Sistema de ventilación residencial controlada - longitudes máximas de conductos - ¿consecuencias?

  • Erstellt am 11.02.2019 10:33:35

Dr Hix

13.02.2019 10:47:48
  • #1
En retrospectiva, la última contribución probablemente tampoco te ayuda mucho.

A lo que quería llegar: con algunos compromisos mediocres hay que vivir, pero se debe tener cuidado de no acumular demasiados en total. Para ti eso significa: mejorar donde sea posible sin un esfuerzo desproporcionadamente alto.

Si tiene que ser conducto plano, está bien. Pero en tu lugar verificaría si puedo instalar el/los distribuidores más céntricos. Eso, claro, requiere nuevamente un tubo más grueso (180 mm) entre el sistema de ventilación controlada y el distribuidor (¿hay espacio para un conducto vertical en algún lugar o un techo suspendido?).

Recalcula los caudales y, si siguen igual, considera otro fabricante con equipos más grandes.

Y de forma general: las válvulas no tienen que estar necesariamente en la esquina más alejada de la habitación ni obligatoriamente en el techo. Esa es una regla que muchos parecen seguir al pie de la letra y que provoca construir pisos más altos por miles de euros, que luego cuestan otros miles para ser suspendidos nuevamente. También se puede colocar una salida en la pared justo encima de la puerta.
 

MayrCh

13.02.2019 14:56:37
  • #2
Bueno, encima de la puerta no es exactamente óptimo para la circulación del aire en la habitación, palabras clave cortocircuito de aberturas de sobreflujo. Soy más bien escéptico respecto a las boquillas de largo alcance, el alcance del chorro/ruidos de flujo es un campo de tensión interesante.
 

Dr Hix

13.02.2019 17:58:40
  • #3
También lo creí durante mucho tiempo. Alimentar el motor de búsqueda con "movimientos de aire en habitaciones residenciales con flujo libre".

De esto se cita:



Pero incluso si se pone eso en duda, desde mi punto de vista sigue siendo la pregunta de si al final no es completamente irrelevante la razón exacta por la que la calidad del aire interior resulta subóptima. Ya sea por una mala ventilación o por un sistema regulado a la baja debido a su ruido, da igual.
En el primer caso, de todos modos se consigue menores pérdidas de presión y se ahorra significativamente en la instalación.
 

Temas similares
28.05.2015Planificación del baño - Ducha sin puerta10
28.07.2015Dirección de apertura y posición de la puerta en el baño del piso superior14
13.01.2025Puerta casa/garaje: ¿puerta de entrada lateral como puerta contra incendios?27
11.11.2017Sellado de salida/puerta de terraza en mampostería de doble pared10
20.08.2015Estantería Besta con puerta y cajón Inreda/IKEA, necesito ayuda11
16.10.2009Armario de esquina de pared Ikea Faktum - puerta / bisagras10
21.11.2018¿Interruptor para persianas enrollables en la ventana o en la puerta?38
12.06.2017La reparación de la puerta lo hizo aún "peor"25
20.10.2017Mecanismo deslizante de la puerta al revés21
10.04.2018¿La puerta se abre hacia adentro o hacia afuera? ¿Qué es normal?32
10.04.2019Adoquinar hasta la puerta - ¿cómo terminar?15
22.03.2021Busco una caseta de jardín de 3x3 metros con puerta alta15
09.08.2021¿Puede una puerta elevadora corredera ser tan hermética como una puerta normal?19
15.11.2021Plato de ducha de más de 140 cm de largo: ¿se puede ahorrar la puerta por eso?24
27.03.2022Puerta del vestidor al baño34
29.10.2023Ducha abierta, salpicaduras de agua, ¿necesito una puerta?35

Oben