Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
[Seite 12]
Die Heizgrenze ist als 24 Std. Mitteltemperatur zu verstehen, wie warm/kalt ist es den gerade bei euch? Den Mischkreis höher zu stellen hatte ich gestern schon empfohlen, der ist meist auch Vorlauf gesteuert, also ist da die Temperatur jetzt sicherlich viel zu ...
[Seite 5]
... Sollwert auf 22° bei der Wärmepumpe eingestellt. ERR auf 25°, die sind also im Heizumodus. Keine Anforderung seitens der Wärmepumpe obwohl die Heizgrenze unterschritten ist und die Räume werden immer kühler
[Seite 11]
also die Heizung springt nicht mehr an und dass obwohl die Heizgrenze weit unterschritten ist. Hier ist ständig "keine Anforderung" zu lesen. Es wird immer kühler im Haus Das Relais hat etwas mit dem Mischer zutun, habe ich gestern festgestellt. Bei jedem Schalten, ist der Mischer auf bzw. zu ...
[Seite 13]
... nicht läuft bringt des alles nichts. Heizen steht aber schon auf "auto" oder so ähnlich? Heizkurze mal auf 22,5/28 und die vom Puffer auf 34/40. Heizgrenze so lassen und die Pumpen, Heizung alles auf auto. Da muss sich dann was rühren. Wenn die Wärmepumpe dann heizt mal mindestens 24 Stunden ...
[Seite 12]
Die Heizgrenze ist als 24 Std. Mitteltemperatur zu verstehen, wie warm/kalt ist es den gerade bei euch? Den Mischkreis höher zu stellen hatte ich gestern schon empfohlen, der ist meist auch Vorlauf gesteuert, also ist da die Temperatur jetzt sicherlich viel zu ...
[Seite 5]
... Sollwert auf 22° bei der Wärmepumpe eingestellt. ERR auf 25°, die sind also im Heizumodus. Keine Anforderung seitens der Wärmepumpe obwohl die Heizgrenze unterschritten ist und die Räume werden immer kühler
[Seite 11]
also die Heizung springt nicht mehr an und dass obwohl die Heizgrenze weit unterschritten ist. Hier ist ständig "keine Anforderung" zu lesen. Es wird immer kühler im Haus Das Relais hat etwas mit dem Mischer zutun, habe ich gestern festgestellt. Bei jedem Schalten, ist der Mischer auf bzw. zu ...
[Seite 13]
... nicht läuft bringt des alles nichts. Heizen steht aber schon auf "auto" oder so ähnlich? Heizkurze mal auf 22,5/28 und die vom Puffer auf 34/40. Heizgrenze so lassen und die Pumpen, Heizung alles auf auto. Da muss sich dann was rühren. Wenn die Wärmepumpe dann heizt mal mindestens 24 Stunden ...
Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung
[Seite 4]
1. Ich würde die Heizgrenze absenken 2. für später wenn das Haus fertig und übergeben ist, Err deaktivieren/auf Max. stellen. Die Wärmepumpe braucht einen kontinuierlichen Volumenstrom, um die Wärme los zu werden. ERR verhindern das und führen zum Takten der Wärmepumpe. Das ist weder effizient ...
[Seite 5]
... an denen ich noch justieren (lassen) kann. Mir war klar, dass ich mich nicht auf die Standardeinstellungen verlassen kann/will. Ich werde die Heizgrenze entsprechend runter regeln. Das 20 zu viel war, war mir auch bewusst. Er hatte die Heizgrenze wohl etwas höher eingestellt, weil auch ...
[Seite 4]
1. Ich würde die Heizgrenze absenken 2. für später wenn das Haus fertig und übergeben ist, Err deaktivieren/auf Max. stellen. Die Wärmepumpe braucht einen kontinuierlichen Volumenstrom, um die Wärme los zu werden. ERR verhindern das und führen zum Takten der Wärmepumpe. Das ist weder effizient ...
[Seite 5]
... an denen ich noch justieren (lassen) kann. Mir war klar, dass ich mich nicht auf die Standardeinstellungen verlassen kann/will. Ich werde die Heizgrenze entsprechend runter regeln. Das 20 zu viel war, war mir auch bewusst. Er hatte die Heizgrenze wohl etwas höher eingestellt, weil auch ...
Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik
[Seite 2]
... ÜberwachungVD Ein Regelung HK AT-Abh. Regelung MK1 AT-Abh. Regelung MK2 AT-Abh. Regelung MK3 AT-Abh. Ausheizen m. Misch Elektr. Anode Nein Heizgrenze Ja Parallelbetrieb Nein Fernwartung Nein Pumpenoptim. Zeit 180 min Effizienzpumpe Ja Wärmemenge Kältekr. Solarregelung Tempdiff. Meldung TDI Ja ...
[Seite 2]
... ÜberwachungVD Ein Regelung HK AT-Abh. Regelung MK1 AT-Abh. Regelung MK2 AT-Abh. Regelung MK3 AT-Abh. Ausheizen m. Misch Elektr. Anode Nein Heizgrenze Ja Parallelbetrieb Nein Fernwartung Nein Pumpenoptim. Zeit 180 min Effizienzpumpe Ja Wärmemenge Kältekr. Solarregelung Tempdiff. Meldung TDI Ja ...