Hola a todos,
aparentemente mi calefacción de pellets está mal ajustada. Ya he probado y revisado varias cosas, pero no puedo explicarlo. La temperatura de avance supera los 50 grados. Ya tengo miedo de que mis baldosas se rompan ;) (Fußbodenheizung)

Se trata de una Guntamatic de 10 kW.

Lo que ya he revisado:
- El modo está en Eco-Ideal. Debería ser el correcto
- Modo de funcionamiento Normal
- A modo de prueba, temperatura deseada en 18 grados. No mejoró la temperatura de avance reduciéndola
- La curva de calefacción ajustada de 0,6 a 0,5 (0,6 debería estar bien)
- El calefacción del solado está apagada, por supuesto
- El máximo de avance está en 37 grados. Por lo tanto, no debería calentarse tanto...

Adjunto unas fotos:















 

wrobel

22.12.2018 19:20:46
  • #2
Moin

¿La caldera trabaja sobre un acumulador? ¿Del acumulador sale luego con mezclador y motor del mezclador?
¿Funciona bien el mezclador o quizá en modo manual?

Olli
 

Earth2018

22.12.2018 19:28:00
  • #3
Servus Oli.
Sí, tengo un mezclador, al menos ayer todavía funcionaba.

En la imagen se ve el mezclador. Está en el nivel más bajo. ¿Significa eso que mezcla poca temperatura??? ¿O mucha?

En tus otras preguntas me cuesta como profano, pero voy a intentar explicarlo. Vas a entender lo que quiero decir ;)

La calefacción de pellets calienta el gran acumulador, que se encarga del agua caliente sanitaria. A través de este acumulador pasa la tubería para la calefacción por suelo radiante ;) ¿a qué te refieres con caldera? Al gran acumulador, claro.

Un acumulador para la calefacción por suelo radiante (según mi conocimiento de profano) no tengo.

 

wrobel

23.12.2018 00:18:16
  • #4
Moin
Tal como está el motor mezclador, casi exclusivamente debería fluir agua desde el retorno hacia el suministro.
Primero hay que comprobar si el motor mezclador está correctamente montado en el mezclador.
También puedes presionar una vez el botón redondo y luego girar completamente a la derecha.
¿La temperatura del suministro baja entonces?

Olli
 

Earth2018

25.12.2018 13:23:53
  • #5
Entonces, el mezclador no se mueve. Hace un rato lo abrí y me di cuenta de que el tornillo que sostiene el [„botón“] está flojo. Ahora acabo de leer que también hay que presionar para ajustar manualmente. Lo probaré de nuevo más tarde.

Entonces, aparentemente quiere tomar el agua del retorno (es decir, reducirla), pero no puede. Tal vez porque la pieza no está bien colocada.

Lo revisaré de nuevo más tarde. Actualmente vivo a media hora de distancia...
 

Earth2018

26.12.2018 16:29:40
  • #6
¿Debe verse el anillo rojo cuando el sistema esté regulando? ¿O debería presionarlo?
 

Temas similares
09.12.2012Manta climática vs calefacción por suelo radiante13
01.10.2020¿Se recomienda una calefacción adicional en el baño con suelo radiante?71
04.11.2013Calefacción por suelo radiante, termostatos de habitación y baldosas frías28
30.03.2015¿La calefacción por suelo radiante en el baño es suficiente o se necesita calefacción adicional - calefacción de pared?22
13.08.2014Ranurado para calefacción por suelo radiante - ¿experiencias?19
22.08.2014¿Calefacción por suelo radiante o no?20
27.11.2014Preguntas sobre calefacción por suelo radiante con energía geotérmica40
20.10.2015¿Calefacción por suelo radiante en la planta baja y superior, radiadores en el sótano?15
24.06.2016Pregunta sobre la determinación de la demanda de calor y la temperatura de avance11
14.11.2016¿Alfombra en el dormitorio a pesar de la calefacción por suelo radiante?36
07.10.2016Control de calefacción por suelo radiante19
14.10.2017¿Experiencias con la temperatura de impulsión de la bomba de calor?13
12.11.2017Calefacción por suelo radiante / calefacción de paredes / calefacción de techo - ¿Alternativas?18
27.12.2017Demanda de calefacción para suelo radiante con al menos 60 mm de solera30
04.03.2018Configuración de la calefacción por suelo radiante - temperatura deseada63
09.03.2018Radiador o calefacción por suelo radiante: ¿Qué se recomienda en estas circunstancias?23
22.10.2018Distancia de la calefacción por suelo radiante a las puertas del balcón19
19.12.2022Dificultades del planificador TGA, temperatura de suministro de calefacción por suelo radiante + ventilación de aguas residuales124
24.11.2023Bomba de calor: depósito acumulador, potencia y modulación46
26.07.2024Instalación de la calefacción por suelo radiante en el área del pasillo del piso superior19

Oben