El certificado energético está listo - ¿KFW 70 o incluso 55? ¿Quién puede ayudar?

  • Erstellt am 20.10.2011 13:44:26

krausf3

20.10.2011 13:44:26
  • #1
Hola chicos,

justo acabo de recibir el certificado energético para nuestra casa planeada. Lo necesitamos para solicitar el préstamo KfW.

Hasta ahora pensábamos que solo teníamos KfW 70, pero no entiendo el certificado energético.

Aquí los datos:

Demanda de energía final de este edificio: 18,7 kWh/(m²a)
Demanda de energía primaria con primas: 48,5 kWh/(m²a)

¿Qué significa eso para mí ahora?
¿Significa que incluso tengo KFW nivel 55?
¿Y con ello derecho al subsidio de amortización?

¿Quién sabe sobre esto y puede ayudarme?
 

E.Curb

20.10.2011 14:01:49
  • #2
Hola,

son importantes los siguientes datos:
1. Demanda de energía primaria de tu edificio y del edificio de referencia
2. Pérdida de calor por transmisión de tu edificio y del edificio de referencia.

Para KfW Effizienzhaus 55, la demanda de energía primaria no debe ser más del 55% del valor del edificio de referencia y la pérdida de calor por transmisión no debe ser más del 70% del valor del edificio de referencia.

El consumo final de energía no importa.

Saludos
 

krausf3

20.10.2011 14:14:10
  • #3
Ah, eso se refiere a %.
Pensé que entonces estaba relacionado con esos números.

O sea, como tengo 48,5 kWh/(m²a), pensé que tenía, por así decirlo, KFW 48,5 y por lo tanto alcanzaba el nivel de eficiencia 55.

Pero aún así, ¿es un buen valor, verdad?

¿Cómo se calcula con estos valores el consumo anual aproximado?
Me refiero al costo, claro.

Se trata de una bomba de calor de aire con ventilación controlada de vivienda y recuperación de calor.

Entonces calculo:

18,7 kWh/(m²a) x 165m² = 3.085,5 kWh
3.085,5 kWh x 0,15 EUR (precio de la electricidad de la bomba de calor en ÜWAG Fulda) = 431,97 EUR
431,97 EUR / 12 meses = 36,00 EUR

¿Está bien calculado?

¿Es esta cuenta correcta según la experiencia, o no?
 

E.Curb

20.10.2011 14:42:02
  • #4


Puede ser, no conozco tu casa ni los valores del edificio de referencia. Pero creo que sí.



Sí, más o menos se puede calcular así.

Saludos
 

€uro

20.10.2011 16:24:05
  • #5
Hola,
¡Lamentablemente no! No se pueden determinar consumos ni dimensionar una instalación de calefacción con los datos de la Ordenanza de Ahorro de Energía/ certificados KfW. Estos solo sirven como comprobante/comparación primaria energética basada en condiciones marco estandarizadas. Para una previsión de consumo fiable se utilizan las condiciones marco y de uso reales y concretas del edificio en cuestión.
Especialmente en instalaciones de bombas de calor de aire, la cifra del rendimiento anual indicada en las certificaciones no se suele alcanzar, lo que provoca costos excesivos de consumo para calefacción/agua caliente sanitaria. Las causas suelen ser una insuficiente o ausente dimensionamiento/cálculo de la instalación completa o sistemas combinados inadecuados. Relativamente raro es que el problema esté en los propios equipos.

Saludos cordiales.
 

Temas similares
19.06.2009Evaluación del contrato de casa KfW 60: verificación de crédito para la casa12
19.01.2013KfW 70 - ¿qué persianas enrollables en la nueva villa urbana?10
12.05.2014KfW 70 sin sistema de ventilación107
07.10.2016¿Qué calefacción se recomienda para KfW 55?58
17.11.2014Construcción nueva con calefacción eléctrica26
11.02.2015Bomba de calor de aire y consumo de electricidad50
23.10.2015Calefacción de casa prefabricada: Gas / Bomba de calor de aire / Calefacción por suelo radiante22
29.01.2016Diferencia de precio construcción nueva, KfW 70, KfW 5513
29.06.2016¿Experiencias con bombas de calor de gas o aire?44
07.07.2016Recepción de casa unifamiliar: certificado energético16
11.02.2017Crédito KfW en 2017 para una casa conforme al Reglamento de Ahorro de Energía de 201617
19.07.2018Qué estándar KFW y qué tecnología en nuevas construcciones45
02.11.2018KfW 55 - Requisito - No cumplido - Consecuencia30
17.01.2020Casa de Eficiencia KfW 40 Demanda de Calor de Calefacción22
13.08.2019¿Todavía podemos optar por una casa KfW-55?14
22.11.2020Demanda final de energía alcanzable sin aislamiento13
26.10.2021¿Cómo logro el "EE" en Kfw 55?21
23.10.2023Calefacción eléctrica de superficie (Thermoheld) en bungalow KFW 40 con 80 m²20
26.03.2025¿Es elegible la renovación KfW 261 con una gran ampliación para financiamiento?13

Oben