大家好,

我们这栋由开发商建造的联排别墅,在浇筑混凝土壳时可能没有正确填充混凝土,导致钢筋和密封条都暴露出来了。这个问题有一个地方长约2.5米,另一个地方约40厘米。附件中有几张照片,方便大家更好地理解。绿色的藻类层目前是地下水位。

现在他们打算从外部填补缝隙,然后在缝隙上铺设防水卷材。但我现在有个问题,如果底部没有混凝土,墙里面的混凝土到底在哪里?还有哪些其他修补方案可行?这个坑预计在未来三周内填满。为了防止后续损害,你们会如何继续进行防护措施?

非常感谢大家的建议!



 

Saruss

2016-08-21 19:15:59
  • #2
只能说:让这方面的专家(该领域的鉴定人)给你做个咨询,看这样是否可行。依我看,这情况很糟糕,如果缝带那里已经有水,肯定会漏进去。如果上面不完全密封,也会生锈。

在路上
 

Doc.Schnaggls

2016-08-22 14:33:48
  • #3
你好,

我完全同意 的观点!

这应该由一位混凝土结构方向的鉴定专家来查看和评估。

这些不就是现场浇筑的预制墙体吗?

如果下面已经没有材料到达,我也会让人检查墙体本身是否充实...

以我的外行来说,那里可能没有充分“振捣”,或者那种用震动的“探杆”在刚浇筑的墙体中“搅动”的工作步骤叫什么来着?

有可能安装的保温板(图片2)也已经吸潮,还是只是底部的一层表面“藻类”沉积?

这里你肯定应该花“几块钱”请个鉴定专家——湿润的地下室后续费用肯定远高于此...

问候,

D
 

Tom1607

2016-08-22 15:30:27
  • #4
你好,
对于白色水箱,必须无缝浇筑。此外,应在底板和墙之间放置至少10厘米高的金属立边(所谓的Fugenbleche),以使底板和墙之间的连接面(施工缝)防水密封。

据我所见,你那里并非如此。依我看,显然需要请一位专家鉴定,并可能需要停工,以防拆除费用进一步增加。
 