GSGaucho
29.03.2020 14:13:41
- #1
Hola a todos,
actualmente estamos planificando una casa unifamiliar de construcción masiva KFW55.
Dos plantas completas, parcialmente sótano, sin sótano son aproximadamente 230 m² de espacio habitable, 5 personas.
La ubicación es el sur de Alemania a 550 m sobre el nivel del mar. La planificación de la estructura está fija, la estructura y el techo a dos aguas ya están adjudicados. El inicio de la construcción es en la semana 22/2020.
También ya he adjudicado una instalación fotovoltaica de 23 kWp en el techo delantera trasero de la casa y techo del garaje orientación S/O.
El almacenamiento de electricidad actualmente no es una opción por falta de rentabilidad.
La carga térmica según cálculo es de aproximadamente 5,5 kW a -15°C AT.
Ahora llega la planificación de la calefacción:
Estado actual:
Ahora tengo la primera oferta para un/a Stiebel Eltron LWZ 8 cs Premium.
¿Estoy en lo correcto al suponer que con los parámetros indicados también es suficiente el modelo lwz 5 cs?
¿Cómo integro la chimenea Hoxter de la mejor manera en el sistema de calefacción?
Como profano veo actualmente dos opciones:
Opción 1
Un acumulador de 800L solo para el funcionamiento de calefacción sin agua sanitaria.
El agua sanitaria se genera a través de la bomba de calor aire-agua con luz del día, la bomba de calor aire-agua funciona en modo normal sólo durante el día y almacena en el suelo radiante, por la tarde a partir de las 16 h la chimenea Hoxter está encendida.
El circuito de calefacción debería cambiar a acumulador desde el circuito de la chimenea o de la bomba de calor cuando se alcanza una temperatura X.
Opción 2
La bomba de calor aire-agua siempre trabaja en el acumulador con una temperatura máxima de impulsión de quizás 40°C. Si esta es superada por el funcionamiento de la chimenea, la bomba de calor se apaga. Además, la programación de la bomba de calor solo durante el día.
Está claro para mí que la combinación de bomba de calor aire-agua con acumulador es subóptima. Pero una chimenea sin conducción de agua también es absurdo, porque se sobrecalienta rápido.
Mi actual ofertante está casi inalcanzable para evaluación técnica ya que está muy ocupado, por lo que aún no tengo información real sobre la integración de la chimenea.
¿Qué sugieren ustedes?
¿Qué otro fabricante de bomba de calor aire-agua considerarían bajo esta configuración?
Muchas gracias
Gaucho
actualmente estamos planificando una casa unifamiliar de construcción masiva KFW55.
Dos plantas completas, parcialmente sótano, sin sótano son aproximadamente 230 m² de espacio habitable, 5 personas.
La ubicación es el sur de Alemania a 550 m sobre el nivel del mar. La planificación de la estructura está fija, la estructura y el techo a dos aguas ya están adjudicados. El inicio de la construcción es en la semana 22/2020.
También ya he adjudicado una instalación fotovoltaica de 23 kWp en el techo delantera trasero de la casa y techo del garaje orientación S/O.
El almacenamiento de electricidad actualmente no es una opción por falta de rentabilidad.
La carga térmica según cálculo es de aproximadamente 5,5 kW a -15°C AT.
Ahora llega la planificación de la calefacción:
Estado actual:
[*]Calefacción por suelo radiante en todas las habitaciones excepto despensa y cuarto de almacenamiento/técnico en el sótano.
[*]Sistema central de ventilación combinado con bomba de calor aire-agua. Bomba de calor aire-agua instalada en el sótano.
[*]Una chimenea de agua de la marca Hoxter con combustión en un cuarto separado, es decir, sin madera/suciedad en la sala de estar. Aún tengo almacenados 30 m³ de haya gratis.
[*]Debido a la alta capacidad de la instalación fotovoltaica y además la chimenea, no veo sentido en un colector de zanja en anillo.
[*]Un acumulador de 800L puede colocarse en el sótano casi directamente debajo del Hoxter. La distancia a la bomba de calor aire-agua es también de solo unos 2,5 m.
Ahora tengo la primera oferta para un/a Stiebel Eltron LWZ 8 cs Premium.
¿Estoy en lo correcto al suponer que con los parámetros indicados también es suficiente el modelo lwz 5 cs?
¿Cómo integro la chimenea Hoxter de la mejor manera en el sistema de calefacción?
Como profano veo actualmente dos opciones:
Opción 1
Un acumulador de 800L solo para el funcionamiento de calefacción sin agua sanitaria.
El agua sanitaria se genera a través de la bomba de calor aire-agua con luz del día, la bomba de calor aire-agua funciona en modo normal sólo durante el día y almacena en el suelo radiante, por la tarde a partir de las 16 h la chimenea Hoxter está encendida.
El circuito de calefacción debería cambiar a acumulador desde el circuito de la chimenea o de la bomba de calor cuando se alcanza una temperatura X.
Opción 2
La bomba de calor aire-agua siempre trabaja en el acumulador con una temperatura máxima de impulsión de quizás 40°C. Si esta es superada por el funcionamiento de la chimenea, la bomba de calor se apaga. Además, la programación de la bomba de calor solo durante el día.
Está claro para mí que la combinación de bomba de calor aire-agua con acumulador es subóptima. Pero una chimenea sin conducción de agua también es absurdo, porque se sobrecalienta rápido.
Mi actual ofertante está casi inalcanzable para evaluación técnica ya que está muy ocupado, por lo que aún no tengo información real sobre la integración de la chimenea.
¿Qué sugieren ustedes?
¿Qué otro fabricante de bomba de calor aire-agua considerarían bajo esta configuración?
Muchas gracias
Gaucho