Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
[Seite 53]
... Vorlauf ist während des Heiztakts, habe ich ihm bereits gesendet. Was passiert eigentlich mit dem Vorlauf und Rücklauf Temperaturen nach einem Heiztakt? Wenn ich außerhalb des Heiztakts die Temperaturen ansehe, ist es wieder umgekehrt. Dann habe ich zB. Vorlauf =26° Rücklauf = 13° Puffer ...
[Seite 72]
da war der Heiztakt noch nicht ganz abgeschlossen. Die Mischer VLT geht hoch bis 30°
[Seite 71]
Im Heiztakt hast du eine Differenz Puffertemperatur (unten gemessen) und Vorlauf Mischerkreislauf
[Seite 92]
... geheizt. Aber, der MischerVL und der Wärmepumpe Vorlauf sind bis auf 0,3C ident. Die VLT ist trotzdem bis auf 31C hochgefahren und kurz nach dem Heiztakt, ist die MischerVLT wieder bei 24,5C Mich würde ja interessieren, welche Daten der Mischer an die Wärmepumpe leitet
[Seite 51]
Welche Temp mist Du direkt am MIscherausgang = Vorlauf Heizkreis (natürlich im Heiztakt) Wenn die Fühler vertauscht sind, fragt sich natürlich, ob die Steuerung der Pumpe richtig funktioniert... Der -gemessene- Temperaturverlust zwichen Vorlauf Wärmepumpenkreislauf und Vorlauf Bad sind 4,4K ...
[Seite 55]
gestern war der Installateur da. Der kann sich auch nicht erklären warum die Rücklauftemperatur im Heiztakt so rumspinnt. Er hat mir auch erklärt dass der Rücklauffühler = Pufferfühler ist, wie von mir schon vermutet. Das bedeutet dass der Rücklauf-, Vorlauf- und Pufferfühler immer die gleichen ...
[Seite 53]
... Vorlauf ist während des Heiztakts, habe ich ihm bereits gesendet. Was passiert eigentlich mit dem Vorlauf und Rücklauf Temperaturen nach einem Heiztakt? Wenn ich außerhalb des Heiztakts die Temperaturen ansehe, ist es wieder umgekehrt. Dann habe ich zB. Vorlauf =26° Rücklauf = 13° Puffer ...
[Seite 72]
da war der Heiztakt noch nicht ganz abgeschlossen. Die Mischer VLT geht hoch bis 30°
[Seite 71]
Im Heiztakt hast du eine Differenz Puffertemperatur (unten gemessen) und Vorlauf Mischerkreislauf
[Seite 92]
... geheizt. Aber, der MischerVL und der Wärmepumpe Vorlauf sind bis auf 0,3C ident. Die VLT ist trotzdem bis auf 31C hochgefahren und kurz nach dem Heiztakt, ist die MischerVLT wieder bei 24,5C Mich würde ja interessieren, welche Daten der Mischer an die Wärmepumpe leitet
[Seite 51]
Welche Temp mist Du direkt am MIscherausgang = Vorlauf Heizkreis (natürlich im Heiztakt) Wenn die Fühler vertauscht sind, fragt sich natürlich, ob die Steuerung der Pumpe richtig funktioniert... Der -gemessene- Temperaturverlust zwichen Vorlauf Wärmepumpenkreislauf und Vorlauf Bad sind 4,4K ...
[Seite 55]
gestern war der Installateur da. Der kann sich auch nicht erklären warum die Rücklauftemperatur im Heiztakt so rumspinnt. Er hat mir auch erklärt dass der Rücklauffühler = Pufferfühler ist, wie von mir schon vermutet. Das bedeutet dass der Rücklauf-, Vorlauf- und Pufferfühler immer die gleichen ...
Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
[Seite 16]
... vor allen weil die Temp sich von den letzten 7 Tagen auch nicht draußen unterschieden ha. - Auf einmal seit morgens hat sich die Spreizung von Heiztakt zu Heiztakt von 7-8K auf 15K hochgeschaukelt. - Nach mehrstündigen Heizbetrieb lief der Heizbetrieb nach 30 min oder so wieder an. Dadurch ...
[Seite 85]
Es hat im 24h Fenster keinen 3 Heiztakt gegeben. Bedeutet heute ist wieder ein 3 Heiztakt drin und weil es nun noch kälter wird werden es heute wohl 35kWh Gesamthausverbrauch. Du darfst halt nicht vergessen, Du heizt glaube ich deine 250qm voll. Ich heize 1/3 von den 210qm nur passiv. Es waren ...
[Seite 24]
... an oder aus? Soll die an? Die Spreizung im Standby irritiert mich. Nicht das es sich wieder hochschaukelt. Schauen wir mal wie es nach dem nächsten Heiztakt ist. Wärmepumpe ruht jetzt seit fast 4 Std und wird wahrscheinlich noch weitere 2,5 Std nicht laufen. 55936 55937
[Seite 90]
Kannst du Mal in einem Heiztakt zoomen? So wie es aussieht hast du ein Rücklauf kick sofort nach Start des Heiztakt
[Seite 110]
... Das hat gestern ca. 1,25h gedauert. Ich denke auch heute wird Warmwasser als erstes gemacht und dann geht der Heizbetrieb an. Das wäre dann 1 Heiztakt pro Tag, denn die Pause kommt von dem Heiztakt der gestern um 21:30 Uhr startete und um 4 Uhr geendet ist. Schon schräg und wahrscheinlich ...
[Seite 124]
Gestern mit 3 Heiztakten ein Gesamthausverbrauch von 23,5kWh. 1. Heiztakt -6,2 Grad 2. Heiztakt -2,6 Grad 3. Heiztakt -1,5 Grad Kälteste mittlere AT im Heizbetrieb waren -11,9 Grad am 14.02. Die ab -12 Grad der Heizstabaktivierung haben sich bewährt ...
[Seite 16]
... vor allen weil die Temp sich von den letzten 7 Tagen auch nicht draußen unterschieden ha. - Auf einmal seit morgens hat sich die Spreizung von Heiztakt zu Heiztakt von 7-8K auf 15K hochgeschaukelt. - Nach mehrstündigen Heizbetrieb lief der Heizbetrieb nach 30 min oder so wieder an. Dadurch ...
[Seite 85]
Es hat im 24h Fenster keinen 3 Heiztakt gegeben. Bedeutet heute ist wieder ein 3 Heiztakt drin und weil es nun noch kälter wird werden es heute wohl 35kWh Gesamthausverbrauch. Du darfst halt nicht vergessen, Du heizt glaube ich deine 250qm voll. Ich heize 1/3 von den 210qm nur passiv. Es waren ...
[Seite 24]
... an oder aus? Soll die an? Die Spreizung im Standby irritiert mich. Nicht das es sich wieder hochschaukelt. Schauen wir mal wie es nach dem nächsten Heiztakt ist. Wärmepumpe ruht jetzt seit fast 4 Std und wird wahrscheinlich noch weitere 2,5 Std nicht laufen. 55936 55937
[Seite 90]
Kannst du Mal in einem Heiztakt zoomen? So wie es aussieht hast du ein Rücklauf kick sofort nach Start des Heiztakt
[Seite 110]
... Das hat gestern ca. 1,25h gedauert. Ich denke auch heute wird Warmwasser als erstes gemacht und dann geht der Heizbetrieb an. Das wäre dann 1 Heiztakt pro Tag, denn die Pause kommt von dem Heiztakt der gestern um 21:30 Uhr startete und um 4 Uhr geendet ist. Schon schräg und wahrscheinlich ...
[Seite 124]
Gestern mit 3 Heiztakten ein Gesamthausverbrauch von 23,5kWh. 1. Heiztakt -6,2 Grad 2. Heiztakt -2,6 Grad 3. Heiztakt -1,5 Grad Kälteste mittlere AT im Heizbetrieb waren -11,9 Grad am 14.02. Die ab -12 Grad der Heizstabaktivierung haben sich bewährt ...
Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden
[Seite 2]
... r-Wärmepumpe mit zentraler Lüftung. 2 Heizkreise nach Geschossen getrennt. Keine Überstromventile. Heute gleiches Verhalten, da lief definitiv ein Heiztakt. Verhältnismäßig wenig. Zumal die letzten Tage auch wenig Sonne war
[Seite 2]
... r-Wärmepumpe mit zentraler Lüftung. 2 Heizkreise nach Geschossen getrennt. Keine Überstromventile. Heute gleiches Verhalten, da lief definitiv ein Heiztakt. Verhältnismäßig wenig. Zumal die letzten Tage auch wenig Sonne war
Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
[Seite 561]
... direkt um 14:30 Uhr angesprungen sein, statt nahtloser Übergang zwischen Heizende 14:30 Uhr (bis dahin habe ich die Zeit eingestellt, dass der Heiztakt läuft) und Warmwasser-Beginn 14:30 Uhr (ab da habe ich die Zeit für den Warmwasser-Takt eingestellt) und hat in einer 3/4 Std. vielleicht 3-4 ...
[Seite 561]
... direkt um 14:30 Uhr angesprungen sein, statt nahtloser Übergang zwischen Heizende 14:30 Uhr (bis dahin habe ich die Zeit eingestellt, dass der Heiztakt läuft) und Warmwasser-Beginn 14:30 Uhr (ab da habe ich die Zeit für den Warmwasser-Takt eingestellt) und hat in einer 3/4 Std. vielleicht 3-4 ...
Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?
[Seite 7]
Infrarot Thermometer besorgen gibt's bei Amazon für 15 Euro. Und dann alles abkühlen lassen und dann ein Heiztakt starten und messen. Der erste Raum der warm wird eindrosseln. Rücklauf Temperatur Anstieg sollte erst nach 10 Minuten messbar sein. Vermutlich sind es die kleinen Räume wie ...
[Seite 7]
Infrarot Thermometer besorgen gibt's bei Amazon für 15 Euro. Und dann alles abkühlen lassen und dann ein Heiztakt starten und messen. Der erste Raum der warm wird eindrosseln. Rücklauf Temperatur Anstieg sollte erst nach 10 Minuten messbar sein. Vermutlich sind es die kleinen Räume wie ...