Cercha de techo expuesta - ¿Dónde está la barrera de vapor?

  • Erstellt am 23.06.2018 11:52:01

Snowy36

23.06.2018 11:52:01
  • #1
Soy yo otra vez.....

Un breve resumen del trasfondo: estamos construyendo una casa KFW 55 con contratación individual y un supervisor de obra.

Hemos seleccionado exclusivamente proveedores regionales, algunos de los cuales llevan en el negocio tres generaciones. Lo menciono porque se supone que no es la primera vez que hacen este trabajo y saben lo que hacen.

Tenemos una estructura de techo vista abierta, aislada con paneles de fibra de madera de la empresa Gutex. El techo está colocado, pero aún no cubierto.

Ayer estuvo el perito y nos preguntó sobre la construcción del techo. Se lo explicamos y nos dijo que debíamos consultar en la Zentralverband deutscher Zimmerer qué clase de requisitos debíamos cumplir (supongo que 3, ya que la pendiente estándar del techo sería de 28 grados y nosotros tenemos 19 grados), además el techo es por supuesto espacio habitable.

Revisamos cómo debería estar constituido un techo así y leímos que debe utilizarse una barrera de vapor y una cinta de sellado para clavos.

Aquí está nuestra construcción:

Sobre nuestros paneles de abeto multicapa colocamos una lámina de bajo tejado Alujet Professional JKE, luego los paneles de fibra de madera de 20 mm, después un tablero de madera dura multiplex Top y luego, solapado, otra vez la Alujet Professional JKE y finalmente la contralínea.

Que no nos hayan dado la cinta de sellado para clavos nos molesta, pero quizá aún se pueda tolerar debido al uso del multiplex Top. Sin embargo, me pregunto más bien... ¿dónde está la barrera de vapor...? ¿La Alujet Professional JKE no tiene esas propiedades, verdad?

Ahora hemos enviado un correo solicitando una declaración al carpintero, pero temo que como siempre, solo intentarán calmarnos.....

Lamentablemente, la construcción exacta del techo está indicada en la oferta..... pero como legos, no sabemos que podría estar mal.....
 

Snowy36

23.06.2018 16:42:24
  • #2
Como se esperaba, el carpintero opina que no se necesitaría la barrera de vapor

No conoceríamos la diferencia entre barrera de vapor y hermeticidad al viento

.... en todas las imágenes de los fabricantes de paneles de fibra de madera, sin embargo, encuentro la referencia a:

[Dampfbremse / Luftdichtung]

¿Significa eso que se necesita uno u otro o ambos?

¿Alguien sabe algo al respecto?
 

Knallkörper

23.06.2018 19:36:40
  • #3
Desde el exterior, el aislamiento debe estar cubierto de manera hermética al viento para que no se enfríe. Para ello está la membrana de cubierta. Desde el interior, debe protegerse contra la humedad del aire. Para ello está la barrera de vapor. Existe una regla que establece que la barrera de vapor debe tener un coeficiente de resistencia a la difusión un factor X mayor que el de la membrana de cubierta, de lo contrario se formará condensación de agua en el aislamiento. Creo que X es 7 o 10, pero en cualquier caso nunca puede ser el mismo producto para ambas aplicaciones. Si no se cumple la regla, la seguridad contra la condensación debe demostrarse mediante cálculo, lo que en este caso probablemente sea imposible.
 

Snowy36

23.06.2018 20:38:28
  • #4
La lámina de subcubierta está aprobada por el fabricante para eso (para la hermeticidad al aire) con 0,02, por lo que la placa de 3 capas puede ser la barrera de vapor, ¿tiene un valor SD mayor que uno? No entiendo por qué a un profano no se le puede explicar eso simplemente, porque entonces sería bueno...
 

Knallkörper

23.06.2018 22:09:15
  • #5
¿Puedes esbozar tu estructura?
 

Snowy36

23.06.2018 22:30:07
  • #6
La estructura es la siguiente:

Vigas
Abeto, paneles de 3 capas de 20 mm de espesor como encofrado visto
Alujet jke Professional membrana de subcubierta pegada para la estanqueidad al aire
20 cm de fibra de madera de Gutex
3 cm de contrachapado top Gutex
De nuevo membrana de subcubierta Alujet jke Professional solapada y pegada

Como profano, ahora esperaría una barrera de vapor después del encofrado visto y no una membrana de subcubierta muy permeable al vapor.
 

Temas similares
14.01.2013Aislamiento / Barrera de vapor techo del último piso / Viga de collar, techo abierto14
21.08.2014Aislamiento en techo de concreto del piso superior / techo por cuenta propia - ¿barrera de vapor?10
25.05.2015Campana extractora / techo o pared14
03.03.2015Aislar el techo con papel de cocina/papel higiénico12
28.04.2016Orden capa niveladora - yeso14
02.10.2016Barrera de vapor vs retardante de vapor21
29.07.2017Tableros de fibra de madera en lugar de membranas de bajo techo11
01.07.2017Construcción de techo - ¿Qué tipo de barrera de vapor?10
12.08.2018Aislar el techo del último piso sin barrera de vapor17
13.04.2020Aislamiento en la caseta de obra, barrera de vapor sí/no?12
27.02.2020¿La barrera de vapor en el techo es permeable al vapor? ¿Sí? ¡No!16
14.09.2020Barrera de vapor en el techo - ¿pegar las grapas del engrampador?10
02.11.2020¿Es necesaria la placa de fibra de madera bajo el techo?12
23.02.2025Condensado en la membrana de bajo revestimiento11
22.02.2021Manchas en la lámina impermeable y las vigas del techo10
14.04.2021Aislar pared inclinada / vacío antes o después del aislamiento20
23.03.2022Entre la fachada de ladrillo y el techo: las avispones quieren asentarse17
09.04.2023Parqué sobre calefacción por suelo radiante sin sótano - flotante con barrera de vapor?15
27.02.2023¿Es necesaria una barrera de vapor debajo del aislamiento en el forjado?25