buderus_friwa
15.01.2024 00:14:24
- #1
Hola,
he instalado una estación de agua fresca (Buderus FS 2) en un acumulador de agua (Buderus PNR750-C).
¡Desafortunadamente, la temperatura del agua caliente que produce la estación de agua fresca fluctúa mucho!
Adjunto una imagen que muestra una de las enormes fluctuaciones.
La estación de agua fresca produce agua caliente (con una temperatura de impulsión del acumulador de 70 grados) que varía de 62 grados Celsius a veces hasta aproximadamente 25 grados Celsius.
Ducharse es un problema cuando la temperatura del agua caliente sube y baja descontroladamente hasta en 40 grados.
Puedo descartar posibles causas de error como una temperatura demasiado baja del acumulador (esta se mantiene constantemente alta en aproximadamente 70 grados).
La cantidad de agua extraída con 8 litros/minuto está muy por debajo del rendimiento de la Buderus FS 2, que es de 22 litros/minuto.
La temperatura del agua fría entrante también es constante. Tampoco hubo otras extracciones simultáneas.
La bomba primaria en la estación de agua fresca tampoco muestra errores.
(Todo el sistema consta de un paquete Buderus Logaplus S94 junto con el paquete Logaplus K33/2)
¿A qué más podría deberse? Agradezco todas las ideas. Tal como fluctúa ahora, la estación de agua fresca Buderus es totalmente inutilizable :-(
¡Saludos!

he instalado una estación de agua fresca (Buderus FS 2) en un acumulador de agua (Buderus PNR750-C).
¡Desafortunadamente, la temperatura del agua caliente que produce la estación de agua fresca fluctúa mucho!
Adjunto una imagen que muestra una de las enormes fluctuaciones.
La estación de agua fresca produce agua caliente (con una temperatura de impulsión del acumulador de 70 grados) que varía de 62 grados Celsius a veces hasta aproximadamente 25 grados Celsius.
Ducharse es un problema cuando la temperatura del agua caliente sube y baja descontroladamente hasta en 40 grados.
Puedo descartar posibles causas de error como una temperatura demasiado baja del acumulador (esta se mantiene constantemente alta en aproximadamente 70 grados).
La cantidad de agua extraída con 8 litros/minuto está muy por debajo del rendimiento de la Buderus FS 2, que es de 22 litros/minuto.
La temperatura del agua fría entrante también es constante. Tampoco hubo otras extracciones simultáneas.
La bomba primaria en la estación de agua fresca tampoco muestra errores.
(Todo el sistema consta de un paquete Buderus Logaplus S94 junto con el paquete Logaplus K33/2)
¿A qué más podría deberse? Agradezco todas las ideas. Tal como fluctúa ahora, la estación de agua fresca Buderus es totalmente inutilizable :-(
¡Saludos!