Pandomo nach Versiegelung gelbstich und wellig
[Seite 3]
... aus. Die Wellen auf den zumindest ersten Fotos kann ich so nicht mehr auf den nachfolgenden Aufnahmen erkennen. Ja, es gab ubnd gibt u.a. in der DIN 18365 tatsächlich in den Hinweis, dass Beurteilungen bei Gegenlicht nicht zulässig sind. Aber hier haben wir es mit bodennahen Fenstern zu tun ...
[Seite 3]
... aus. Die Wellen auf den zumindest ersten Fotos kann ich so nicht mehr auf den nachfolgenden Aufnahmen erkennen. Ja, es gab ubnd gibt u.a. in der DIN 18365 tatsächlich in den Hinweis, dass Beurteilungen bei Gegenlicht nicht zulässig sind. Aber hier haben wir es mit bodennahen Fenstern zu tun ...
Parkettleger legt nicht wegen Restfeuchtigkeit in Unterlagsboden
... der aktuelle Stand der Technik so, wie "i_b_n_a_n" es beschrieben hat. Der beschreibt nach den Regeln der Bodenleger einen auch in der aktuellen DIN 18365 aufgeführten CM-Restfeuchtewert von 0,5CM-% bei Fußbodenheizung und Calciumsulfatestrichen. Dem steht allerdings die Meinung der ...
... der aktuelle Stand der Technik so, wie "i_b_n_a_n" es beschrieben hat. Der beschreibt nach den Regeln der Bodenleger einen auch in der aktuellen DIN 18365 aufgeführten CM-Restfeuchtewert von 0,5CM-% bei Fußbodenheizung und Calciumsulfatestrichen. Dem steht allerdings die Meinung der ...
Feuchtesperre unter schwimmendem Kork notwendig?
Dann frag ihn mal ob er die Haftung übernimmt wenn er entgegen der Verlegeanleitung arbeitet. VOB DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“
Dann frag ihn mal ob er die Haftung übernimmt wenn er entgegen der Verlegeanleitung arbeitet. VOB DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“
Estrich liegt - Fliesen legen im HAR wegen Wärmepumpe?
[Seite 2]
... diffusionsoffenen Klebstoff" ist barer Unsinn und zeigt, dass die Bauleiterin in diesem Fall die bauphysikalischen Hintergründe und auch die DIN 18365 (bzw. auch DIN 18356) nicht kennt. Verlegst Du zu früh, wird die Estrichscheibe beim Nachtrocknen daran behindert, ihre Spannungen durch ...
[Seite 2]
... diffusionsoffenen Klebstoff" ist barer Unsinn und zeigt, dass die Bauleiterin in diesem Fall die bauphysikalischen Hintergründe und auch die DIN 18365 (bzw. auch DIN 18356) nicht kennt. Verlegst Du zu früh, wird die Estrichscheibe beim Nachtrocknen daran behindert, ihre Spannungen durch ...
Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich
... gehabt), denn das Aufbringen einer Spachtelmasse (oder ander herum: Glättmasse) ist immer der Standard vor einer Bodenbelagverlegung nach DIN 18365 und deren Kommentaren! Gruß: KlaRa
... gehabt), denn das Aufbringen einer Spachtelmasse (oder ander herum: Glättmasse) ist immer der Standard vor einer Bodenbelagverlegung nach DIN 18365 und deren Kommentaren! Gruß: KlaRa
Estrich Außenbereich überdacht
... verfügt, ist nicht notwendig, da lediglich in der DIN 18352 "Fliesen- und Plattenarbeiten" erwähnt (heißt nicht: empfohlen) wird. Aus der DIN 18365 wurde ein solches in der Praxis auch "Angsteisen" genanntes AKS-Gittergewebe vor vielen Jahren herausgenommen. Weil der Einsatz eines solchen Gitters ...
... verfügt, ist nicht notwendig, da lediglich in der DIN 18352 "Fliesen- und Plattenarbeiten" erwähnt (heißt nicht: empfohlen) wird. Aus der DIN 18365 wurde ein solches in der Praxis auch "Angsteisen" genanntes AKS-Gittergewebe vor vielen Jahren herausgenommen. Weil der Einsatz eines solchen Gitters ...
Gussasphaltestrich: Wie behandelt man ihn richtig?
Um es allgemein verständlich auszudrücken: alte Spachtelmassen sind vor einer Neuverlegung grundsätzlich zu entfernen! (Kommentare zur DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten) Man schleift die Fläche mit Diamant-Tellerfräserm, staubfreie Technik einmal unterstellt (das ist heute Stand de Technik). Staub gut ...
Um es allgemein verständlich auszudrücken: alte Spachtelmassen sind vor einer Neuverlegung grundsätzlich zu entfernen! (Kommentare zur DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten) Man schleift die Fläche mit Diamant-Tellerfräserm, staubfreie Technik einmal unterstellt (das ist heute Stand de Technik). Staub gut ...
Bodenbelag im Esszimmer richtig umsetzen
... Belastbarkeit und zudem b) Flüssigkeitsdichtigkeit in der Fläche, wenn die Bahnenkanten thermisch abgedichtet werden (das müssen sie nach DIN 18365 nicht, das ist aber zu empfehlen) ------------------ Gruß und gutes Gelingen: KlaRa
... Belastbarkeit und zudem b) Flüssigkeitsdichtigkeit in der Fläche, wenn die Bahnenkanten thermisch abgedichtet werden (das müssen sie nach DIN 18365 nicht, das ist aber zu empfehlen) ------------------ Gruß und gutes Gelingen: KlaRa
Verschiedene Fragen zum verlegten Parkett
... unter verklebten Parkettdielen lassen sich nicht immer vermeiden. Was ist zulässig? Hier hilft ein Blick in die Kommentare der DIN 18365 (in den Noren steht so etwas nicht). Und dort ist (als Stand der Technik) geschrieben, dass hohlklingende Stellen kein Mangel darstellt, wenn sich die ...
... unter verklebten Parkettdielen lassen sich nicht immer vermeiden. Was ist zulässig? Hier hilft ein Blick in die Kommentare der DIN 18365 (in den Noren steht so etwas nicht). Und dort ist (als Stand der Technik) geschrieben, dass hohlklingende Stellen kein Mangel darstellt, wenn sich die ...
Estrich mit Fußbodenheizung schneller trocknen sinnvoll?
... 18560-2, Ausgabe 2009-09: Estriche im Bauwesen - Teil 2: Estriche und Heizestriche auf Dämmschichten (schwimmende Estriche) [*]DIN 18365:2015-08: VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV ...
... 18560-2, Ausgabe 2009-09: Estriche im Bauwesen - Teil 2: Estriche und Heizestriche auf Dämmschichten (schwimmende Estriche) [*]DIN 18365:2015-08: VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV ...