Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
[Seite 76]
... eingebunden und verwende mehr oder weniger ERR. Das A und O ist hier die Anpassung des Durchflusses und des Drucks. Alles wird hier bei der Sekundärpumpe, die aus dem Puffer die Fußbodenheizung bedient, eingestellt. Stelle ich den Durchfluss und den Druck laut Berechnung ein, ist die ...
[Seite 78]
ja das verstehe ich. Wenn aber die Spreizung in der Fußbodenheizung geringer ist als die der Wärmepumpe und der Durchfluss der Sekundärpumpe starr und der Wärmepumpe modulierend, wird der Durchfluss der Wärmepumpe immer geringer sein als der durch die Fußbodenheizung. Optimal wäre es genau anders ...
[Seite 76]
... eingebunden und verwende mehr oder weniger ERR. Das A und O ist hier die Anpassung des Durchflusses und des Drucks. Alles wird hier bei der Sekundärpumpe, die aus dem Puffer die Fußbodenheizung bedient, eingestellt. Stelle ich den Durchfluss und den Druck laut Berechnung ein, ist die ...
[Seite 78]
ja das verstehe ich. Wenn aber die Spreizung in der Fußbodenheizung geringer ist als die der Wärmepumpe und der Durchfluss der Sekundärpumpe starr und der Wärmepumpe modulierend, wird der Durchfluss der Wärmepumpe immer geringer sein als der durch die Fußbodenheizung. Optimal wäre es genau anders ...
Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
[Seite 137]
Wunder erwarte ich natürlich keine, aber nachdem ich mit dem Puffer/Mischer Gedöns die Sekundärpumpe immer auf niedrigster Stufe laufen lassen muss, damit die Wärmepumpe-VLT so halbwegs mit der Mischer-VLT übereinstimmt, kann ich dann zumindest mehr Durchfluss schaffen. Auf niedrigster Stufe ...
[Seite 137]
Wunder erwarte ich natürlich keine, aber nachdem ich mit dem Puffer/Mischer Gedöns die Sekundärpumpe immer auf niedrigster Stufe laufen lassen muss, damit die Wärmepumpe-VLT so halbwegs mit der Mischer-VLT übereinstimmt, kann ich dann zumindest mehr Durchfluss schaffen. Auf niedrigster Stufe ...