你好,

我们刚刚买了一栋老房子(1968年建的独栋住宅,带地下室,居住面积150平方米)。我们打算做保温,并把窗户升级到KFW标准。房子有两个儿童房,两个用于家庭办公的工作室,两个厕所,一个大浴室,还有厨房和客厅。

问题是关于通风该怎么办。仅靠开窗通风不考虑——我们现在住的公寓(2011年建,非常密封,但仅靠开窗通风)让我们感觉非常不舒服。

目前我们在考虑以下几种方案:

1. 分散式通风。我不清楚应该在哪些房间安装通风设备?厨房、三个厕所/浴室、卧室和儿童房?工作室怎么办?

2. 用于浴室和厨房的排风系统。其余房间配备进风阀门。这样做的优点是额外工作量最小,因为所有的浴室和厨房都靠近烟囱,那里还有通风管道的空间。进风口需要打孔,但这不算什么大事。设备我想放在地下室,那里空间充足,有电源等设施。阁楼不合适,那里没有电,还需要做防冻处理,而且不易进入。

3. 与第2种类似的排风系统,但带有热回收功能。

虽然我觉得全热交换新风系统挺好,但问题是价格非常高,而且安装管道很麻烦,所以基本上放弃了。

我现在比较困惑的是,很难找到关于这些方案真正最终成本的好信息,哪些可以自己安装,各种产品的优缺点也不清楚。感觉一切都很不透明也很复杂。你们有什么看法或建议吗?
 

garfunkel

2018-05-05 22:49:10
  • #2
如果一个房间只有送风口且门关闭,那里最终会出现超压。这会表现出来。
我碰巧知道,因为一个朋友的房间就是这样,但那里的系统只是设置错误。
如果门有通风口就可以。但这首先很贵,因为需要新门,其次从隔音角度来看肯定特别差。

了解一下可以冷却送风的方法。
我为自己的计划仔细研究过,发现有一些很有趣的系统。

我还想到一点,通风管道能否安装在烟囱里?
免得把废气吹进房间。

分散式系统,可能每个房间一个比较好。但我总是对噪音问题持怀疑态度。

你们那里可能有挂墙式外墙,绝缘合适的话也可以在那里铺设管道,从外面轻松进入每个房间。
但我说不好这是不是理想方案。

中央系统不一定很贵,很多东西自己可以做(几乎全部)。
 

SauerCh

2018-05-13 12:16:44
  • #3
你好 Garfunkel,
非常感谢你的回复!
壁炉里的管道应该没问题,我们的烟道有几个,也是相互分开的。只是有点不确定那些粗管子到底能不能放进去。

我们没有悬挂式外墙 – 全部都是实心结构。

是的,这一切其实并不难 – 只是规划很烦人,而且我还没找到合适的联系人。
目前我倾向于安装两到三个 Blumartin Freeair(1楼,2楼),或者在地下室装一个中央设备,如果我能把管道铺到所有房间,而不用到处吊顶的话(我可以从阁楼到二楼,但一楼就麻烦了)。
 

类似主题
06.11.2014没有地下室的房子:储藏空间,爱好用地下室?49
23.07.2015没有车库和地下室的房子?阁楼扩建?脂肪瘤?85
20.11.2015带有小占地面积、阁楼和地下室的独栋住宅,邻居同意31
27.04.2016地下室、一楼和平顶层的平面图设计12
09.12.2016规划/独栋住宅平面图(约140平方米,地下室,一楼,阁楼)30
30.05.2017单户住宅初稿150平方米,带地下室38
13.05.2019独栋住宅平面图,140平方米,带地下室40
17.10.2017独栋住宅建筑成本190平方米+地下室含客房28
10.11.2017建筑师设计的房屋平面图,两层带地下室18
18.05.2018独栋住宅,面积超过180平方米 / 地下室 / 车库68
09.07.2018单户住宅平面图设计(城市别墅)约140平方米(3个儿童房)42
18.07.2018独栋住宅,两层完整楼层,单坡屋顶,无地下室31
07.09.2018位于北坡的160平方米木结构独栋住宅,带地下室100
04.03.2019带地下室的新建城市别墅平面图设计36
14.10.2019带地下室的城市别墅平面设计改进建议?77
24.06.2020160平方米双层独栋住宅-第二次尝试19
15.08.2020带有3个儿童房、地下室和边界建筑的独栋住宅设计32
24.01.2023无地下室的独栋住宅平面图,3个儿童房和一间办公室18
23.09.2025独栋住宅平面图约160平方米,主入口在地下室,北坡1700平方米52
27.12.2024独栋住宅平面图155平方米,无地下室,3间儿童房,1个办公室38

Oben