Bauer2018
24.11.2018 08:48:10
- #1
Para el hormigón no necesitas una barrera de vapor. Simplemente utilicé una mezcla de placas de EPS para la zona transitable y lana para la zona a la que de todas formas no se accede. Coloca las placas en dos capas desplazadas en cruz. Luego pon placas OSB encima y listo. Es mucho más barato que los productos terminados con superficie transitable y creo que el resultado también es mejor.
Gracias por tu consejo. Si lo leo bien, ¿aislaste con dos capas? ¿Pegaste las placas al suelo? Como todo el ático debe ser transitable, la lana queda descartada para nosotros. ¿Qué grosor de placas nos recomiendas?
Saludos, Bauer2018
Exacto, con una losa de hormigón puedes prescindir de la lámina barrera de vapor. Sin embargo, con placas de EPS colocadas sin fijar he tenido la experiencia de que con el tiempo, si se camina frecuentemente, pueden desplazarse y formarse puentes térmicos, sobre todo si se usa material flexible alrededor. Además, el suelo debe estar perfectamente nivelado, sin ondulaciones ni cables, porque las placas de EPS no se adaptan en absoluto. De lo contrario, en los huecos se forma una capa de aire que inutiliza todo el aislamiento. Otras placas aislantes transitables (fibra de madera, lana mineral) son mucho más tolerantes en ese aspecto. EPS es naturalmente la solución más barata.
Recomendaría placas de fibra de madera con superficie compactada para la zona transitable. Se pueden pisar directamente sin placa adicional y usar como área de almacenamiento. En las esquinas, luego, fibra de madera flexible.
Alternativamente, placas de lana mineral resistentes al tránsito con tablero aglomerado encima y en las esquinas lana mineral flexible.
Como capa superior prefiero tablero aglomerado antes que OSB, porque son más permeables a la difusión; si por fugas (escalera, taladros para cables, ventilación) entra humedad en el ático o en el aislamiento, puede evaporarse mejor. No necesitas estricto seco de Fermacell o similar, porque no vas a habitar allí arriba. 20 mm de tablero aglomerado son suficientes o, con las placas de fibra de madera, ni siquiera hace falta.
En el material aislante siempre trabaja con doble capa; con material flexible en las esquinas también vale una sola capa.
Si realmente no hay ningún aislamiento (¿seguro que no hay ya un solado y unos cm de lana mineral?), pondría al menos 200 mm con WLG035, mejor 240 mm. En las zonas no transitables con material flexible no escatimes y usa 300 mm WLG035, que es muy barato. La fibra de madera suele tener WLG040, por lo que aquí un 10 % más.
En techos de hormigón no sirve de nada aislar la tapa de la escalera del ático, porque la losa de hormigón que la rodea es un puente térmico excelente. Aquí hay que sellar la escalera herméticamente y encima, en el nivel del aislamiento, colocar una tapa aislada o capota aislante adicional. En algunas escaleras esta debe ir incluso sobre el nivel del aislamiento. Se pueden comprar listas o hacerlas uno mismo con tablero aglomerado + aislamiento.
Muchas gracias por tus detalladas indicaciones. Voy a revisar de nuevo la losa del piso en la zona de la escalera, debería comprobar si hay aislamiento. ¿Es indiferente en la placa de fibra de madera si en el borde, por ejemplo, coloco un grosor de 300 mm y el resto con 2x100 mm resistentes al tránsito? ¿Tampoco se pegan las placas de fibra de madera? También tenemos planificada una escalera nueva para el ático, gracias nuevamente por el consejo.
Saludos, Bauer2018