由构件墙体制成的白色池槽——施工过程中是否存在高风险?

  • Erstellt am 2009-06-21 22:28:50

ricochico

2009-06-21 22:28:50
  • #1
我们正在新建住宅区规划一座新房子。我们收到了一家公司的报价,该公司负责规划和施工监督,并通过承包合同由不同的工匠建造房屋。由于该新建住宅区曾部分是沼泽地,那里可能有上升和压力水,因此必须采用白色水池结构建造。我的问题是,使用预制元素墙体建造白色水池的风险有多大?是否有经验数据表明使用元素墙体的白色水池出现密封性问题的频率?

对于施工,我们得到了以下通知:
白色水池将按照Wolf系统施工。我希望Wolf系统质量良好。排水管道连接位于地下室约3米以下,且易于接近。排水管到管道有自然坡度。排水管和家用设备(燃气、水、电)的连接通过承压封闭的压接管套进行。地面和天花板的连接处将使用密封带/密封材料(密封带重叠3厘米)进行处理,以确保最大密封性。在安装预制元素墙之前,垂直密封带的墙面连接处将清除现有标签并准备绝对清洁。

在混凝土浇筑过程中,第一层将采用0/8级配的较细粒径,以避免由于振动时较长的路径产生空洞。作为证明,我们将获得相应的送货单,证明所用混凝土为防水混凝土。此外,将采用裂缝控制钢筋,以减少裂缝产生。

监督施工的土木工程师经验丰富。负责地下室和主体结构施工的公司是一个有20年历史的名师企业(混凝土和钢筋混凝土工匠大师),其业务范围除了高层建筑和市政工程外,还包括预制件制造和专项地基工程。

对于任何专业建议或帮助,我将非常感激!
 

Danton

2009-06-22 19:26:20
  • #2
你好 ricochico,

你描述的情况听起来非常棒。如果现场的施工也能相应顺利进行,应该是可以放心的。

你似乎找到了一个靠谱的公司。

对于预制墙,地下室外墙的内外模板现场施工可以省略。通常这种工作会在条件良好的工厂车间进行,预制墙运到施工现场后安装并用现场浇筑的混凝土灌注固定。
一个缺点是,预制墙生产完成后,进行改变(如地下室窗户等)需要更多的工作量。

希望这些信息对你有所帮助。

来自奥斯纳布吕克地区的问候
 

ricochico

2009-06-23 21:39:49
  • #3
谢谢!这对我帮助很大。与此同时,我还从网上获得了关于将要施工地下室的公司的参考资料,全部都是正面的评价。我本人认识这家公司的老板!几周前,我和他以及负责现场施工的土木工程师在工地进行了会面。当时我已经感觉到他们都很可靠,且非常专业。关于这一施工方式,工作人员也向我做了详细说明。这对我来说很重要,因为在这个建筑区内,有一些潮湿的地下室,甚至有采用(不正确施工的)白色防水层的。再次万分感谢!!!
ricochico
 

类似主题
28.01.2010有地下室的房子还是没有地下室的房子?- 经验分享20
05.06.2010用高孔砖还是混凝土建造的地下室?11
31.12.2014在地下室(新建筑)获得训练设备?14
27.08.2015有地下室或没有地下室的房子35
20.11.2015带有小占地面积、阁楼和地下室的独栋住宅,邻居同意31
06.10.2015防水地下室的正确表述11
24.10.2015没有地下室建造并感到后悔?77
20.02.2016防水混凝土地下室 - 开关问题12
24.08.2021倾斜位置,前面露出的地下室,浴缸31
01.02.2017地窖原本部分是混凝土,现在可能完全砌筑而成28
05.09.2019独栋住宅建设项目,140平方米,带地下室44
26.03.2021混凝土地窖与砌砖地窖?17
06.05.2021带地下室的新建筑 | WU混凝土加环形排水系统21
28.11.2021成品地下室 - 补平角落18
28.01.2023地下室“白罐”混凝土保护层较薄12
29.01.2024地下室是用WU混凝土还是Poroton建造的?17
03.10.2024Wolf 通风系统 cwl-2 325 缺失的空气量11

Oben