ᐅ pufferspeicher in Themen
Entfernung Pufferspeicher zur Erdwärmepumpe
[Seite 3]
Ein 300l Speicher braucht schon viel weniger Platz als 1x180 + 1x120. Aber ich denke du solltest den Hauptteil der Lösung (Pufferspeicher einfach weglassen) mittlerweile verstanden haben...
[Seite 2]
Pufferspeicher ist unnötig, Warmwasserspeicher nicht. Also Pufferspeicher ganz weg und stattdessen einen größeren Warmwasserspeicher nehmen. Leider lassen sich nicht alle Heizungsbauer davon überzeugen, weil der Pufferspeicher ihnen das Leben etwas leichter macht (keine Planung von dauerhaft ...
... wollen wir die Vorschrift unbedingt einhalten. Dadurch entsteht jetzt ein kleines "Platzproblem". Es würde sich lösen, wenn wir den Pufferspeicher nicht unmittelbar neben die Erdwärmepumpe stellen würden, sondern diese aus dem kleinen Technikraum rausnehmen und im Hauswirtschaftsraum ...
[Seite 4]
Ich meinte anstatt 180 + 120l nur EINEN Speicher, der sozusagen 2in1 ist: mehr Warmwasser (300l) und etwas weniger Pufferspeicher (100l).
[Seite 3]
Ein 300l Speicher braucht schon viel weniger Platz als 1x180 + 1x120. Aber ich denke du solltest den Hauptteil der Lösung (Pufferspeicher einfach weglassen) mittlerweile verstanden haben...
[Seite 2]
Pufferspeicher ist unnötig, Warmwasserspeicher nicht. Also Pufferspeicher ganz weg und stattdessen einen größeren Warmwasserspeicher nehmen. Leider lassen sich nicht alle Heizungsbauer davon überzeugen, weil der Pufferspeicher ihnen das Leben etwas leichter macht (keine Planung von dauerhaft ...
... wollen wir die Vorschrift unbedingt einhalten. Dadurch entsteht jetzt ein kleines "Platzproblem". Es würde sich lösen, wenn wir den Pufferspeicher nicht unmittelbar neben die Erdwärmepumpe stellen würden, sondern diese aus dem kleinen Technikraum rausnehmen und im Hauswirtschaftsraum ...
[Seite 4]
Ich meinte anstatt 180 + 120l nur EINEN Speicher, der sozusagen 2in1 ist: mehr Warmwasser (300l) und etwas weniger Pufferspeicher (100l).
Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein?
[Seite 5]
Ach Sry, ich bin jetzt wirklich bei 300l vom Wasserspeicher ausgegangen. Ich bin im leben nicht davon ausgegangen, einen 300l Pufferspeicher für die Hydraulik und Co zu installieren.
... Vaillant VWL 115/2 aro Therm Luft/Wasser 8,4 KW. Speichergröße nehmen wir 300 L. Laut unserem GU und seinen Heizi-Installateuren ist kein Pufferspeicher notwendig. Ein befreundeter Heizi ist der Meinung, das ein Pufferspeicher sinnvoll ist. Meinungen im WWW sind auch sehr divers über die ...
[Seite 2]
1. Pufferspeicher bei Wärmepumpe kostet Effizienz und Geld. Vorteile gibt es gar keine. 2. 300 Liter Warmwasser-Speicher bei 4 Personen passt. Mit 150 Litern bekommst Du nicht die gesamte Familie hintereinander geduscht (geschweige denn, eine Person will in die Wanne und der Rest duschen). Wenn ...
[Seite 4]
... 1,3). 20-30 Minuten zur Temperaturerhaltung je 1,5 Tage, mehr, wenn Warmwasser verbraucht wird. Jep, lasst uns zur Ausgangsfrage zurückkehren. ==> Pufferspeicher unnötig, wenn nur Wärmepumpe (und Photovoltaik) vorhanden ist
[Seite 5]
Ach Sry, ich bin jetzt wirklich bei 300l vom Wasserspeicher ausgegangen. Ich bin im leben nicht davon ausgegangen, einen 300l Pufferspeicher für die Hydraulik und Co zu installieren.
... Vaillant VWL 115/2 aro Therm Luft/Wasser 8,4 KW. Speichergröße nehmen wir 300 L. Laut unserem GU und seinen Heizi-Installateuren ist kein Pufferspeicher notwendig. Ein befreundeter Heizi ist der Meinung, das ein Pufferspeicher sinnvoll ist. Meinungen im WWW sind auch sehr divers über die ...
[Seite 2]
1. Pufferspeicher bei Wärmepumpe kostet Effizienz und Geld. Vorteile gibt es gar keine. 2. 300 Liter Warmwasser-Speicher bei 4 Personen passt. Mit 150 Litern bekommst Du nicht die gesamte Familie hintereinander geduscht (geschweige denn, eine Person will in die Wanne und der Rest duschen). Wenn ...
[Seite 4]
... 1,3). 20-30 Minuten zur Temperaturerhaltung je 1,5 Tage, mehr, wenn Warmwasser verbraucht wird. Jep, lasst uns zur Ausgangsfrage zurückkehren. ==> Pufferspeicher unnötig, wenn nur Wärmepumpe (und Photovoltaik) vorhanden ist
Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe
[Seite 2]
Stimmt, sorry. Der Bauträger hält sich zum Thema Pufferspeicher komplett raus. Er meint, ich soll das mit der beauftragten Heizungsfirma abstimmen, da es ihm egal ist, ob die Heizung mit oder ohne Pufferspeicher aufgebaut ...
... mich im "Clinch" mit dem vom Bauträger beauftragten Heizungsbauer. Inhalt der Bauleistungsbeschreibung: Luft-Wasser-Wärmepumpe mit ERR & Pufferspeicher etc... Mein Ausführungswunsch: Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne ERR & Pufferspeicher, da ich die Wärmepumpe über den "Selbstregeleffekt ...
[Seite 2]
Stimmt, sorry. Der Bauträger hält sich zum Thema Pufferspeicher komplett raus. Er meint, ich soll das mit der beauftragten Heizungsfirma abstimmen, da es ihm egal ist, ob die Heizung mit oder ohne Pufferspeicher aufgebaut ...
... mich im "Clinch" mit dem vom Bauträger beauftragten Heizungsbauer. Inhalt der Bauleistungsbeschreibung: Luft-Wasser-Wärmepumpe mit ERR & Pufferspeicher etc... Mein Ausführungswunsch: Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne ERR & Pufferspeicher, da ich die Wärmepumpe über den "Selbstregeleffekt ...
Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
[Seite 7]
... haben. So wie ich das sehe ist der Puffer ausschließlich für die Fußbodenheizung gedacht, hier sollte dann allerdings die Temperatur vom Pufferspeicher höher sein, damit dann die Energie entsprechend mit der Fußbodenheizung gemischt werden kann. Der Puffer ist ja dafür gedacht Energie zu ...
... aber deine Fußbodenheizung wird es dir danken. Da durch diese Maßnahme die Lebensdauer erheblich gesteigert wird. Und sehe ich da auch zwei Pufferspeicher? Oder hast du zusätzlich zu der Wärmepumpe noch Solarthermie auf dem Dach? Hast du eine Schematische Skizze in deinen Unterlagen
[Seite 45]
Moin, habe mir nochmal Gedanken zur Rücklauffühler-Temperatur gemacht. Der Heizstab kann nicht Schuld sein, da im Pufferspeicher die selbe Temperatur herrscht wie im Vorlauf. Würde der E-Stab heizen, müßte der Puffer die selbe Temperatur haben wie der Rücklauf. Erstmal Entwarnung bzgl E-Stab. Also ...
[Seite 94]
... Wärmepumpe Einstellungen auf default gestellt. Somit wird im Mischer die gleiche Heizkurve wie in der Wärmepumpe gefahren. Deaktiviere ich den Pufferspeicher bei der Regelung, nimmt er den Rücklauffühler und nicht den Pufferfühler als Referenzwert. Somit sollte der Pufferspeicher eigentlich ...
[Seite 7]
... haben. So wie ich das sehe ist der Puffer ausschließlich für die Fußbodenheizung gedacht, hier sollte dann allerdings die Temperatur vom Pufferspeicher höher sein, damit dann die Energie entsprechend mit der Fußbodenheizung gemischt werden kann. Der Puffer ist ja dafür gedacht Energie zu ...
... aber deine Fußbodenheizung wird es dir danken. Da durch diese Maßnahme die Lebensdauer erheblich gesteigert wird. Und sehe ich da auch zwei Pufferspeicher? Oder hast du zusätzlich zu der Wärmepumpe noch Solarthermie auf dem Dach? Hast du eine Schematische Skizze in deinen Unterlagen
[Seite 45]
Moin, habe mir nochmal Gedanken zur Rücklauffühler-Temperatur gemacht. Der Heizstab kann nicht Schuld sein, da im Pufferspeicher die selbe Temperatur herrscht wie im Vorlauf. Würde der E-Stab heizen, müßte der Puffer die selbe Temperatur haben wie der Rücklauf. Erstmal Entwarnung bzgl E-Stab. Also ...
[Seite 94]
... Wärmepumpe Einstellungen auf default gestellt. Somit wird im Mischer die gleiche Heizkurve wie in der Wärmepumpe gefahren. Deaktiviere ich den Pufferspeicher bei der Regelung, nimmt er den Rücklauffühler und nicht den Pufferfühler als Referenzwert. Somit sollte der Pufferspeicher eigentlich ...
Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
[Seite 23]
... echt schrecklich. Warum findet man da nicht auf Anhieb zu den Wärmepumpe ein technisches Datenblatt? Pufferspeicher: Er meinte im Gespräch, dass er im Rücklauf einen 100l Pufferspeicher einbauen würde. Dann könnte die Wärmepumpe den dann aufladen, wenn die ERR zumacht. Ich habe ...
[Seite 43]
Das Hydraulikschema lag eben beim Baustellenbesuch noch auf dem Pufferspeicher. Mein Sanitäter scheint wirklich auf Nummer sicher gehen zu wollen, oder er hatte das Ding noch in der Ecke stehen und es musste weg. 64960 Wir kriegen die 75er und da würde der kleinere Pufferspeicher mit 45l dann doch ...
[Seite 40]
So, nun steinigt mich bitte. Als allererstes ist der Pufferspeicher gekommen. 64934 Um ausufernden Diskussionen zum Unsinn desselben vorzubeugen: Heizungsbauer hat sich nicht darauf eingelassen, den entfallen zu lassen. Wird in Rücklauf eingebaut. Man kann nicht immer gewinnen und nach 5 Jahren ...
[Seite 36]
... ignoriert und von einem zu hohen Wärmebedarf ausgegangen oder übersehe ich etwas? Meine zweite Frage bezieht sich auf den Pufferspeicher: Ein Anbieter sagt, dass 100l Pufferspeicher ausreichen, da die Fußbodenheizung schon viel Wasser speichert, ein anderer sagt dass 500l benötigt ...
[Seite 37]
Der Pufferspeicher wird nur benötigt, wenn man Einzelraumregelung hat. Lässt man beides weg, was für den effizienten Betrieb der Wärmepumpe sehr, sehr sinnvoll ist, zahlt man viel weniger Geld. Hilfe dazu findest Du im HTD-Forum. Der Heizungsbauer wird sagen, dass die Wärmepumpe ohne Puffer nicht ...
[Seite 23]
... echt schrecklich. Warum findet man da nicht auf Anhieb zu den Wärmepumpe ein technisches Datenblatt? Pufferspeicher: Er meinte im Gespräch, dass er im Rücklauf einen 100l Pufferspeicher einbauen würde. Dann könnte die Wärmepumpe den dann aufladen, wenn die ERR zumacht. Ich habe ...
[Seite 43]
Das Hydraulikschema lag eben beim Baustellenbesuch noch auf dem Pufferspeicher. Mein Sanitäter scheint wirklich auf Nummer sicher gehen zu wollen, oder er hatte das Ding noch in der Ecke stehen und es musste weg. 64960 Wir kriegen die 75er und da würde der kleinere Pufferspeicher mit 45l dann doch ...
[Seite 40]
So, nun steinigt mich bitte. Als allererstes ist der Pufferspeicher gekommen. 64934 Um ausufernden Diskussionen zum Unsinn desselben vorzubeugen: Heizungsbauer hat sich nicht darauf eingelassen, den entfallen zu lassen. Wird in Rücklauf eingebaut. Man kann nicht immer gewinnen und nach 5 Jahren ...
[Seite 36]
... ignoriert und von einem zu hohen Wärmebedarf ausgegangen oder übersehe ich etwas? Meine zweite Frage bezieht sich auf den Pufferspeicher: Ein Anbieter sagt, dass 100l Pufferspeicher ausreichen, da die Fußbodenheizung schon viel Wasser speichert, ein anderer sagt dass 500l benötigt ...
[Seite 37]
Der Pufferspeicher wird nur benötigt, wenn man Einzelraumregelung hat. Lässt man beides weg, was für den effizienten Betrieb der Wärmepumpe sehr, sehr sinnvoll ist, zahlt man viel weniger Geld. Hilfe dazu findest Du im HTD-Forum. Der Heizungsbauer wird sagen, dass die Wärmepumpe ohne Puffer nicht ...
Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren
[Seite 5]
... Solarthermie ausgelegt ist, funktioniert die Koppelung eines NT mit HT System durchaus. Die Wärmepumpe erkennt über die obere Temperatursonde im Pufferspeicher, dass dieser geladen ist und taktet folglich die zwischengeschaltete Umwälzpumpe. Über einen in der Wärmepumpe integrierten Wärmetauscher ...
... wegen der hohen Kapazität der Photovoltaikanlage und dazu noch den Ofen, sehe ich keinen Sinn in einem Ringgrabenkollektor [*]ein Pufferspeicher 800L kann im UG fast direkt unter dem Hoxter platziert werden. Abstand zur Luft-Wasser-Wärmepumpe ist auch nur rund 2,5m Nun habe ich das erste ...
[Seite 6]
Hallo Anton, ja die Lösung mit der Stiebel LWZ8 habe ich umgesetzt. Diese hat einen Solaranschluss und steuert eine Umwälzpumpe zum Pufferspeicher abhängig von der Temperatur des Fühlers am Pufferspeicher oben. Das Estrichaufheizprogramm habe ich Mitte Februar am laufen und den Ofen dabei kräftig ...
[Seite 5]
... Solarthermie ausgelegt ist, funktioniert die Koppelung eines NT mit HT System durchaus. Die Wärmepumpe erkennt über die obere Temperatursonde im Pufferspeicher, dass dieser geladen ist und taktet folglich die zwischengeschaltete Umwälzpumpe. Über einen in der Wärmepumpe integrierten Wärmetauscher ...
... wegen der hohen Kapazität der Photovoltaikanlage und dazu noch den Ofen, sehe ich keinen Sinn in einem Ringgrabenkollektor [*]ein Pufferspeicher 800L kann im UG fast direkt unter dem Hoxter platziert werden. Abstand zur Luft-Wasser-Wärmepumpe ist auch nur rund 2,5m Nun habe ich das erste ...
[Seite 6]
Hallo Anton, ja die Lösung mit der Stiebel LWZ8 habe ich umgesetzt. Diese hat einen Solaranschluss und steuert eine Umwälzpumpe zum Pufferspeicher abhängig von der Temperatur des Fühlers am Pufferspeicher oben. Das Estrichaufheizprogramm habe ich Mitte Februar am laufen und den Ofen dabei kräftig ...
Frischwasserstation und Pufferspeicher technisch bessere Wahl?
... Zwei Heizungsabauer haben nun unterschiedliche techn. Varianten angeboten: 1. Alpha Innotec Wärmepumpe, Brauchwasserspeicher 400l und kein Pufferspeicher 2. Alpha Innotec Wärmepumpe, Frischwasserstation und grossen Pufferspeicher 800l Was ist nun zu bevorzugen oder wie kann ich die Vor ...
[Seite 3]
Pufferspeicher (wie auch jeder andere Speicher) hat Wärmeverluste. Bessere Speicher sind besser isoliert, dennoch verliert das darin gespeicherte Wasser wärme also Energie. Das ist bei einem Brauchwasserspeicher auch so, allerdings stehen hier ja 400l gegen 800l. - Wärmepumpen sind effizienter ...
[Seite 4]
... sondern "überheizt". Als Beispiel läuft meine Fußbodenheizung grad auf 33°. Wenn jetzt die Sonne scheint, überheizt das System unseren Pufferspeicher soweit möglich, sodass ich dann am Schluss vielleicht 45° im Puffer habe. Die Wärmepumpe schaltet dann also Abends aus, bis die Grenze von ...
... Zwei Heizungsabauer haben nun unterschiedliche techn. Varianten angeboten: 1. Alpha Innotec Wärmepumpe, Brauchwasserspeicher 400l und kein Pufferspeicher 2. Alpha Innotec Wärmepumpe, Frischwasserstation und grossen Pufferspeicher 800l Was ist nun zu bevorzugen oder wie kann ich die Vor ...
[Seite 3]
Pufferspeicher (wie auch jeder andere Speicher) hat Wärmeverluste. Bessere Speicher sind besser isoliert, dennoch verliert das darin gespeicherte Wasser wärme also Energie. Das ist bei einem Brauchwasserspeicher auch so, allerdings stehen hier ja 400l gegen 800l. - Wärmepumpen sind effizienter ...
[Seite 4]
... sondern "überheizt". Als Beispiel läuft meine Fußbodenheizung grad auf 33°. Wenn jetzt die Sonne scheint, überheizt das System unseren Pufferspeicher soweit möglich, sodass ich dann am Schluss vielleicht 45° im Puffer habe. Die Wärmepumpe schaltet dann also Abends aus, bis die Grenze von ...
Frischwasserstation verursacht Temperaturschwankungen
[Seite 2]
Ich mag mich irren, es ist schon ein wenig her, dass ich eine Heizungsanlage mit Frischwasser hatte. Aber: es gibt mMn Pufferspeicher die den Rücklauf durch prallbleche beruhigen. Es kann natürlich aber auch an etwas komplett anderem liegen. Evtl sackt einfach kurz der Warmwasser Druck ab, weil ...
... 4 Jahre alt. Problem besteht seit Bau. Teilweise mehr, teilweise weniger stark Friwaleistung 50l/min wird versorgt von einem 1000L Pufferspeicher (50% davon für Frischwasser reserviert. Also große Menge!) Puffer wird mit 70 Grad von oben geladen. Puffertemperaturen also von knapp 70 Grad ...
[Seite 2]
Ich mag mich irren, es ist schon ein wenig her, dass ich eine Heizungsanlage mit Frischwasser hatte. Aber: es gibt mMn Pufferspeicher die den Rücklauf durch prallbleche beruhigen. Es kann natürlich aber auch an etwas komplett anderem liegen. Evtl sackt einfach kurz der Warmwasser Druck ab, weil ...
... 4 Jahre alt. Problem besteht seit Bau. Teilweise mehr, teilweise weniger stark Friwaleistung 50l/min wird versorgt von einem 1000L Pufferspeicher (50% davon für Frischwasser reserviert. Also große Menge!) Puffer wird mit 70 Grad von oben geladen. Puffertemperaturen also von knapp 70 Grad ...
Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
[Seite 80]
Soll man bei einer Sole-Wärmepumpe auf einen Pufferspeicher verzichten und reicht praktisch ein Hochleistungsspeicher mit zwei doppelten Glattrohrwärmetauscher, bspw. von SHWT? Hier im Forum wird oft geschrieben, dass der Estrich als Puffer anzusehen ist und man deswegen keinen Pufferspeicher ...
[Seite 46]
Größe der Wärmepumpe wurde durch die Baufirma kalkuliert mit "hinreichend Sicherheit" nach oben ... mehr weiß ich nicht. Pufferspeicher nur die integrierten 180 Liter, kein externer Einzelraumregler komplett im ganzen Haus Warmwasser ist auf 52 Grad eingestellt. Also sollte ich mir eher über die ...
[Seite 66]
Okay, danke. Kann man Stiebel Eltron genauso wie NIBE empfehlen? mit einem Schichtspeicher habt ihr also eine Art Pufferspeicher, auf den man aber doch eigtl mit einer Sole-Wasser-Wärmepumpe verzichten kann / soll (Estrich dient als Speicher). Weil eine Frischwasserstation bei einer Wärmepumpe ...
[Seite 80]
Soll man bei einer Sole-Wärmepumpe auf einen Pufferspeicher verzichten und reicht praktisch ein Hochleistungsspeicher mit zwei doppelten Glattrohrwärmetauscher, bspw. von SHWT? Hier im Forum wird oft geschrieben, dass der Estrich als Puffer anzusehen ist und man deswegen keinen Pufferspeicher ...
[Seite 46]
Größe der Wärmepumpe wurde durch die Baufirma kalkuliert mit "hinreichend Sicherheit" nach oben ... mehr weiß ich nicht. Pufferspeicher nur die integrierten 180 Liter, kein externer Einzelraumregler komplett im ganzen Haus Warmwasser ist auf 52 Grad eingestellt. Also sollte ich mir eher über die ...
[Seite 66]
Okay, danke. Kann man Stiebel Eltron genauso wie NIBE empfehlen? mit einem Schichtspeicher habt ihr also eine Art Pufferspeicher, auf den man aber doch eigtl mit einer Sole-Wasser-Wärmepumpe verzichten kann / soll (Estrich dient als Speicher). Weil eine Frischwasserstation bei einer Wärmepumpe ...