Grietas en la fachada de revestimiento WDVS (¿juntas de expansión?)

  • Erstellt am 12.12.2012 19:42:27

zeus2007

17.12.2012 18:12:33
  • #1
No, visto desde el interior hacia el exterior. Primero el betún, luego el aislamiento y después el enlucido! Hoy tuve otra cita con el promotor. La cuarta, y volvió a no presentarse... Pero estaba el perito. El nuevo problema: también faltan bandas compribandas entre la moldura de zócalo y el enlucido (es decir, entre el saliente (horizontal)). ¡Genial! Allí puede formarse un puente térmico. Además, faltan estas bandas compribandas en las molduras de enlucido (ventanas, puerta principal). Se podía mirar allí porque las grietas son bastante grandes. Pero tampoco pudo explicar los desprendimientos. Los paneles OSB detrás parecen secos. Según el nivel de burbuja, las ventanas y el enlucido también están rectos, ¡nada torcido! Con el escalón habría que haber bajado un poco más, dijo el perito. ¡Mi error! Pero como dije: en algunas partes no hay bandas compribandas, la otra ventana, donde no hay desprendimientos, sí las tiene! ¿Probablemente error de montaje???





 

Hopegro

17.12.2012 19:36:47
  • #2
Algo debe causar el desprendimiento. Las placas OSB son bastante resistentes a la humedad. Pero tampoco soportan la humedad permanente.

¿De nuevo: la impermeabilización se hizo solo hasta el borde superior de la losa de cimentación? ¿Y los rieles de base para el sistema de aislamiento térmico exterior (WDVS) se atornillaron en el extremo inferior del encofrado de madera/placas OSB? ¿O sea, no están en el área impermeabilizada?
¿Hay una cinta selladora entre la placa perimetral y el riel de base? (Mire debajo, especialmente en la ventana al nivel del suelo para ver si hay grietas abiertas, también revise alrededor) Si no hay nada allí, el agua salpicada puede penetrar en la grieta y al final del riel de base alcanzar la placa OSB.

Sí, la entrada debería haber quedado más baja. Usted debería haberla impermeabilizado como una terraza o balcón y hacer una contrahuella impermeabilizante en la pared (¡normativa para cubiertas planas!)

Hopegro
 

zeus2007

17.12.2012 20:39:01
  • #3
No, la impermeabilización definitivamente va sobre la placa OSB que está encima! Sin embargo, ya no recuerdo cuán alta es. En aquel entonces pude verlo. Entre el aislamiento perimetral y el zócalo falta la cinta de sellado de juntas. Esto lo constató hoy el perito... ¿Puedo hacer algo adicional en el área de la puerta de entrada?
 

Hopegro

17.12.2012 21:21:15
  • #4

Bueno, al menos una buena noticia...

Una impermeabilización adecuada según la DIN no es posible posteriormente sin desmantelar. Con un cierto riesgo residual, puede sellar la junta entre los azulejos/SATE/umbral de puerta con silicona de construcción adecuada para exterior y resistente a la intemperie (por favor, use silicona de marca del comercio especializado). No hacerlo ahora (demasiado frío, demasiado húmedo), sino esperar a la primavera durante un período prolongado de sequía.

La entrada de humedad a través de las juntas de los azulejos no debería alcanzar las placas OSB, ya que aquí la impermeabilización vertical, como usted dice, se ha llevado hasta las placas OSB.

Hopegro
 

zeus2007

18.12.2012 12:28:50
  • #5


Bueno, en la entrada estoy entonces directamente alineado con la impermeabilización. Y si ahora, según el estado actual, ni siquiera hay cintas de estanqueidad en las juntas, no es bueno. Estoy pensando si no debería ahorrarme los costes de un perito (procedimiento judicial) y pedir directamente una oferta a una empresa especializada competente que dé lo mejor de sí...
La impermeabilización entre el zócalo y la fachada, es decir, la cinta de estanqueidad que no tenemos, ¿se puede sustituir seguramente con sistemas aprobados (cualesquiera que sean)? Definitivamente hay una grieta que se podría rellenar. Podría darle una patada en el trasero al pintor. ¡Y ahora ni siquiera les importa, aunque hay garantía!
 

zeus2007

14.01.2013 15:15:38
  • #6


¡Hola y feliz Año Nuevo!

Perdona por la respuesta tardía. ¡He estado bastante ocupado!

La separación mide aproximadamente 5 mm, pero no es continua. Eso significa que solo (hasta ahora) en dos lugares a lo largo de unos 30-40 cm. Por lo demás, el aislamiento perimetral (zócalo) está en contacto con el sistema de aislamiento térmico exterior (SATE) en todas partes, o no se ve ninguna separación (¿quizás enyesado encima?). Durante las vacaciones envié una carta (reclamación de defectos elaborada por el perito) a la empresa. Sin embargo, el plazo que tenían para responder, hasta el 9 de enero, no se cumplió. Por lo tanto, aún no hay respuesta. Pero la carta fue recibida (acuse de recibo).
Ahora probablemente solo puedo ponerme en contacto con un abogado, ¿no?
Pero tal vez podría arreglarlo yo mismo, aunque no sé qué se puede hacer en la zona de las ventanas. Allí hay una lista para el enlucido, pero no se ve ni se siente ninguna cinta comprensible. Por tanto, la lluvia puede penetrar entre el tablero OSB y el SATE...
Quizás se podría rellenar la separación entre el zócalo y el SATE con espuma (por ejemplo, espuma de construcción?).
Saludos
 

Temas similares
25.11.2013¿Pared exterior con SATE o pared exterior con enlucido ligero?23
09.10.2014Aislar el ático / placas OSB11
16.05.2015Suelo de cocina de linóleo, placas de clic o rollos16
12.01.2016Dispositivo de medición para placas OSB del ático15
20.05.2016Tableros OSB para el ático "requeridos", ¿aún así con recargo?33
19.06.2016Aislamiento del hueco de la ventana, sistema de aislamiento térmico exterior (WDVS) y klinker más transición12
24.08.2016Sellado de ventanas a nivel del suelo34
14.09.2017Paneles OSB en el techo a dos aguas17
05.04.2021¿OSB o tablas machihembradas para el suelo en un ático ampliable?24
08.05.2019Hormigón celular o ladrillo de cal con sistema de aislamiento térmico exterior (WDVS) de poliestireno29
27.07.2019Comparación de costos: hormigón armado + SATE vs. ladrillo o muro + SATE22
01.10.2019Tablero OSB sobre adoquines en cochera11
12.07.2023Sellado de ventanas de suelo a techo hacia el exterior74
18.10.2020Instalación de ventanas y puertas no conforme a la norma28
13.01.2021¿Se pueden colocar tableros OSB como revestimiento de suelo sobre moqueta?10
26.01.2022Protección contra caídas para ventanas de suelo a techo WDVS11
03.06.2022Pladur sobre tableros OSB, ¿grietas?21
15.11.2022Mantener la tierra alejada de la casa con placas14
21.01.2025Retirar paredes y paneles de techo de casa prefabricada para instalación eléctrica15

Oben