延迟加热程序干地板是否有问题?

  • Erstellt am 2017-10-06 16:46:45

DNL

2017-10-07 08:10:29
  • #1
我们的水泥砂浆应至少三周后才能进入升温程序。

你能自己问一下水泥砂浆工吗?
我们这里大家都说,他说的算。
 

RobsonMKK

2017-10-07 09:27:08
  • #2
看看克劳斯写了什么。作为专家,他知道自己在说什么。
 

KlaRa

2017-10-07 10:39:58
  • #3
“他跟我说,上面的找平层变得太干燥,因此找平层下面的层次中的水分无法排出。”
在我的职业生涯中,我已经听过很多无稽之谈。
现在又来了这个说法!
只要一种带有孔隙的构件,例如矿物性的找平层,没有被表面完全封闭,找平层内部的水蒸气压力总是与室内空气的水蒸气压力保持相关!
不管找平层有多厚。
但是,对于一栋建筑来说,如果在寒冷的月份不进行供暖,绝对不利!
含石膏以及含水泥的建筑材料在相对湿度较高时会吸湿,而通过给房间供暖可以降低这种湿度吸收。
------------------------
问候:KlaRa
 

Joedreck

2017-10-07 11:53:26
  • #4
题外话:我以为冬天由于绝对湿度较低,建筑物干得更好,沉降还能再次合理发生?我已经看到过一些新建筑,墙砖因沉降裂缝而被破坏。在当前的情况下,我倒是理解空气湿度的问题。
 

lars-steina

2017-10-07 13:39:49
  • #5
: 我同意你说的,这个季节建筑物应该供暖。我的问题是供暖计划推迟了一周。两周来屋里一直有建筑干燥机。现在我是否还需要为这推迟的一周额外安装电暖器呢,我在想,如果我不介意入住房子的时间,是否一定要这样做?这样会不会导致发霉?
 

KlaRa

2017-10-07 14:00:02
  • #6
加热程序推迟一周,对当前季节(我们现在是十月)的考虑来说毫无意义。
而且对地面找平层来说也没什么关系。它现在仍在继续干燥,完全不受其所有者当前所经历的种种紧张影响。
如果你们七个月后搬进去,地面找平层也不会因此受到影响。
温度应通过电暖器或燃气加热(由于燃烧产生水分,需有二次加热回路)维持在至少+10°C。
十月份搬家延迟一周——不少业主愿意拿自己的“问题”换你们的……
----------------------------------
Gruß: KlaRa
 