Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
[Seite 28]
ist es dabei egal dass die Wärmepumpe Vorlauf- und der Mischer rücklaufgeregelt sind? dann stell ich die Heizkurven jetzt wie folgt ein: Wärmepumpe ist Rücklauf geführt: RL_soll bei 15°: 22° RL_sol bei 0°: 28° RL_soll bei -15°: 30° Mischer ist Vorlauf geführt: RL_soll bei 15°: 27° RL_sol bei 0 ...
[Seite 36]
Keine Ahnung wie es bei den anderen ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich eine höhere Vorlauf Temperatur habe. Mit 24° bei der Jahreszeit hätte ich auch zu niedrige Temperaturen. [TABLE] Ich vermute mal so [TABLE] Außen 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 Vorlauf 25 26 27 28 29 30 31 32 ...
[Seite 42]
Nach deinem Hydraulikschema sitzt der ja außerhalb der Wärmepumpe in der Hydrobox. Nicht das der Heizstab hinter dem Vorlauf-Temperaturfühler fleißig heizt und deswegen der Rücklauf wärmer als der Vorlauf ist... Wenn du den deaktivieren kannst solltest du das ...
[Seite 45]
... Gedanken zur Rücklauffühler-Temperatur gemacht. Der Heizstab kann nicht Schuld sein, da im Pufferspeicher die selbe Temperatur herrscht wie im Vorlauf. Würde der E-Stab heizen, müßte der Puffer die selbe Temperatur haben wie der Rücklauf. Erstmal Entwarnung bzgl E-Stab. Also bleibt wieder die ...
[Seite 46]
jetzt wo die Wärmepumpe aus ist habe ich folgende Temperaturen: 52433 52434 Vorlauf und Rücklauf Fühler sitzen am Regler der Außeneinheit, da komm ich nicht ran.
[Seite 49]
ich habe mal die Vorlauf und Rücklauf Temperaturen während des Heizvorgangs mit dem IR Thermometer gemessen. Die Mischer Vorlauftemperatur ist bei max. 30° bei einer AT = 4,5° 52478 Schlafzimmer Eltern Vorlauf und Rücklauf (2 Heizkreise): 52479 52480 52481 52482 Galerie und Flur Vorlauf und ...
[Seite 51]
... mit der Heizkurve überein? Heizbetrieb dauert maximal 1,5 Stunden. Die Pufferspeichertemperatur erreicht maximal 30°. Wenn ich davon ausgehe dass Vorlauf und Rücklauf Fühler vertauscht sind, sollte der Puffer doch 33° haben oder? Außerdem kommt am Heizkreisverteiler eine Bad-Vorlauf Temperatur ...
[Seite 52]
Wenn ich das richtig sehe ist es oben ja nicht direkt kalt, sondern nur nicht so warm wie unten richtig ? Kannst du beim nächsten Heizen mal Vorlauf/Rücklauf Wärmepumpe und Vorlauf/Rücklauf Bad oben messen ?
[Seite 55]
... rumspinnt. Er hat mir auch erklärt dass der Rücklauffühler = Pufferfühler ist, wie von mir schon vermutet. Das bedeutet dass der Rücklauf-, Vorlauf- und Pufferfühler immer die gleichen Temperaturen anzeigen sollten. So steht das auch in der Betriebsanleitung und macht auch beim Hydraulikschema ...
[Seite 75]
das hier sind die Maximalwerte die erreicht werden: 53027 53028 Vorlauf Bad: 53029 Rücklauf Bad: 53030 Mischerpumpe steht auf 1,7m³/h
[Seite 83]
kann mir jemand das mit den Heizkurven bezügl Vorlauf und Rücklauf erklären?
[Seite 89]
... du schonmal den Mischerkreis auf Nein gehabt ? Mir ist bisher immer noch nicht klar was da gemischt wird, wenn ich den Rohrverlauf verfolge läuft Vorlauf Wärmepumpe oben in den Puffer und wieder von oben aus dem Puffer dann zu dem Mischer und von dort zum HKV
[Seite 94]
Aber der Mischer mischt doch gar nicht mehr Rücklaufwasser in den Vorlauf. Die Vorlauftemperatur hinter dem Mischschalter entspricht der Puffertemperatur.
[Seite 106]
... aber viel zu träge. Mal als Beispiel wie es im Bad aussehen sollte wobei dass fast schon zu viel des guten ist. Alternativ kannst du einfach deine Vorlauf Temperatur weiter erhöhen, wundere dich dann aber nicht über deine Stromrechnung. 53268
[Seite 132]
... heizt du weder Schlafzimmer, Flur, noch WC. Heizkurve flacher und Parallelverschiebung nach unten? Damit dürftes du doch deutlich geringere Vorlauf Temperaturen haben. Ich hätte die Vorlauf Temperatur eher hochgesetzt, um ähnliche Vorlauf Temperaturen zu haben. Dazu überspringst du gleich ...
[Seite 134]
... dass ich die Durchflüsse sowohl an der Wärmepumpe als auch an der Mischerpumpe erhöhen kann ohne dass ich Temperatur zwischen Wärmepumpe Vorlauf und Mischer Vorlauf verliere. Dann hab ich mehr Einstellmöglichkeiten und die Wärmepumpe kann besser modulieren. wie auch immer. Ich habe über remote ...
[Seite 28]
ist es dabei egal dass die Wärmepumpe Vorlauf- und der Mischer rücklaufgeregelt sind? dann stell ich die Heizkurven jetzt wie folgt ein: Wärmepumpe ist Rücklauf geführt: RL_soll bei 15°: 22° RL_sol bei 0°: 28° RL_soll bei -15°: 30° Mischer ist Vorlauf geführt: RL_soll bei 15°: 27° RL_sol bei 0 ...
[Seite 36]
Keine Ahnung wie es bei den anderen ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich eine höhere Vorlauf Temperatur habe. Mit 24° bei der Jahreszeit hätte ich auch zu niedrige Temperaturen. [TABLE] Ich vermute mal so [TABLE] Außen 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 Vorlauf 25 26 27 28 29 30 31 32 ...
[Seite 42]
Nach deinem Hydraulikschema sitzt der ja außerhalb der Wärmepumpe in der Hydrobox. Nicht das der Heizstab hinter dem Vorlauf-Temperaturfühler fleißig heizt und deswegen der Rücklauf wärmer als der Vorlauf ist... Wenn du den deaktivieren kannst solltest du das ...
[Seite 45]
... Gedanken zur Rücklauffühler-Temperatur gemacht. Der Heizstab kann nicht Schuld sein, da im Pufferspeicher die selbe Temperatur herrscht wie im Vorlauf. Würde der E-Stab heizen, müßte der Puffer die selbe Temperatur haben wie der Rücklauf. Erstmal Entwarnung bzgl E-Stab. Also bleibt wieder die ...
[Seite 46]
jetzt wo die Wärmepumpe aus ist habe ich folgende Temperaturen: 52433 52434 Vorlauf und Rücklauf Fühler sitzen am Regler der Außeneinheit, da komm ich nicht ran.
[Seite 49]
ich habe mal die Vorlauf und Rücklauf Temperaturen während des Heizvorgangs mit dem IR Thermometer gemessen. Die Mischer Vorlauftemperatur ist bei max. 30° bei einer AT = 4,5° 52478 Schlafzimmer Eltern Vorlauf und Rücklauf (2 Heizkreise): 52479 52480 52481 52482 Galerie und Flur Vorlauf und ...
[Seite 51]
... mit der Heizkurve überein? Heizbetrieb dauert maximal 1,5 Stunden. Die Pufferspeichertemperatur erreicht maximal 30°. Wenn ich davon ausgehe dass Vorlauf und Rücklauf Fühler vertauscht sind, sollte der Puffer doch 33° haben oder? Außerdem kommt am Heizkreisverteiler eine Bad-Vorlauf Temperatur ...
[Seite 52]
Wenn ich das richtig sehe ist es oben ja nicht direkt kalt, sondern nur nicht so warm wie unten richtig ? Kannst du beim nächsten Heizen mal Vorlauf/Rücklauf Wärmepumpe und Vorlauf/Rücklauf Bad oben messen ?
[Seite 55]
... rumspinnt. Er hat mir auch erklärt dass der Rücklauffühler = Pufferfühler ist, wie von mir schon vermutet. Das bedeutet dass der Rücklauf-, Vorlauf- und Pufferfühler immer die gleichen Temperaturen anzeigen sollten. So steht das auch in der Betriebsanleitung und macht auch beim Hydraulikschema ...
[Seite 75]
das hier sind die Maximalwerte die erreicht werden: 53027 53028 Vorlauf Bad: 53029 Rücklauf Bad: 53030 Mischerpumpe steht auf 1,7m³/h
[Seite 83]
kann mir jemand das mit den Heizkurven bezügl Vorlauf und Rücklauf erklären?
[Seite 89]
... du schonmal den Mischerkreis auf Nein gehabt ? Mir ist bisher immer noch nicht klar was da gemischt wird, wenn ich den Rohrverlauf verfolge läuft Vorlauf Wärmepumpe oben in den Puffer und wieder von oben aus dem Puffer dann zu dem Mischer und von dort zum HKV
[Seite 94]
Aber der Mischer mischt doch gar nicht mehr Rücklaufwasser in den Vorlauf. Die Vorlauftemperatur hinter dem Mischschalter entspricht der Puffertemperatur.
[Seite 106]
... aber viel zu träge. Mal als Beispiel wie es im Bad aussehen sollte wobei dass fast schon zu viel des guten ist. Alternativ kannst du einfach deine Vorlauf Temperatur weiter erhöhen, wundere dich dann aber nicht über deine Stromrechnung. 53268
[Seite 132]
... heizt du weder Schlafzimmer, Flur, noch WC. Heizkurve flacher und Parallelverschiebung nach unten? Damit dürftes du doch deutlich geringere Vorlauf Temperaturen haben. Ich hätte die Vorlauf Temperatur eher hochgesetzt, um ähnliche Vorlauf Temperaturen zu haben. Dazu überspringst du gleich ...
[Seite 134]
... dass ich die Durchflüsse sowohl an der Wärmepumpe als auch an der Mischerpumpe erhöhen kann ohne dass ich Temperatur zwischen Wärmepumpe Vorlauf und Mischer Vorlauf verliere. Dann hab ich mehr Einstellmöglichkeiten und die Wärmepumpe kann besser modulieren. wie auch immer. Ich habe über remote ...
Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
[Seite 123]
, ne zu warm war es nicht, zu kalt auch nicht Vorlauf war 35,°C Rücklauf meistens so 31-32°C, jetzt ist Vorlauf 30 und Rücklauf 28, mal testen ob das nen Unterschied bringt
[Seite 235]
... 22°C, Bad 23,5°C. Laufzeiten im Durchschnitt ca. 3 Stunden bei aktiver ERR. Durch den Mischer habe ich rausgefunden (weil ich hier exakt die Vorlauf Temperatur bestimmen kann), welche Heizkurve das Haus braucht und das ist exakt 33°C bei NAT. Heizkurven waren (Rücklauf): Wärmepumpe: 27°C bei ...
[Seite 236]
ja Bad und Gästezimmer sind immer offen. Naja, die 32°C Rücklauf bzw. 37°C Vorlauf werden ja nur für eine relativ "kurze" Zeit im Takt gefahren, wenn der Mischer zu macht. Der kalte Rücklauf, der in den Puffer von der Fußbodenheizung kommt, bewirkt dass sich die mittlere Puffertemperatur ...
[Seite 46]
... sind zu den HKV gedämmt. Was nicht gedämmt ist sind die Kupferrohe in der Wärmepumpe die werde ich noch so gut wie es geht dämmen. Der Vorlauf verliert nix und der Rücklauf soll zw. 2 bis 8 Grad verlieren? Wie soll das gehen? Dann noch mit dieser Spreizung
[Seite 51]
... inkl. Warmwasser. COP immer zwischen 4.0 und 4.6 SPF aktuell bei 4.3 Aber jetzt kommts! Meine Heizkurve ist schrecklich hoch: 18°C = 30° Vorlauf 0°C = 35° Vorlauf -15°C = 38° Vorlauf ich bin erstaunt, dass mein Verbrauch nicht bei um die 35-40kWh liegt :p ERR aktiv Puffer aktiv Bad 23,2°C ...
[Seite 81]
... nur immer an den Werten der Spreizung und des Durchfluss auf. Entscheidend für die Effizienz sind nur 3 Werte Erreichte Raumtemperatur Erreichte Vorlauf Temperatur Erreichte Laufzeit in geringerem Rahmen Beispiel: Wenn du mit einer Spreizung von 2 K den niedrigsten Vorlauf und die längste ...
[Seite 83]
... der Leistungsaufnahme im Beziehung zum Volumenstrom und weiteren Werten, Ich traue den ausgewiesenen Werten erstmal nicht. COP von 5 bei Vorlauf von fast 35°C und AT von 1,3°C, wäre ja eine Super-Raketen-Pumpe
[Seite 105]
... WSYA100DG6 Außeneinheit : WOYA080LFCA innerhalb der 24 Stunden hat die Wärmepumpe 3 mal getaktet (Verdichter ein), an den Stellen wo der Vorlauf ruterging, ist der Verdichter weitergelaufen jedoch war dann Abtauen aktiv Vorlauf ist bei 35°C Kennlinie Steilheit 0.50 Kennlinie Verschiebung ...
[Seite 88]
... an Energie, was das Haus braucht Hätte ich alle ERR permanent offen, hätte ich ständig einen Temperaturunterschied von 2-3K zwischen Wärmepumpe Vorlauf und Fußbodenheizung Vorlauf durch den Puffer. Erst wenn einige Kreise durch die ERR geschlossen sind, passen sich die Durchflüsse so an, dass ...
[Seite 17]
Mit Vorlauf 25,5 kannst du keine 24,8 RT erzielen bei den aktuellen AT. Ich sage ja, da stimmt etwas vorne und hinten nicht. Und so wie ich sehe ist es auch eine AIT oder Novelan Anlage. Auf deinem Foto ist der Vorlauf bei fast 34 Grad!!!! Kein Wunder, so einen hohen Vorlauf hatte ich noch nie ...
[Seite 18]
Hier das OG. Kann man das lesen von links nach rechts: Rücklauf Temp, Vorlauf Temp, HK, Länge, Durchfluss 55861 mit dem Kinder IR Tthermometer direkt am jeweiligen HK gemessen.
[Seite 43]
... an? hab grad bestimmt mal 10 unterschiedliche .dtas angeschaut von deinem Wärmepumpe Modell, so eine hohe Spreizung hat echt niemand, dein Vorlauf ist ja zum Teil bei fast 40
[Seite 44]
... ist vorhanden und wurde ausprobiert. Einen hydraulischen Kurzschluss kann ich ausschiessen. Kein Rücklauf ist annähernd so warm wie der Vorlauf im HKV. Warum Rastelli mich ignoriert weiß ich nicht
[Seite 45]
Die Pumpennachlaufzeit ist auf 5 Minuten gestellt. Gemessen an der Hülse wo der Rücklauf und Vorlauf Fühler steckt. Meiner Meinung darf das im Standby nicht sein, so hab ich es verstanden Bzw. Nicht so hoch. Und das ist gerade niedrig. Hatte schon 8K zwischen Vorlauf und Rücklauf gehabt im ...
[Seite 123]
, ne zu warm war es nicht, zu kalt auch nicht Vorlauf war 35,°C Rücklauf meistens so 31-32°C, jetzt ist Vorlauf 30 und Rücklauf 28, mal testen ob das nen Unterschied bringt
[Seite 235]
... 22°C, Bad 23,5°C. Laufzeiten im Durchschnitt ca. 3 Stunden bei aktiver ERR. Durch den Mischer habe ich rausgefunden (weil ich hier exakt die Vorlauf Temperatur bestimmen kann), welche Heizkurve das Haus braucht und das ist exakt 33°C bei NAT. Heizkurven waren (Rücklauf): Wärmepumpe: 27°C bei ...
[Seite 236]
ja Bad und Gästezimmer sind immer offen. Naja, die 32°C Rücklauf bzw. 37°C Vorlauf werden ja nur für eine relativ "kurze" Zeit im Takt gefahren, wenn der Mischer zu macht. Der kalte Rücklauf, der in den Puffer von der Fußbodenheizung kommt, bewirkt dass sich die mittlere Puffertemperatur ...
[Seite 46]
... sind zu den HKV gedämmt. Was nicht gedämmt ist sind die Kupferrohe in der Wärmepumpe die werde ich noch so gut wie es geht dämmen. Der Vorlauf verliert nix und der Rücklauf soll zw. 2 bis 8 Grad verlieren? Wie soll das gehen? Dann noch mit dieser Spreizung
[Seite 51]
... inkl. Warmwasser. COP immer zwischen 4.0 und 4.6 SPF aktuell bei 4.3 Aber jetzt kommts! Meine Heizkurve ist schrecklich hoch: 18°C = 30° Vorlauf 0°C = 35° Vorlauf -15°C = 38° Vorlauf ich bin erstaunt, dass mein Verbrauch nicht bei um die 35-40kWh liegt :p ERR aktiv Puffer aktiv Bad 23,2°C ...
[Seite 81]
... nur immer an den Werten der Spreizung und des Durchfluss auf. Entscheidend für die Effizienz sind nur 3 Werte Erreichte Raumtemperatur Erreichte Vorlauf Temperatur Erreichte Laufzeit in geringerem Rahmen Beispiel: Wenn du mit einer Spreizung von 2 K den niedrigsten Vorlauf und die längste ...
[Seite 83]
... der Leistungsaufnahme im Beziehung zum Volumenstrom und weiteren Werten, Ich traue den ausgewiesenen Werten erstmal nicht. COP von 5 bei Vorlauf von fast 35°C und AT von 1,3°C, wäre ja eine Super-Raketen-Pumpe
[Seite 105]
... WSYA100DG6 Außeneinheit : WOYA080LFCA innerhalb der 24 Stunden hat die Wärmepumpe 3 mal getaktet (Verdichter ein), an den Stellen wo der Vorlauf ruterging, ist der Verdichter weitergelaufen jedoch war dann Abtauen aktiv Vorlauf ist bei 35°C Kennlinie Steilheit 0.50 Kennlinie Verschiebung ...
[Seite 88]
... an Energie, was das Haus braucht Hätte ich alle ERR permanent offen, hätte ich ständig einen Temperaturunterschied von 2-3K zwischen Wärmepumpe Vorlauf und Fußbodenheizung Vorlauf durch den Puffer. Erst wenn einige Kreise durch die ERR geschlossen sind, passen sich die Durchflüsse so an, dass ...
[Seite 17]
Mit Vorlauf 25,5 kannst du keine 24,8 RT erzielen bei den aktuellen AT. Ich sage ja, da stimmt etwas vorne und hinten nicht. Und so wie ich sehe ist es auch eine AIT oder Novelan Anlage. Auf deinem Foto ist der Vorlauf bei fast 34 Grad!!!! Kein Wunder, so einen hohen Vorlauf hatte ich noch nie ...
[Seite 18]
Hier das OG. Kann man das lesen von links nach rechts: Rücklauf Temp, Vorlauf Temp, HK, Länge, Durchfluss 55861 mit dem Kinder IR Tthermometer direkt am jeweiligen HK gemessen.
[Seite 43]
... an? hab grad bestimmt mal 10 unterschiedliche .dtas angeschaut von deinem Wärmepumpe Modell, so eine hohe Spreizung hat echt niemand, dein Vorlauf ist ja zum Teil bei fast 40
[Seite 44]
... ist vorhanden und wurde ausprobiert. Einen hydraulischen Kurzschluss kann ich ausschiessen. Kein Rücklauf ist annähernd so warm wie der Vorlauf im HKV. Warum Rastelli mich ignoriert weiß ich nicht
[Seite 45]
Die Pumpennachlaufzeit ist auf 5 Minuten gestellt. Gemessen an der Hülse wo der Rücklauf und Vorlauf Fühler steckt. Meiner Meinung darf das im Standby nicht sein, so hab ich es verstanden Bzw. Nicht so hoch. Und das ist gerade niedrig. Hatte schon 8K zwischen Vorlauf und Rücklauf gehabt im ...