ᐅ durchgangshöhe in Themen
Vor der letzten Rate, wie verhält man sich richtig?
[Seite 2]
... lant, vermutlich weil es bequemer war hat der Treppenbauer die Treppenstufen ohnr Absprache länger gemacht als in der Zeichnung. Dadurch ist die DIN Durchgangshöhe nicht eingehalten, diese müsste man Konstruieren, kann ich auf Foto nicht zeigen
Also da die Wände nun gespachtelt und tapeziert sind, ist fast keine Lösung mehr übrig, die Durchgangshöhe zu korrigieren. Ich kenne die Möglichkeiten rund um die Abnahme/Schlussrate nicht bei VOB. Wir möchten den Einzugstermin nicht weiter verschieben aber ich eigentlich auch nicht voll ...
[Seite 3]
Niemand eine Idee zur Durchgangshöhe? Da ich ich nicht D.Nowitzki bin, geht es für den Moment, der Sohn wird sich aber leicht mal den Kopf stoßen später. Unglaublich, was einem eine so schlecht geplante Treppe für Frust machen kann, viel zu lang, beim Hochschauen guckt man ständig an die Kante ...
[Seite 2]
... lant, vermutlich weil es bequemer war hat der Treppenbauer die Treppenstufen ohnr Absprache länger gemacht als in der Zeichnung. Dadurch ist die DIN Durchgangshöhe nicht eingehalten, diese müsste man Konstruieren, kann ich auf Foto nicht zeigen
Also da die Wände nun gespachtelt und tapeziert sind, ist fast keine Lösung mehr übrig, die Durchgangshöhe zu korrigieren. Ich kenne die Möglichkeiten rund um die Abnahme/Schlussrate nicht bei VOB. Wir möchten den Einzugstermin nicht weiter verschieben aber ich eigentlich auch nicht voll ...
[Seite 3]
Niemand eine Idee zur Durchgangshöhe? Da ich ich nicht D.Nowitzki bin, geht es für den Moment, der Sohn wird sich aber leicht mal den Kopf stoßen später. Unglaublich, was einem eine so schlecht geplante Treppe für Frust machen kann, viel zu lang, beim Hochschauen guckt man ständig an die Kante ...
KD-Überdachung Erfahrungen. Wer hat mit denen gearbeitet?
[Seite 9]
... ab 4m Breite bei KD eine Stütze. Wir haben es bei 5m jeweils 50cm eingerückt. unser Montagetermin ist heute. Wie hoch ist am Haus und am Ende die Durchgangshöhe? Bzw. Welches Gefälle hast Du genommen? Ich würde bei 8% am Ende bei 1.95m landen. Hätte gerne 2m. Habe ich also bis zur Montage erst ...
[Seite 48]
das mit der Durchgangshöhe stimmt bei uns so nicht. Die Unterglasmarkise sitzt oberhalb der vorderen Seitenmarkise (etwa 10cm), d.h. egal ob wir eine Unterglasmarkise hätten oder nicht, an der Durchgangshöhe würde sich nichts ändern, da die Seitenmarkise den tiefsten vorderen Punkt bildet ...
[Seite 12]
Darum habe ich extra geschrieben... Am Haus wurde die OBERKANTE der Überdachung gemessen und am Garten die UNTERKANTE (Durchgangshöhe). Ich weiß leider nicht wie "dick" die Überdachung am Haus aufbaut. Die Durchgangshöhe lag auf jeden fall noch einige Klinkerreihen über unserer Terrassentür ...
[Seite 47]
... Nachteile ggü. Unterdach: Wetteranfälligkeit und Vogelschiss. Sie bietet aber die deutlich bessere Wärmeisolierung, man hat eine größere Durchgangshöhe und man eliminiert die mögliche Problematik mit toten Insekten auf dem Tuch. Ich hatte mehrere Handwerker da. Die örtlichen, teuren haben ...
[Seite 9]
... ab 4m Breite bei KD eine Stütze. Wir haben es bei 5m jeweils 50cm eingerückt. unser Montagetermin ist heute. Wie hoch ist am Haus und am Ende die Durchgangshöhe? Bzw. Welches Gefälle hast Du genommen? Ich würde bei 8% am Ende bei 1.95m landen. Hätte gerne 2m. Habe ich also bis zur Montage erst ...
[Seite 48]
das mit der Durchgangshöhe stimmt bei uns so nicht. Die Unterglasmarkise sitzt oberhalb der vorderen Seitenmarkise (etwa 10cm), d.h. egal ob wir eine Unterglasmarkise hätten oder nicht, an der Durchgangshöhe würde sich nichts ändern, da die Seitenmarkise den tiefsten vorderen Punkt bildet ...
[Seite 12]
Darum habe ich extra geschrieben... Am Haus wurde die OBERKANTE der Überdachung gemessen und am Garten die UNTERKANTE (Durchgangshöhe). Ich weiß leider nicht wie "dick" die Überdachung am Haus aufbaut. Die Durchgangshöhe lag auf jeden fall noch einige Klinkerreihen über unserer Terrassentür ...
[Seite 47]
... Nachteile ggü. Unterdach: Wetteranfälligkeit und Vogelschiss. Sie bietet aber die deutlich bessere Wärmeisolierung, man hat eine größere Durchgangshöhe und man eliminiert die mögliche Problematik mit toten Insekten auf dem Tuch. Ich hatte mehrere Handwerker da. Die örtlichen, teuren haben ...
Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
[Seite 79]
... Stunden da. Ich bin jetzt leider sehr im Stress und schreibe erst mal nur das, was mich am krassesten belastet. Die Terrassentüren haben nur eine Durchgangshöhe von 184cm. Im Ausführungsplan sind die Fenster mit 101x201 eingetragen. Dazu gibt es nun Streit. Der Gutachter sagt, damit muss man ...
[Seite 83]
... dem Hut zaubert, die eine fachlich falsche Planung & Ausführung darlegt. Hier noch der relevante Passus aus dem Vertrag. Ich bin dabei von der Durchgangshöhe ausgegangen. Ist wohl einfach falsch. Hätte mir auch auffallen müssen, wo ich direkt darunter die erhöhte Innentür-Höhe stehen ...
[Seite 84]
... überhaupt noch technisch möglich ist und im Zweifel Geld in die Hand nehmen für die Nachbesserung. Mit 184 cm Durchgangshöhe wird man nicht froh
[Seite 85]
Der Gutachter sagt, dass er bei Durchsicht des Vertrags davon ausgegangen ist, dass 201cm die Durchgangshöhe sind. Dies ergebe sich bereits aus der Landesbauordnung NRW, die für Fluchtwege eine Durchgangshöhe von 2m vorsieht. Ich habe dazu das hier als entsprechenden Text gefunden. § 5 Zugänge und ...
[Seite 79]
... Stunden da. Ich bin jetzt leider sehr im Stress und schreibe erst mal nur das, was mich am krassesten belastet. Die Terrassentüren haben nur eine Durchgangshöhe von 184cm. Im Ausführungsplan sind die Fenster mit 101x201 eingetragen. Dazu gibt es nun Streit. Der Gutachter sagt, damit muss man ...
[Seite 83]
... dem Hut zaubert, die eine fachlich falsche Planung & Ausführung darlegt. Hier noch der relevante Passus aus dem Vertrag. Ich bin dabei von der Durchgangshöhe ausgegangen. Ist wohl einfach falsch. Hätte mir auch auffallen müssen, wo ich direkt darunter die erhöhte Innentür-Höhe stehen ...
[Seite 84]
... überhaupt noch technisch möglich ist und im Zweifel Geld in die Hand nehmen für die Nachbesserung. Mit 184 cm Durchgangshöhe wird man nicht froh
[Seite 85]
Der Gutachter sagt, dass er bei Durchsicht des Vertrags davon ausgegangen ist, dass 201cm die Durchgangshöhe sind. Dies ergebe sich bereits aus der Landesbauordnung NRW, die für Fluchtwege eine Durchgangshöhe von 2m vorsieht. Ich habe dazu das hier als entsprechenden Text gefunden. § 5 Zugänge und ...
Neigungswinkel und Durchgangshöhe
... 4m Breite und 3,50m Ausfall. Das Problem ist, dass ich sie max. 2,50m hoch an der Wand anbringen kann. Das hieße bei 9 Grad Neigung hätte ich eine Durchgangshöhe von 1,95m. Empfohlen wird jedoch immer mindestens 15 Grad Neigungswinkel. Wie sind eure Erfahrungen? LG Volker
... 4m Breite und 3,50m Ausfall. Das Problem ist, dass ich sie max. 2,50m hoch an der Wand anbringen kann. Das hieße bei 9 Grad Neigung hätte ich eine Durchgangshöhe von 1,95m. Empfohlen wird jedoch immer mindestens 15 Grad Neigungswinkel. Wie sind eure Erfahrungen? LG Volker
Reduzierung der Höhe von Unterzügen eines 70er Jahre Hauses?
... 1,96 - 1,97 m. Das Durchschreiten von Standard Türen (haben wohl zumeist 1,985 m) ist für mich schon manchmal unangenehm. Ausreichend Durchgangshöhe bei Türen und Unterzügen/Trägern ist mir deshalb sehr wichtig. So ab 2,10 m empfinde ich Türen und Durchgänge angenehm und nicht mehr "drückend ...
... 1,96 - 1,97 m. Das Durchschreiten von Standard Türen (haben wohl zumeist 1,985 m) ist für mich schon manchmal unangenehm. Ausreichend Durchgangshöhe bei Türen und Unterzügen/Trägern ist mir deshalb sehr wichtig. So ab 2,10 m empfinde ich Türen und Durchgänge angenehm und nicht mehr "drückend ...
Fertighausplanung Doppelhaushälfte mit Budgetlimit
[Seite 3]
... mal durch den Wohnbereich (wie willst du da Sofa etc. stellen?) um ins OG zu kommen. Die Treppe wird zudem daran scheitern, dass wohl die Durchgangshöhe ab Podest nach unten zu knapp wird: 4 Stufen=ca. 72 cm ... bei Fertigdeckenhöhe von 250 cm hast du da an der Kante des Treppenlochs keine ...
[Seite 3]
... mal durch den Wohnbereich (wie willst du da Sofa etc. stellen?) um ins OG zu kommen. Die Treppe wird zudem daran scheitern, dass wohl die Durchgangshöhe ab Podest nach unten zu knapp wird: 4 Stufen=ca. 72 cm ... bei Fertigdeckenhöhe von 250 cm hast du da an der Kante des Treppenlochs keine ...
Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür
Hallo zusammen, seit Tagen bin ich auf der Suche nach einem Gartenhaus welches die Maße von 3x3 Meter mit sich bringt und die Tür eine Durchgangshöhe 190cm aufreißt. Das gestaltet sich schwieriger als ich gedacht habe. [*]Finde ich wenig Gartenhäuser die meine gewünschten Maße von 3x3 Metern mit ...
Hallo zusammen, seit Tagen bin ich auf der Suche nach einem Gartenhaus welches die Maße von 3x3 Meter mit sich bringt und die Tür eine Durchgangshöhe 190cm aufreißt. Das gestaltet sich schwieriger als ich gedacht habe. [*]Finde ich wenig Gartenhäuser die meine gewünschten Maße von 3x3 Metern mit ...