Hola a todos,

ya me he ocupado detenidamente de la oferta que tenemos actualmente para una casa KfW70 y no estoy del todo seguro en cuanto a la bomba de calor aire-agua utilizada.
Actualmente, la oferta incluye lo siguiente:


    [*]Casa KfW70
    [*]160 m² de superficie habitable calefaccionada con suelo radiante
    [*]Ventilación central controlada de la vivienda (fabricante desconocido)
    [*]Rotex HPSU 6 compact para calefacción y refrigeración con depósito estratificado de 500 l hasta 7 kW

He investigado bastante sobre esta bomba de calor en internet, pero no puedo saber si se trata "solo" de algunas experiencias negativas y que los usuarios satisfechos no hablan, o si realmente el aparato es tan "malo".
Un punto importante para mí fue que la resistencia eléctrica auxiliar se activa ya a partir de aproximadamente 0 grados.
En una visita a una casa pude experimentar la bomba de calor, y me pareció que la unidad exterior sonaba bastante fuerte a pesar de que no era un día tan frío.

¿Cómo veis vosotros esta combinación/bomba de calor?
¿Habría desde vuestro punto de vista dispositivos alternativos?

Puedo convivir muy bien con la idea básica de una bomba de calor aire-agua, pero las muchas impresiones negativas mencionadas sobre la bomba Rotex me han puesto en alerta...

¡Muchas gracias por vuestra ayuda!
oerlein
 

Bieber0815

06.01.2016 19:51:58
  • #2
La Rotex HPSU Compact como equipo dividido es el estándar de nuestro promotor. Después de mucho pensar y varias discusiones, simplemente lo acepté. En uno o dos años podría compartir experiencias.

Encuentro pocos informes de experiencia en Internet, en su mayoría algo antiguos. Hay tanto opiniones críticas (normalmente aparentemente por una configuración deficiente debido a instaladores insuficientemente capacitados; pero también "ruido") como usuarios satisfechos.

Alternativas (Vaillant ...) habrían sido mucho más caras en nuestro caso, la posible mejor eficiencia difícilmente se amortizaría.

PD. No me gusta que las imágenes del catálogo están maquilladas, pero probablemente es así en todos los fabricantes, por lo que apenas hay opción.
 

Legurit

06.01.2016 20:24:55
  • #3
La bomba de calor y el acumulador no son necesariamente los mejores amigos. Por experiencia propia: la casa es tan lenta que no se puede subir o bajar la temperatura de un momento a otro; ahórrate el acumulador. Lo único donde podría tener sentido son los [Sperrzeiten] - ¿existe eso todavía?; pero aun así tu casa no se enfriará.
 

Bieber0815

06.01.2016 20:36:40
  • #4
El folleto de Rotex es lamentablemente muy escaso, pero el acumulador, por lo que puedo leer, se utiliza únicamente como acumulador de agua caliente. ¿Incluye tu crítica eso, BeHaElja? No conozco ninguna relación con la calefacción (de edificio). Sin embargo, me gustaría recibir una explicación completa sobre el funcionamiento de la Rotex HPSU.
 

Legurit

06.01.2016 20:41:50
  • #5
500 l de acumulador de agua caliente - ¿cuántas personas sois? También empezaría a preocuparme por las legionelas. No, yo solo me refería a los acumuladores de inercia para la calefacción.
 

Grym

06.01.2016 23:10:27
  • #6
Se trata de un llamado depósito higiénico y es absolutamente recomendable y no presenta ningún problema higiénico, todo lo contrario. Si es el modelo que creo, hay depósitos tampón de 500 litros que se calientan pero que permanecen prácticamente para siempre en el sistema y nunca se cambian. Este depósito tampón cede el calor al agua fresca que fluye a través de un intercambiador de calor de acero inoxidable según el principio de flujo. En total, hay solo unos 29 litros de agua fresca en el sistema, es decir, el agua del depósito de agua fresca se renueva muy rápidamente. Espero haberlo explicado de manera bastante comprensible. De lo contrario, busque en Google "depósito higiénico" o también "estación de agua fresca", ya que el principio es el mismo.
 

Temas similares
18.02.2014Bomba de calor solar / en qué fijarse en la oferta (casa unifamiliar, obra nueva, KFW70)22
18.04.2015Construcción de casa, KFW70, aproximadamente 150 m², ¿qué calefacción? ¿Gas/bomba de calor aire-agua?36
30.04.2015KFW70 con calefacción gas-solar65
08.10.2015¿KfW70 solo con bomba de calor ahora?26
19.05.2021Experiencias con bomba de calor de salmuera491
24.06.2016¿Qué tipo de almacenamiento se debe usar con una bomba de calor aire-agua?16
21.10.2019¿Bomba de calor con tarifa para bomba de calor?37
14.09.2018Calefacción (Bomba de calor) ¿Incorrecto, demasiado alta la potencia térmica?14
22.04.2019¿Alternativa a Weishaupt WWP LS 8 (Rotex, Kermi, ...)?11
05.12.2019Bomba de calor - Producción de agua caliente14
24.02.2020¿Estación de agua dulce y tanque de almacenamiento intermedio: opción técnicamente mejor?24
19.03.2021Combinar bomba de calor aire-agua con estufa de leña con circulación de agua57
14.12.2020Formación de hielo tubería de salmuera bomba de calor78
07.06.2021Instalación de bomba de calor/calefacción - antes o después del solado16
26.04.2022Bomba de calor aire-agua sin acumulador | Instalador de calefacción se remite a la normativa de la ley de energía de edificios33
31.03.2022Bomba de calor aire-agua - ¿Tanque de almacenamiento tampón sí o no?28
05.07.2022Renovar la calefacción antigua con bomba de calor o caldera de gas y bomba de calor para agua caliente sanitaria58
07.10.2023¿Cómo planificar la calefacción con una bomba de calor en una construcción nueva?14
24.11.2023Bomba de calor: depósito acumulador, potencia y modulación46
05.03.2024¿Es útil un tanque de almacenamiento intermedio en una bomba de calor?72

Oben