El objeto, una casa Kfw70 según la Ordenanza de Ahorro de Energía 2014. Según la descripción del servicio, triple acristalamiento con Ug 0,7W/m²K. Después de la instalación, pude leer en el marco de 2 ventanas lo siguiente: ESG 6/16ar/6ESG. Ambas ventanas son acristalamientos fijos de 1770 x 2300 mm, relleno de argón con marco de 5 cámaras sin travesaños centrales.
Después de consultar con el promotor y con el fabricante de ventanas (ambos trabajan juntos desde hace años), me presentaron un cálculo (con el logo del fabricante) en el que pude leer los siguientes valores:
Ug = 0,8W/m²K
Uf = 1,49W/m²K
Psi = 0,064 W/m²K
Uw = 1,00W/m²K
¿Se puede conseguir con un doble acristalamiento valores de Ug <1,1 W/m²K? Independientemente de los valores acordados en la descripción del servicio y de los mayores costos de calefacción, ¿qué pasa con el estándar KFW70? En el cálculo según la Ordenanza de Ahorro de Energía pude ver que las ventanas se consideran con U = 1,0W/m²K (vidrio y marco). ¿Existen requisitos/estándares de Kfw para cada ventana individual o se aplica al conjunto? También se han recibido fondos de subvención KFW para la construcción de la casa. ¿Qué pasa si hay una inspección?
Si llegara a haber un "conflicto" entre nosotros, ¿a quién se podría encargar como entidad independiente? (El perito KFW que hizo el cálculo también lleva años trabajando con el promotor)
Gracias.
Necesito sus opiniones/consejos:
El objeto, una casa Kfw70 según la Ordenanza de Ahorro de Energía 2014. Según la descripción del servicio, triple acristalamiento con Ug 0,7W/m²K. Después de la instalación, pude leer en el marco de 2 ventanas lo siguiente: ESG 6/16ar/6ESG. Ambas ventanas son acristalamientos fijos de 1770 x 2300 mm, relleno de argón con marco de 5 cámaras sin travesaños centrales.
Después de consultar con el promotor y con el fabricante de ventanas (ambos trabajan juntos desde hace años), me presentaron un cálculo (con el logo del fabricante) en el que pude leer los siguientes valores:
Ug = 0,8W/m²K
Uf = 1,49W/m²K
Psi = 0,064 W/m²K
Uw = 1,00W/m²K
¿Se puede conseguir con un doble acristalamiento valores de Ug <1,1 W/m²K? Independientemente de los valores acordados en la descripción del servicio y de los mayores costos de calefacción, ¿qué pasa con el estándar KFW70? En el cálculo según la Ordenanza de Ahorro de Energía pude ver que las ventanas se consideran con U = 1,0W/m²K (vidrio y marco). ¿Existen requisitos/estándares de Kfw para cada ventana individual o se aplica al conjunto? También se han recibido fondos de subvención KFW para la construcción de la casa. ¿Qué pasa si hay una inspección?
Si llegara a haber un "conflicto" entre nosotros, ¿a quién se podría encargar como entidad independiente? (El perito KFW que hizo el cálculo también lleva años trabajando con el promotor)
Gracias.