiento que no están conectados eléctricamente bloquearían el circuito de calefacción. Por lo tanto, no habría ninguna potencia de calefacción disponible. ¿Puedes desconectar los motores de accionamiento? Entonces debería haber al menos un flujo completo.
 

lubu0815

01.12.2013 09:01:46
  • #3


No, la foto no es actual. ¡Perdón por la confusión! Todos los motores de control están conectados eléctricamente. La imagen solo debería dar una visión general.
 

€uro

01.12.2013 09:59:41
  • #4
¡Entonces están conectados en "cerrado" sin corriente! ¡Generalmente también funcionan en "abierto" sin corriente!

v.g.
 

€uro

01.12.2013 10:20:30
  • #5
Hola,
La temperatura superficial de la FB es completamente irrelevante, ya que la RT es el valor objetivo y de control.
Con qué OFT o temperatura de ida se alcance, depende de la dimensionamiento de las superficies de calefacción.
¡La sospecha está totalmente justificada!
Cálculo de carga térmica incluyendo cargas térmicas de la habitación según DIN 12831, si hay ventilación controlada de espacios habitables: plan de caudales según DIN 1946-6 y protocolo de medición, dimensionamiento de superficies de calefacción según DIN 1264 (suelo radiante) y balance hidráulico.
Mediante el ajuste de los caudales volumétricos basándose en el cálculo (dimensionamiento de superficies de calefacción). Si se han usado los caudalímetros adecuados debe poder responderlo el planificador TGA.
En la calefacción urbana existe una estación de transferencia. La cantidad de energía suministrada se mide en el lado primario, para que la pérdida de transferencia permanezca en el lado del usuario.

Saludos cordiales.
 

lubu0815

01.12.2013 18:36:56
  • #6

OK gracias. ¿Qué posibilidades tengo como profano para comprobar el correcto funcionamiento de la instalación de calefacción?

Mis termostatos de habitación Berker tienen un rango de ajuste de 1 a 6, lo que debería corresponder a 5-30° grados. Actualmente tengo casi 20° en toda la casa, si todos los reguladores están en 6.
¿Existe una temperatura máxima de la habitación que la calefacción deba alcanzar?

El promotor me presentó el protocolo de calefacción del solado, ya que lo había puesto en duda. Según mi entendimiento, el balance hidráulico debería haberse realizado antes de la puesta en marcha con calefacción del solado. Las temperaturas de ida confirmadas ahora sólo han existido probablemente en mi sótano, los circuitos de calefacción difícilmente se calentaron debido a los limitadores de caudal cerrados.

¡Muchas gracias por la información experta!
 

Temas similares
13.06.2012Calefacción por suelo radiante y ventilación mecánica con recuperación de calor, reemplazo de radiadores comunes23
30.08.2013Calefacción por suelo radiante y alfombra12
09.12.2012Manta climática vs calefacción por suelo radiante13
12.02.2013Calefacción casa unifamiliar, conversión de calefacción por suelo radiante, estanqueidad, caldera de gas defectuosa19
06.03.2013Ruidos de la bomba en la calefacción por suelo radiante, bomba en la sala de estar, molestia por ruido13
24.07.2013Costos adicionales debido a la calefacción por suelo radiante11
01.10.2020¿Se recomienda una calefacción adicional en el baño con suelo radiante?71
27.11.2014Preguntas sobre calefacción por suelo radiante con energía geotérmica40
23.06.2016Calefacción central sí o no20
25.11.2017La calefacción por suelo radiante no se calienta - consumo de 20.000 kWh11
04.03.2018Configuración de la calefacción por suelo radiante - temperatura deseada63
30.01.2019Equilibrio hidráulico de la calefacción por suelo radiante19
20.12.2019¿Suelo radiante en la habitación infantil? ¿Algunas habitaciones planeadas sin suelo radiante? ¿Bomba de calor aire-agua fuera?48
12.11.2021Controlador central de temperatura ambiente para calefacción por suelo radiante ERR76
20.03.2021Calefacción por suelo radiante en el sótano o radiadores de baja temperatura22
26.08.2021Enchufe Berker S1 con protección para niños13
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
10.11.2021¿Es útil la calefacción por suelo radiante en el sótano??60
19.04.2022¿Hogar inteligente para calefacción por suelo radiante en una casa KfW40+?30
02.02.2023Regulación individual de habitaciones con bomba de calor aire-agua y calefacción por suelo radiante20

Oben