Mi cálculo total arrojó una necesidad energética de 5000 kWh/año para la casa "KfW 40" con 81 m² de superficie habitable. Es posible que haya cometido algún error en los cálculos.
No se puede calcular así o algunas suposiciones son demasiado optimistas.
Para las pérdidas de transmisión siempre usa la superficie exterior.
Añade un valor fijo de 0,05 W/m2K para puentes térmicos en la superficie de la pared.
Las ventanas solo tienen 0,6 para el vidrio (valor Uw). Con marco es más bien 0,8-0,9 (valor Uf).
Para el cálculo total no uses la temperatura y días promedio.
Busca para tu región los grados día de calefacción con 22° de temperatura interior y 15° de temperatura límite de calefacción.
Luego usa esos valores también para las pérdidas por ventilación y calcula con una tasa de renovación del aire para el volumen total de 0,4/h-0,5/h.
Con recuperación de calor puedes descontar el 50% de eso. La instalación puede tener un rendimiento del 90%, pero también existen fugas.
Acabo de calcular esto para otra casa aquí. Solo que ahora no encuentro el cálculo.