ᐅ sollwert in Themen
Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
[Seite 19]
... im Trennspeicher (PSW) durch die Heizkurve der Wärmepumpe vorgegeben wird, wird die Temperatur im Vorlauf des Mischerkreis immer unter dem Sollwert liegen. Also schliest der Mischer und der gesamte Fluss geht weiter über die Fußbodenheizung, kein Kurzschluss. Durch die Einstellung setzt du den ...
[Seite 86]
Die Hysterese gibt an, wieviel K über dem Sollwert ausgeschaltet wird und wieviel K unter dem Sollwert angeschaltet wird. Entspricht jetzt die Vorlauftemperatur im Mischkreis der Vorlauftemperatur im ...
[Seite 91]
... Beschreibung gewühlt: Das ist mein Hydraulikschema: 53113 und das sind die Einstellungen dazu: 53114 Hier sieht man dass beim Heizkreisparameter "Sollwert M1" auf "Nein" stehen soll. Bei mir ist der auf "Ja
[Seite 19]
... im Trennspeicher (PSW) durch die Heizkurve der Wärmepumpe vorgegeben wird, wird die Temperatur im Vorlauf des Mischerkreis immer unter dem Sollwert liegen. Also schliest der Mischer und der gesamte Fluss geht weiter über die Fußbodenheizung, kein Kurzschluss. Durch die Einstellung setzt du den ...
[Seite 86]
Die Hysterese gibt an, wieviel K über dem Sollwert ausgeschaltet wird und wieviel K unter dem Sollwert angeschaltet wird. Entspricht jetzt die Vorlauftemperatur im Mischkreis der Vorlauftemperatur im ...
[Seite 91]
... Beschreibung gewühlt: Das ist mein Hydraulikschema: 53113 und das sind die Einstellungen dazu: 53114 Hier sieht man dass beim Heizkreisparameter "Sollwert M1" auf "Nein" stehen soll. Bei mir ist der auf "Ja
Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
[Seite 448]
... Details nennen? Also wie hast du das gemonitort oder herausgefunden? Ich habe nämlich auch einen nicht gleichmäßig zugefrorenen Verdampfer. Der Sollwert Überhitzung ist bei mir aber immer null. Istwert schwank zwischen 0 und 7 Grad
[Seite 276]
[Seite 841]
T.0.87 Sollwert Überhitzung T.0.88 Istwert Überhitzung T.0.89 Sollwert Unterkühlung T.0.90 Istwert Unterkühlung Die musst du dir nach der Abtauung mal ansehen, die Istwerte sollten den Sollwerten entsprechen bzw. kann auch 3-4 abweichen hab ich so beobachtet, vielleicht loggt hier wer diese ...
[Seite 448]
... Details nennen? Also wie hast du das gemonitort oder herausgefunden? Ich habe nämlich auch einen nicht gleichmäßig zugefrorenen Verdampfer. Der Sollwert Überhitzung ist bei mir aber immer null. Istwert schwank zwischen 0 und 7 Grad
[Seite 276]
[Seite 841]
T.0.87 Sollwert Überhitzung T.0.88 Istwert Überhitzung T.0.89 Sollwert Unterkühlung T.0.90 Istwert Unterkühlung Die musst du dir nach der Abtauung mal ansehen, die Istwerte sollten den Sollwerten entsprechen bzw. kann auch 3-4 abweichen hab ich so beobachtet, vielleicht loggt hier wer diese ...
Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?
[Seite 25]
... Ist auf 25.2 hochgeht, das sind 2.5h bei 20hz, Rücklauftemperatur ist dann 23.9 Grad. Der Takt beendet, Ist-Wert fällt quasi Instant unter Sollwert und zwar bis wiederum gut 1K Abweichung vom Sollwert. Das heißt die Range im Rücklauf ist 23.1 bis 23.9 Grad Würde AT nun 10K zunehmen, verschiebt ...
[Seite 9]
Das ist eine Rechengröße, die bestimmt, wie der Sollwert zusammen gesetzt wird. In dem Fall wäre der Sollwert 85% Vorlauf und 15% Rücklauf. Gute Frage. Nächste Frage Nein, das ist gut! Da hast du ja WW auch dabei. Dann hängt noch Steuerung und evtl. Lüftung dran, dad kann schon sein. Ihr habt ja ...
[Seite 27]
... Raumtemperatur 22 Grad Steigung momentan 0,22 Fußpunkt 2,5, wobei ich diese beiden Einstellungen oft probiere. Anteil Vorlauf 30 Prozent Sollwert Max 50 Grad Sollwert Min 10 Grad Prop Anteil 1 Prozent Integral 380 Max NE auf 0 Max Vorlau 50 Grad Hyst Sommer 1K Temp Auslegung -6 Grad, die ...
[Seite 25]
... Ist auf 25.2 hochgeht, das sind 2.5h bei 20hz, Rücklauftemperatur ist dann 23.9 Grad. Der Takt beendet, Ist-Wert fällt quasi Instant unter Sollwert und zwar bis wiederum gut 1K Abweichung vom Sollwert. Das heißt die Range im Rücklauf ist 23.1 bis 23.9 Grad Würde AT nun 10K zunehmen, verschiebt ...
[Seite 9]
Das ist eine Rechengröße, die bestimmt, wie der Sollwert zusammen gesetzt wird. In dem Fall wäre der Sollwert 85% Vorlauf und 15% Rücklauf. Gute Frage. Nächste Frage Nein, das ist gut! Da hast du ja WW auch dabei. Dann hängt noch Steuerung und evtl. Lüftung dran, dad kann schon sein. Ihr habt ja ...
[Seite 27]
... Raumtemperatur 22 Grad Steigung momentan 0,22 Fußpunkt 2,5, wobei ich diese beiden Einstellungen oft probiere. Anteil Vorlauf 30 Prozent Sollwert Max 50 Grad Sollwert Min 10 Grad Prop Anteil 1 Prozent Integral 380 Max NE auf 0 Max Vorlau 50 Grad Hyst Sommer 1K Temp Auslegung -6 Grad, die ...
Abschaltdifferenz der Wärmepumpe?
Servus, ich habe ein Problem mit meiner Wärmepumpe. Zur Sachlage: Meine Wärmepumpe überschreitet in letzter Zeit immer den Sollwert. Der ist ja vorgegeben. Als Beispiel: Diese Steuerung gibt einen Sollvorlauf von 30 Grad vor und schaltet die Wärmepumpe ein. Jetzt fährt aber diese die Temperatur ...
Servus, ich habe ein Problem mit meiner Wärmepumpe. Zur Sachlage: Meine Wärmepumpe überschreitet in letzter Zeit immer den Sollwert. Der ist ja vorgegeben. Als Beispiel: Diese Steuerung gibt einen Sollvorlauf von 30 Grad vor und schaltet die Wärmepumpe ein. Jetzt fährt aber diese die Temperatur ...
Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung?
[Seite 17]
... es mal wieder einen Außentemperatur Einsturz gibt machen wir zwischendurch alles aus). Es regelt sich das alles von selbst ein. Normal ist der Sollwert bei 24 Grad, mal ändert die Haussteuerung auf 23 mal auf 25 (je nachdem wie das Haus auf die Außentemperaturen "reagiert"). Dieses ständiges ...
[Seite 17]
... es mal wieder einen Außentemperatur Einsturz gibt machen wir zwischendurch alles aus). Es regelt sich das alles von selbst ein. Normal ist der Sollwert bei 24 Grad, mal ändert die Haussteuerung auf 23 mal auf 25 (je nachdem wie das Haus auf die Außentemperaturen "reagiert"). Dieses ständiges ...
Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt
... ein Ventil immer nur geöffnet oder geschlossen wird, wenn ich die Temperatur erhöhen möchte oder nicht. Nun kann ich bei der Daikin einen Sollwert für die Raumtemperatur festlegen. Dieser Sollwert, stellt laut Daikin nicht die Mindesttemperatur je Raum dar, sondern den "Vorheizwert", wenn ich ...
... ein Ventil immer nur geöffnet oder geschlossen wird, wenn ich die Temperatur erhöhen möchte oder nicht. Nun kann ich bei der Daikin einen Sollwert für die Raumtemperatur festlegen. Dieser Sollwert, stellt laut Daikin nicht die Mindesttemperatur je Raum dar, sondern den "Vorheizwert", wenn ich ...
Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme
[Seite 2]
... Heute Morgen ist hier im WZ 18,4 Grad! Anlageeinstellung bei Außentemperatur von 8 Grad: Kreis 1 Heizkurve 21,9/36,3 T1 Vorlauf 24,6 T1 Vorlauf Sollwert 26,9 Raum 35,0 Wärmepumpe 1 T6 Heizgas 23,1 T8 Wärmeträger aus 24,7 T9 Wärmeträger ein 24,7 T10 Sohlekreis ein 15,4 T11 Sohlekreis aus 15,7 ...
[Seite 2]
... Heute Morgen ist hier im WZ 18,4 Grad! Anlageeinstellung bei Außentemperatur von 8 Grad: Kreis 1 Heizkurve 21,9/36,3 T1 Vorlauf 24,6 T1 Vorlauf Sollwert 26,9 Raum 35,0 Wärmepumpe 1 T6 Heizgas 23,1 T8 Wärmeträger aus 24,7 T9 Wärmeträger ein 24,7 T10 Sohlekreis ein 15,4 T11 Sohlekreis aus 15,7 ...
Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD
[Seite 9]
... r,,HE_Sollwert_Ueberhitzung,T.0.87,,,,055703ffff,,,calibration,,K,Sollwert Überhitzung,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, r1,,HE_Istwert_Ueberhitzung,T.0.88,,,,055803ffff,,,calibration,,K,Istwert Überhitzung,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, r ...
[Seite 9]
... r,,HE_Sollwert_Ueberhitzung,T.0.87,,,,055703ffff,,,calibration,,K,Sollwert Überhitzung,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, r1,,HE_Istwert_Ueberhitzung,T.0.88,,,,055803ffff,,,calibration,,K,Istwert Überhitzung,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, r ...
Dimplex Wärmepumpe Einstellungen
... überhaupt nicht angesprungen, erst als ich deutlich parallel verschoben habe Richtung wärmer, ist was passiert. Jetzt ist es so, dass der Sollwert für den Fußbodenheizung Kreislauf (bin nicht 100% sicher ob Vor- oder Rücklauf angezeigt wird, logisch wäre Rücklauf?) z.B. bei 28°C liegt. Es wird ...
... überhaupt nicht angesprungen, erst als ich deutlich parallel verschoben habe Richtung wärmer, ist was passiert. Jetzt ist es so, dass der Sollwert für den Fußbodenheizung Kreislauf (bin nicht 100% sicher ob Vor- oder Rücklauf angezeigt wird, logisch wäre Rücklauf?) z.B. bei 28°C liegt. Es wird ...
Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt...
... Vorlauftemperatur: 58,7°C (normal natürlich deutlich niedriger, aber bei Hochheizung des Warmwasser, passt das wohl) Rücklauftemp: 54,6°C Sollwert HK1: 25.2°C Istwert HK1: 59°C Sollwert HK2: 25.3°C Istwert HK2: 59.2°C Die Heizkreispumpe läuft tagsüber überhaupt nicht solange die Sonne ...
... Vorlauftemperatur: 58,7°C (normal natürlich deutlich niedriger, aber bei Hochheizung des Warmwasser, passt das wohl) Rücklauftemp: 54,6°C Sollwert HK1: 25.2°C Istwert HK1: 59°C Sollwert HK2: 25.3°C Istwert HK2: 59.2°C Die Heizkreispumpe läuft tagsüber überhaupt nicht solange die Sonne ...
zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung
[Seite 5]
... geforderten Wert fällt läuft die Wärmepumpe. Je weniger Heizwasser sich im Umlauf befindet desto schneller erreicht die Vorlauftemperatur den Sollwert und die Wärmepumpe schaltet ab. Da sich das wenige Wasser aber auch schneller auskühlt muß die Wärmepumpe auch schneller wieder anspringen. Das ...
[Seite 5]
... geforderten Wert fällt läuft die Wärmepumpe. Je weniger Heizwasser sich im Umlauf befindet desto schneller erreicht die Vorlauftemperatur den Sollwert und die Wärmepumpe schaltet ab. Da sich das wenige Wasser aber auch schneller auskühlt muß die Wärmepumpe auch schneller wieder anspringen. Das ...
Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat
[Seite 12]
... eingestellten Wert minus Hysterese abfällt sprich der Boden kühlt aus. Dann klickt der ERR wieder und heizt den Raum wieder auf den Sollwert Ohne ERR überhitzt der Raum zwar auch jedoch etwas geringer und muss hinterher auch nicht wieder aufgeheizt werden, da er ja nie unter den Sollwert ...
[Seite 12]
... eingestellten Wert minus Hysterese abfällt sprich der Boden kühlt aus. Dann klickt der ERR wieder und heizt den Raum wieder auf den Sollwert Ohne ERR überhitzt der Raum zwar auch jedoch etwas geringer und muss hinterher auch nicht wieder aufgeheizt werden, da er ja nie unter den Sollwert ...