Tasas de intercambio de aire y calidad del aire - comprensión

  • Erstellt am 19.10.2020 09:37:35

Bookstar

19.10.2020 09:37:35
  • #1
¡Hola foro!

Quería hablar con vosotros sobre las tasas de renovación del aire y, en general, sobre la calidad de vuestro aire. Justo ahora en invierno, confiamos al 99 % en nuestro sistema de ventilación y rara vez abrimos las ventanas (por ejemplo, después de cocinar).

Nuestro sistema es un Zehnder Q350 y normalmente funciona en el nivel 1. Según la aplicación, esto corresponde a unos 160 m3 por hora.

Ahora he leído que una persona necesita aproximadamente 30 m3 por hora. Si dos personas se encuentran en una habitación, necesitan entonces 60 m3 de aire fresco. Pero el sistema solo suministra 160 m3 repartidos por toda la casa. Esto significa que el aire debe ir empeorando poco a poco, ¿no?

Puedo medir ese fenómeno exactamente. Compré un medidor de CO2 en Amazon y me muestra los ppm.

Por la mañana hay 470 ppm en cada habitación, esa es la calidad atmosférica. Después de unas horas, el valor sube a unos 850 ppm. Pero luego se mantiene bastante constante, porque probablemente también salimos de la habitación.

Si pongo el sistema de ventilación en el nivel 2 = unos 220 m3 por hora, el valor baja un poco otra vez.

¿Cómo lo gestionáis vosotros, qué rendimiento utilizáis y habéis tenido las mismas experiencias?

¡Buena suerte!
 

Mycraft

19.10.2020 09:44:19
  • #2
Sensores de CO2 y VOC en la instalación y/o habitaciones y luego se regula automáticamente de forma continua. Entonces nunca hay que tocarlos de nuevo y el aire siempre se renueva en las cantidades necesarias.
 

nordanney

19.10.2020 09:44:59
  • #3

No lo entiendo. Si están en casa por la noche, la calidad es buena. ¿Luego empeora aunque ya estén fuera?
 

halmi

19.10.2020 09:46:34
  • #4
Hola,

en casa usamos la E350 siempre en el nivel 1 (160m²) excepto generalmente por la noche, después de cocinar/comer, durante 2-3 horas en el nivel 2 (210m²). Somos muy exigentes con el aire fresco y estamos muy contentos, aunque aún no he probado con un medidor de CO2.

El sábado estuvimos en casa de unos amigos en una vivienda nueva sin sistema de ventilación, y ya en la puerta de entrada se siente una ráfaga de aire rancio, viciado, húmedo y cálido....


¿Duermen fuera de casa por la noche o cómo se entiende eso?
 

Bookstar

19.10.2020 09:56:40
  • #5
Solo quería decir que no sé si seguiría subiendo, porque por ejemplo, después de 3 horas salimos de la casa o cambiamos de habitación. Entonces vuelve a bajar a 470 ppm.
 

guckuck2

19.10.2020 10:02:23
  • #6


Con eso no vas a controlar los picos que se describieron (dos personas en un espacio reducido durante horas). Porque las habitaciones no se regulan individualmente.
El resultado sería entonces que la instalación tendría que funcionar continuamente en un nivel elevado.

Por otro lado, 850 ppm no es un valor dramático. Tal vez ni siquiera sea una buena idea querer medir eso, ya que falta un punto de referencia.

Estoy muy satisfecho con nuestra ventilación mecánica controlada. Aspiro una vez al mes los filtros centrales, los descentralizados en el aire de extracción... en eso soy un poco más perezoso. Funciona bien hasta ahora. También una Q350 con entalpía, funciona en 185-190 m³.
 

Temas similares
12.05.2014KfW 70 sin sistema de ventilación107
22.11.20151 año sistema de ventilación, claridad, hechos, costos de electricidad36
09.09.2015Área de estar con escalón10
20.04.2017Dimensión del sistema de ventilación central12
19.01.2018Sistema de ventilación residencial controlada - ayuda para la toma de decisiones31
04.03.2018Sistema de ventilación centralizado o descentralizado - ¿Quién tiene experiencia?42
29.11.2021Ventilación residencial controlada con intercambiador de calor de entalpía o rotativo25
18.04.2021KfW 55 - ¿Sistema de ventilación sí/no? - Experiencias222
17.08.2021Costos de la casa por nivel KFW por m²32
12.02.2022Contrato de mantenimiento de ventilación residencial, filtros más baratos29
14.06.2022Sistema de ventilación en el sótano sin ventanas18
24.11.2022Alta humedad a pesar del sistema de ventilación descentralizado16
19.07.2023El sistema de ventilación es ruidoso y molesto21
29.03.2024Reducir el nivel KfW - ¿impacto en el monto del préstamo?13

Oben