Pourquoi la ventilation pour une maison KFW55 est-elle un no-go ? L’isolation thermique n’est-elle pas suffisante ?
Parce que la pompe à chaleur air-air extrait sa chaleur de l’air extrait pour chauffer. Avec les besoins de chauffage d’une KFW55, tu vas consommer beaucoup d’électricité en hiver – en fait comme un sèche-cheveux. L’électricité est convertie en chaleur à 1:1. Pour une pompe à chaleur normale, c’est jusqu’à 5:1 (1 part d’électricité = 5 parts de chaleur). C’est pourquoi ce type de chauffage n’est pas adapté aux maisons « mal » isolées.
Qu’est-ce qui, à part la consommation électrique, s’oppose réellement à une pompe à chaleur air-air avec récupération de chaleur ?
Rien. Juste que cela peut coûter environ 2000 € de chauffage pour une construction neuve (et que tu n’auras pas un sol aussi chaud qu’avec un chauffage au sol). Il faut en plus acheter un échangeur géothermique et une pompe à chaleur pour l’eau chaude sanitaire.
Si j’ai déjà une installation solaire sur le toit, ça ne me dérange pas que le chauffage consomme de l’électricité.
Malheureusement, tu dois chauffer en hiver, quand le soleil ne brille pas.
et ce n’est même pas si bon marché quand il faut louer la pelle.
200 € pour un week-end entier, c’est trop cher pour toi ?
La pompe à chaleur au grenier serait une option que j’ai seulement envisagée de manière périphérique… il y a toujours cette pièce qui fait du bruit dans la maison, au-dessus des chambres...
Elle ne fait pas de bruit. C’est juste un grand ventilateur qui déplace beaucoup d’air et qui fait donc du bruit de vent.