Nuestro [Estrich] debería entrar en el programa de calentamiento no antes de tres semanas.

¿Puedes preguntarle tú mismo al [Estrichleger]?
Con nosotros, todos dijeron que lo que él dice, es lo que vale.
 

RobsonMKK

07.10.2017 09:27:08
  • #2
mira lo que escribió Klaus. Como perito, sabe de lo que habla.
 

KlaRa

07.10.2017 10:39:58
  • #3
"Bueno, él me dijo que el mortero en la parte superior se seca demasiado y por lo tanto la humedad en las capas inferiores del mortero ya no puede escapar."
He tenido que escuchar muchas tonterías en mi carrera profesional.
¡Ahora se suma esta afirmación!
Mientras un componente de construcción con poros, y un mortero mineral forma parte de ello, no esté sellado superficialmente, la presión del vapor de agua en la estructura del mortero siempre estará en correlación con la presión de vapor del aire interior.
Independientemente del grosor del mortero.
Sin embargo, nunca será beneficioso para un edificio que no se caliente durante los meses fríos.
Los materiales de construcción con yeso, así como los cementosos, reaccionan a una alta humedad relativa del aire con la absorción de humedad, que se reduce calentando las habitaciones.
------------------------
Saludos: KlaRa
 

Joedreck

07.10.2017 11:53:26
  • #4
Off-Topic: pensaba que debido a la baja humedad absoluta en invierno la construcción se secaría mejor y se asentaría correctamente. He visto ya algunas construcciones nuevas donde los azulejos de las paredes han sido destruidos por grietas de asentamiento. En la situación actual, sin embargo, lo entiendo con la humedad del aire...
 

lars-steina

07.10.2017 13:39:49
  • #5
: Te doy la razón en que la construcción debería estar calefaccionada en esta época del año. Mi problema es que el programa de calefacción se ha retrasado una semana. Desde hace 2 semanas hay deshumidificadores en la casa. Ahora debería además poner calefactores eléctricos para la semana retrasada y me pregunto si realmente es necesario, si me da igual la fecha de mudanza. ¿Podría aparecer moho por eso?
 

KlaRa

07.10.2017 14:00:02
  • #6
Que el programa de calentamiento se retrase una semana es irrelevante teniendo en cuenta la temporada actual (estamos en octubre).
Y al suelo de cemento tampoco le importa mucho. Actualmente sigue secándose, sin prestar atención a las preocupaciones que su propietario está afrontando en este momento.
Y si ustedes se mudan 7 meses después, al suelo de cemento tampoco le molestará.
La temperatura debería mantenerse entonces por encima de +10°C mediante estufas eléctricas o calefacción de gas (con circuito secundario de calefacción debido a la formación de agua durante la combustión).
Un retraso de una semana en la mudanza en octubre – muchos propietarios estarían dispuestos a darlo todo por intercambiar sus “problemas” por los suyos....
----------------------------------
Saludos: KlaRa
 

Temas similares
29.01.2014Ahorrar costos/sótano/azulejos económicos/solera sellada?13
08.05.2014¿La mayoría de la humedad proviene del nivelador de solado?25
10.05.2015El mortero está desnivelado - rechazo a la eliminación del defecto52
10.08.2015¿En qué estación del año es mejor poner el estricho en el sótano?10
13.04.2017Mortero con arena dorada17
28.04.2016Orden capa niveladora - yeso14
27.05.2016¿Conectar accesorios de plástico/tuberías de agua y aislar la calefacción por suelo radiante bajo el suelo?40
07.08.2016Piso superior sin capa de nivelación - solo suelo de concreto15
08.06.2016Preguntas sobre calefacción por suelo radiante - nueva base/capa/azulejos de granito14
31.07.2016El solado no llega hasta los marcos de las ventanas / puertas de la terraza en la planta baja12
29.07.2018¿Aislamiento perimetral bajo la losa de suelo y aún XPS bajo el solado?28
31.10.2016¿Calentar el solado con el proveedor principal de servicios?!12
29.11.2016Puerta principal solo protección contra robos / mejores materiales - yeso, solera?10
02.02.2017¿Es conveniente ventilar/secar después de la instalación del solado/revoque interior?15
05.04.2017Super desastre - rotura de tubería de agua, solera húmeda31
09.04.2017El mortero de nivelación está demasiado bajo. ¿Existen normas para esto?16
30.04.2017Mortero nivelador aplicado demasiado alto - la altura de la habitación es por ello menor11
05.08.2017¿Es necesario el solado? Ático sin terminar pero aislado23
09.10.2019Ya están colocados el mortero y las baldosas, pero no hay calefacción14

Oben