Es ist einfach: Las bombas de calor aire-aire clásicas ("aires acondicionados") son casi siempre demasiado grandes. No se puede hacer nada, porque simplemente no bajan de 2 kW. Y incluso en edificios antiguos sin renovar, como mucho un salón enorme necesita 2 kW de capacidad térmica o de refrigeración.
Sobre la carga térmica para calefacción y refrigeración: teóricamente son iguales. Pero solo si delta T fuera igual. Y en Alemania hay en invierno una diferencia de 30° entre el exterior y el interior, y en verano de 15°. Solo para enfriar se podría dimensionar más pequeño. Pero no existe.

Por cierto, tu suposición es correcta: varios equipos individuales (singlesplit) son más económicos, eficientes y redundantes que un equipo multisplit. La única desventaja es el mayor número de unidades exteriores.

Si quieres calentar con ello, debes asegurarte de que los equipos funcionen realmente hasta -15 o -20°. A menudo hay versiones "árticas" especiales de los fabricantes. Además, las unidades tipo arcón son más silenciosas al calentar, porque expulsan el aire caliente a nivel del suelo y no tienen que soplarlo hacia abajo. Sin embargo, tienen desventajas de confort al enfriar.
 

Ebedi22

20.08.2022 21:10:33
  • #2
Entonces, el fontanero dijo ahora que la antigua calefacción por suelo radiante (OG) no puede conectarse directamente a la bomba de calor, existe el riesgo de que la bomba se dañe. Si entendí bien, entonces tendría que conectarse a través de un intercambiador de calor. No me parece óptimo, porque allí también hay una diferencia de temperatura considerable, pero como no quiero arriesgar que la bomba de calor se dañe, voy a tragar el sapo... arriba puedo vivir con una temperatura de impulsión más baja ya que hay otras posibilidades de calefacción y rendimientos solares disponibles.

La pregunta que me preocupa más es: ¿qué significaría eso para el resto del sistema? ¿Sería entonces posible conectar la nueva calefacción por suelo radiante (UG) y el intercambiador de calor directamente a la bomba de calor, sin acumulador (o como máximo uno pequeño en el retorno), y así operar al menos esa parte de forma eficiente? ¿O hay razones hidráulicas u otras en contra (no tengo idea de cómo un intercambiador de calor afectaría al sistema completo)?
 

Joedreck

21.08.2022 08:56:52
  • #3
¿Qué fue exactamente lo que él mencionó como justificación? Puede ser que sin medidas adicionales haya problemas. Pero entonces, según mi opinión no experta, habrá problemas con la eficiencia y posiblemente con la cantidad mínima de bombeo.
Conozco la posibilidad de instalar un separador de microburbujas y un separador de lodos. Y esto en el retorno, para que la bomba de calor esté protegida. No puedo juzgar si eso es suficiente y probablemente lo aclararía en un foro especializado en [Haustechnik].
 

SaniererNRW123

21.08.2022 12:55:30
  • #4

No se podría haber dicho mejor. La explicación del técnico de calefacción no satisface porque falta un motivo.
 

Temas similares
13.06.2012Calefacción por suelo radiante y ventilación mecánica con recuperación de calor, reemplazo de radiadores comunes23
20.10.2016Estufa de chimenea con circulación de agua, calefacción por suelo radiante, bomba de calor, fotovoltaica, obra nueva?28
19.09.2023Refrigeración mediante calefacción por suelo radiante con bomba de calor de salmuera45
25.11.2015Oferta bomba de calor aire-agua incluida calefacción por suelo radiante, ¿de acuerdo?19
18.04.2016Circuitos de calefacción/termostatos para sala/comedor/cocina con calefacción por suelo radiante/bomba de calor35
30.12.2017Instalación de calefacción nueva (bomba de calor + estufa + solar)35
06.06.2019¿Enfriamiento en verano con bomba de calor aire-agua, calefacción por suelo radiante y/o sistema de ventilación?29
17.06.2019Armario con bomba de calor aire-agua, depósito de agua.. ¿Alguien lo conoce?24
12.01.2021Calefacción por suelo radiante con bomba de calor aire-agua. La casa está demasiado caliente cuando brilla el sol690
27.01.2020Ajuste correcto de la bomba de calor aire-agua con calefacción por suelo radiante54
20.12.2019¿Suelo radiante en la habitación infantil? ¿Algunas habitaciones planeadas sin suelo radiante? ¿Bomba de calor aire-agua fuera?48
04.01.2022Bomba de calor aire-agua consumo y datos actuales1439
24.08.2021¿Enfriar con bomba de calor a través de calefacción por suelo radiante?117
17.07.2021Suelo radiante y bomba de calor aire-agua en obra nueva: ¿tendré problemas?28
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
14.05.2022Apartamento en edificio antiguo con caldera de gas - calefacción por suelo radiante ahora, bomba de calor después14
25.05.2022Bomba de calor aire-agua + calefacción por suelo radiante + ventilación controlada con recuperación de calor - ¿habitaciones individualmente con temperatura diferente regulable?10
02.02.2023Regulación individual de habitaciones con bomba de calor aire-agua y calefacción por suelo radiante20
26.06.2023Bomba de calor, depósito de agua, calentador de agua instantáneo, wfK, calefacción por suelo radiante, calefacción y refrigeración12
13.02.2024La bomba de calor no es compatible con una chimenea que lleva agua144

Oben