Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter
[Seite 6]
Bei den genannten Werten ist Lüften m.E. ein zu einfacher Rat. Entscheidend sind der Taupunkt und die Oberflächentemperatur. Bei 20 °C und 55 % relativer Feuchte ist der Taupunkt 10,7 °C. Das heißt, an Oberflächen, die 10,7 °C oder kälter sind, kommt es zur Kondensation von Wasserdampf aus der ...
[Seite 6]
Bei den genannten Werten ist Lüften m.E. ein zu einfacher Rat. Entscheidend sind der Taupunkt und die Oberflächentemperatur. Bei 20 °C und 55 % relativer Feuchte ist der Taupunkt 10,7 °C. Das heißt, an Oberflächen, die 10,7 °C oder kälter sind, kommt es zur Kondensation von Wasserdampf aus der ...
Gequatsche über Klimatisierung
Wenn die Oberflächentemperatur 22 Grad ist, dann sind genau die 22 Grad wichtig für die Taupunktberechnung und sonst nichts anderes. Ob das Wasser drinnen noch ein paar Grad kälter zirkuliert, damit die 22 Grad an der Oberfläche erreicht werden, spielt keine ...
Wenn die Oberflächentemperatur 22 Grad ist, dann sind genau die 22 Grad wichtig für die Taupunktberechnung und sonst nichts anderes. Ob das Wasser drinnen noch ein paar Grad kälter zirkuliert, damit die 22 Grad an der Oberfläche erreicht werden, spielt keine ...
Wärmebrücke/Kältebrücke? Betondecke vs Oberflächentemperatur.
... Mich würde das Thema Wärme bzw. Kälterbrücken (ist wohl das Selbe?) interessieren. Habe mal meine Wohnung (Kfw 70, Poroton, 4 Jahre alt) auf Oberflächentemperatur der Wände und Decken gemessen. Da ist mir aufgefallen, dass eine Decke im Arbeitszimmer unterschiedliche Oberflächentemperaturen ...
... Mich würde das Thema Wärme bzw. Kälterbrücken (ist wohl das Selbe?) interessieren. Habe mal meine Wohnung (Kfw 70, Poroton, 4 Jahre alt) auf Oberflächentemperatur der Wände und Decken gemessen. Da ist mir aufgefallen, dass eine Decke im Arbeitszimmer unterschiedliche Oberflächentemperaturen ...
Kondenswasser an Aluminium-Haustür
Wenn bei 12°C Oberflächentemperatur soviel Wasser kondensiert lüftet ihr viel zu wenig. Wie warm ist denn der Raum?
Wenn bei 12°C Oberflächentemperatur soviel Wasser kondensiert lüftet ihr viel zu wenig. Wie warm ist denn der Raum?
Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich
[Seite 5]
... Das Einzige ist bei dickerem Estrich dann doch die Dauer die der Estrich braucht um aufgeheizt zu werden. Und die dann höhere Oberflächentemperatur konnte ich auch nicht reproduzieren. Aufbau war von unten nach oben Erdreich 0Grad Beton 2% 20cm Bitumenbahn 10cm XPS Folie Estrich ...
[Seite 5]
... Das Einzige ist bei dickerem Estrich dann doch die Dauer die der Estrich braucht um aufgeheizt zu werden. Und die dann höhere Oberflächentemperatur konnte ich auch nicht reproduzieren. Aufbau war von unten nach oben Erdreich 0Grad Beton 2% 20cm Bitumenbahn 10cm XPS Folie Estrich ...
Im Dachgeschoss immer kälter als im EG?
[Seite 9]
Wieso ist die Oberflächentemperatur nicht so leicht zu messen?
[Seite 9]
Wieso ist die Oberflächentemperatur nicht so leicht zu messen?
Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung
[Seite 3]
... es einen Rechner im Netz. Wie der Abakus, fängt nur mit u an. Ich habe mal pauschal ein paar Daten eingegeben. Da kommt bei 40 Grad Vorlauf eine Oberflächentemperatur von 35,6 Grad raus (60er Estrich mit 40mm Überdeckung, 150mm Verlegeabstand und 16er Rohr. Also nein, das klappt nicht bei ...
[Seite 3]
... es einen Rechner im Netz. Wie der Abakus, fängt nur mit u an. Ich habe mal pauschal ein paar Daten eingegeben. Da kommt bei 40 Grad Vorlauf eine Oberflächentemperatur von 35,6 Grad raus (60er Estrich mit 40mm Überdeckung, 150mm Verlegeabstand und 16er Rohr. Also nein, das klappt nicht bei ...
Scheiben bei kalten Außentemperaturen innen nass - Ursachensuche
[Seite 3]
... ca. 16 °C. Als durchschnittlicher Wert in Wohnräumen, die meist mit Hilfe von Heizkörpern und Warmluftkonvektion erwärmt werden, wird eine Oberflächentemperatur von Innenbauteilen von 10–12 °C über 24 Stunden hin angenommen. Besonders bei der Absenkung der Raumtemperatur in der Nacht ...
[Seite 3]
... ca. 16 °C. Als durchschnittlicher Wert in Wohnräumen, die meist mit Hilfe von Heizkörpern und Warmluftkonvektion erwärmt werden, wird eine Oberflächentemperatur von Innenbauteilen von 10–12 °C über 24 Stunden hin angenommen. Besonders bei der Absenkung der Raumtemperatur in der Nacht ...
Wärmedämmung der Außenwand, ja oder nein?
Hallo zusammen, Hubertus hat schon recht, wegen einer Wärmedämmung auf den Außenwänden entsteht kein Schimmel; es müssen Oberflächentemperatur und Raumfeuchte "passen", damit eine Wandoberfläche schimmelt. Wobei, nebenbei bemerkt, eine Wärmedämmung die Oberflächentemperatur der Innenwände erhöht ...
Hallo zusammen, Hubertus hat schon recht, wegen einer Wärmedämmung auf den Außenwänden entsteht kein Schimmel; es müssen Oberflächentemperatur und Raumfeuchte "passen", damit eine Wandoberfläche schimmelt. Wobei, nebenbei bemerkt, eine Wärmedämmung die Oberflächentemperatur der Innenwände erhöht ...
Schimmel durch Dämmen weg oder nicht?
Sehr naheliegend, ja. So ein Quatsch! Kauft Euch ein Hygrometer, berechnet aus den Angaben den Taupunkt. Dann bestimmt die Oberflächentemperatur der schimmeligen Wände. Das Ergebnis wird sein, dass die Oberflächentemperatur niedriger ist, als die Taupunkt Temperatur und sich daher Kondensat auf ...
Sehr naheliegend, ja. So ein Quatsch! Kauft Euch ein Hygrometer, berechnet aus den Angaben den Taupunkt. Dann bestimmt die Oberflächentemperatur der schimmeligen Wände. Das Ergebnis wird sein, dass die Oberflächentemperatur niedriger ist, als die Taupunkt Temperatur und sich daher Kondensat auf ...
Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen?
[Seite 3]
... Temperaturhub. Das Absenken der Vorlauf unter einen Gewissen wert bringt aber andere Vorteile mit sich. Bei 35°C im Vorlauf hast du eine Oberflächentemperatur des Fußboden von um die 27°C und beispielsweise eine Raumteperatur von 22°C. Scheint nun die Sonne und dein Raum erwärmt sich auf 24°C ...
[Seite 3]
... Temperaturhub. Das Absenken der Vorlauf unter einen Gewissen wert bringt aber andere Vorteile mit sich. Bei 35°C im Vorlauf hast du eine Oberflächentemperatur des Fußboden von um die 27°C und beispielsweise eine Raumteperatur von 22°C. Scheint nun die Sonne und dein Raum erwärmt sich auf 24°C ...
Solaranlage Aufdach oder Indach, was ist besser
... des Daches ist hier mitunter erheblich. Während im Heizlastfall für die Auslegung die AT Anwendung findet, ist bei der Kühllast die Oberflächentemperatur (Sonneneinstrahlung) maßgebend. Z.B. bestimmt der Absorptionsgrad der Dacheindeckung die sommerlichen RT im DG erheblich. Dämmmaßnahmen ...
... des Daches ist hier mitunter erheblich. Während im Heizlastfall für die Auslegung die AT Anwendung findet, ist bei der Kühllast die Oberflächentemperatur (Sonneneinstrahlung) maßgebend. Z.B. bestimmt der Absorptionsgrad der Dacheindeckung die sommerlichen RT im DG erheblich. Dämmmaßnahmen ...
Perimeter- und Sockeldämmung im Spätherbst
... nicht zu befürchten ist. Die Sockeldämmung würde jetzt aber besser nicht armiert werden, oder? Weil die Oberflächentemperatur ja dann zu gering werden wird. Einen weiteren Hinweis, den ich bekommen habe, wenn nicht direkt eine Armierung gemacht wird, war, dass dann später eine ...
... nicht zu befürchten ist. Die Sockeldämmung würde jetzt aber besser nicht armiert werden, oder? Weil die Oberflächentemperatur ja dann zu gering werden wird. Einen weiteren Hinweis, den ich bekommen habe, wenn nicht direkt eine Armierung gemacht wird, war, dass dann später eine ...