¿Debe aislarse una cimentación de tira?

  • Erstellt am 23.01.2021 18:21:09

M. Gerd

23.01.2021 18:21:09
  • #1
Hola a todos,

tenemos una losa de cimentación con una cimentación corrida y el aislamiento térmico exterior (WDVS) llega "solo" hasta la mitad de la losa. Ahora bien, se dice que el aislamiento debería llegar hasta 80 cm bajo tierra. Mi jefe de obra dice que, debido a la estructura del suelo que tenemos, no es necesario y que tampoco se formaría un puente térmico. Él mencionó que existen datos sobre hasta qué profundidad actúa el frío en la construcción y que eso sería suficiente. ¿Hay alguien que pueda confirmar esto?



La capa de nivelación no es una capa aislante, sino una piedra normal.

Estoy un poco indeciso, porque por un lado el jefe de obra lo ha planeado explícitamente así, pero por otro lado se dice que hay que aislar hasta abajo.
 

Jann St

18.02.2021 10:59:49
  • #2
Moin,

estas cosas normalmente se regulan en un cálculo de la ordenanza de ahorro energético.
Si tu dibujo es correcto, y no tienen aislamiento debajo de la losa de cimentación, afirmo que la falta de la capa ISO de borde ya es un error.
No me atrevo a juzgar aquí si el aislamiento debe extenderse 80 cm hacia abajo. Creo que esta afirmación no es universal, sino el "camino seguro". Según mi percepción personal, también lo habría extendido más hacia abajo, pero una declaración fundamentada técnicamente solo puedo darte después de informarme al respecto.

Pero para mí está claro que el frío del terreno de todos modos penetra a través del hormigón armado (ya sea losa o cimentación) hacia el muro y allí me parece que tendrán un problema.

Escribes "El jefe de obra lo ha planeado" - ¿Es el jefe de obra un arquitecto? ¿Quién hace la planificación?

Solo puedo decir que si me presentaran esta planificación en mi función como jefe de obra, habría presentado un informe de objeciones.

Saludos, Jann
 

parcus

18.02.2021 11:24:24
  • #3
Qué tontería, siempre se produce un puente térmico.
O bien el detalle se realiza según la DIN 4108 Beiblatt 2 y la equivalencia está acreditada en la Ordenanza de Ahorro de Energía/Ley de Energía de Edificios,
o bien se calcula el puente térmico.

Incluso la categoría A según la DIN 4108 Beiblatt 2 penetra aún 50 cm en el suelo, aunque no se utilice aislamiento térmico exterior (WDVS).
Extracto del certificado de equivalencia PSI-Therm.
 

Temas similares
24.12.2015Casa unifamiliar, Ordenanza de Ahorro Energético 2016, el promotor recomienda mayor aislamiento - ¿es sensato?39
24.03.2016¿Cómo se puede obtener información como la Ordenanza de Ahorro de Energía 2016?14
30.03.2016La envolvente térmica de la casa14
11.09.2016Losas de cimentación - estructura/aislamiento, etc. - ¡experiencias por favor!10
13.09.2016¿Aislamiento bajo la losa de suelo EPS o XPS?12
27.11.2016¿Doble aislamiento debajo y encima de la losa del suelo?10
19.07.2017¿Cómo se puede eludir la normativa de ahorro energético y evitar la locura burocrática?161
24.12.2017Donación de casa - Aplicar el reglamento de ahorro de energía - Cumplir con los requisitos11
06.02.2018La barrera de vapor tiene una posición marrón, el aislamiento está húmedo27
26.02.2018Aislamiento bajo losa de piso de hormigón armado KFW5520
15.11.2018¿Es razonable utilizar material para la pared exterior sin aislamiento?11
09.02.2019Losas de suelo con cimientos de tira y faldón anticongelante23
01.07.2019KFW 55 - Aislamiento bajo la losa del suelo37
02.02.2020Aislamiento bajo la losa del suelo - ¿Es sensato? Experiencias39
18.04.2021Instalación posterior de una persiana enrollable en WDVS26
09.07.2021Construcción según la Ordenanza de Ahorro de Energía 2016 o KfW5543
17.01.2023Sellado de la transición entre la losa de suelo y la pared al terreno15
25.10.2023¿Está bien la construcción de la pared o el suelo del sótano así?11
29.04.2025Aislamiento de la losa del suelo en el sótano con piedra térmica12

Oben