Hola a todos,
me hice calcular la carga térmica de mi casa. El resultado lamentablemente está justo entre dos aparatos... De antemano, la información de que se planea una ventilación controlada central para la vivienda con recuperación de calor.
Aquí la declaración de mi especialista en fontanería:
La carga térmica calculada es aproximadamente 5,6 kW a -10°C. La bomba de calor de aire produce en ese momento alrededor de 5 kW, el resto de 0,6 kW es cubierto por la resistencia eléctrica. (El aparato un poco más grande produce a -10°C aproximadamente 7 kW de potencia térmica.)
Su posible extracción de agua caliente (potencia continua) es de aproximadamente 254 litros por hora.
Estos son datos técnicos y ahora quería lanzar estos valores al grupo. ¿Qué opináis de estas afirmaciones? Vivo en la región del Ruhr, aquí también hace frío, -10°C son algo más raros, pero ya ha habido excepciones con -20°C. ¿Estaríais de acuerdo con esta afirmación o más bien optaríais por el aparato más grande?
Muchas gracias y espero que estos datos sean "suficientes"...
Mucha suerte
splitti
me hice calcular la carga térmica de mi casa. El resultado lamentablemente está justo entre dos aparatos... De antemano, la información de que se planea una ventilación controlada central para la vivienda con recuperación de calor.
Aquí la declaración de mi especialista en fontanería:
La carga térmica calculada es aproximadamente 5,6 kW a -10°C. La bomba de calor de aire produce en ese momento alrededor de 5 kW, el resto de 0,6 kW es cubierto por la resistencia eléctrica. (El aparato un poco más grande produce a -10°C aproximadamente 7 kW de potencia térmica.)
Su posible extracción de agua caliente (potencia continua) es de aproximadamente 254 litros por hora.
Estos son datos técnicos y ahora quería lanzar estos valores al grupo. ¿Qué opináis de estas afirmaciones? Vivo en la región del Ruhr, aquí también hace frío, -10°C son algo más raros, pero ya ha habido excepciones con -20°C. ¿Estaríais de acuerdo con esta afirmación o más bien optaríais por el aparato más grande?
Muchas gracias y espero que estos datos sean "suficientes"...
Mucha suerte