¿Por qué es un no-go la ventilación para una casa KFW55? ¿El aislamiento térmico no es suficiente?
Porque la bomba de calor aire-aire extrae su calor del aire de extracción para calefaccionar. Con la demanda de calefacción que tiene un KFW55, vas a consumir mucha electricidad en invierno, de hecho como un secador de pelo. La electricidad se convierte 1:1 en calor. Con una bomba de calor normal es hasta 5:1 (1 parte de electricidad = 5 partes de calor). Por eso este tipo de calefacción no es para casas con aislamiento "malo".
¿Qué, aparte del consumo eléctrico, se opone realmente a una bomba de calor aire-aire con recuperación de calor?
Nada. Solo que quizás los costes de calefacción en una casa nueva sean 2.000 € (y no tienes un suelo cálido como con la calefacción por suelo radiante). Además habría que comprar un intercambiador geotérmico y una bomba de calor para agua sanitaria.
Si de todos modos tengo una instalación solar en el techo, la calefacción puede consumir electricidad sin problema
Pero lamentablemente tienes que calentar en invierno, cuando no hay sol.
y no es tan barato si tienes que alquilar la excavadora.
¿200 € por un fin de semana entero es muy caro para ti?
La bomba de calor en el ático sería una opción que solo he considerado de pasada... pero ahí siempre está ese aparato que hace ruido, sobre los dormitorios...
No hace ruido. Es solo un ventilador grande que mueve mucho aire y por eso hace ruido de viento.