Calefacción eléctrica de superficie (Thermoheld) en bungalow KFW 40 con 80 m²

  • Erstellt am 01.10.2023 13:42:04

eenuep1

07.10.2023 16:20:53
  • #1
Con un máximo del 20% en lugar del 100% de demanda adicional, serían 3000 kWh - entonces el valor del proveedor probablemente sea correcto.
 

dertill

08.10.2023 07:40:25
  • #2

No se puede calcular así o algunas suposiciones son demasiado optimistas.

Para las pérdidas de transmisión siempre usa la superficie exterior.
Añade un valor fijo de 0,05 W/m2K para puentes térmicos en la superficie de la pared.
Las ventanas solo tienen 0,6 para el vidrio (valor Uw). Con marco es más bien 0,8-0,9 (valor Uf).

Para el cálculo total no uses la temperatura y días promedio.
Busca para tu región los grados día de calefacción con 22° de temperatura interior y 15° de temperatura límite de calefacción.
Luego usa esos valores también para las pérdidas por ventilación y calcula con una tasa de renovación del aire para el volumen total de 0,4/h-0,5/h.
Con recuperación de calor puedes descontar el 50% de eso. La instalación puede tener un rendimiento del 90%, pero también existen fugas.

Acabo de calcular esto para otra casa aquí. Solo que ahora no encuentro el cálculo.
 

RotorMotor

23.10.2023 10:09:35
  • #3
¡Sería genial compartir aquí alguna información del usuario! :)
 