噪音等级III的哪种砌体适用

  • Erstellt am 2021-05-06 09:05:13

SamSamSam

2021-05-11 16:02:51
  • #1

MW是指矿棉吗?
 

11ant

2021-05-11 16:04:19
  • #2

没错:冰箱、乳制品行业和砖块 :-)
 

face26

2021-05-11 16:12:48
  • #3
声学是个麻烦……

不要误以为墙体的隔音值越高,室内就越安静。虽然确实有一定关系,但如果你的墙体结构再好,却使用未隔音的百叶窗盒子或者连接处处理得很差,那也没什么用。

所以要考虑是仅仅想在计算上达到某个数值,还是确实想让感觉上更安静。这应该和设计师讨论。如果设计师不懂,那就找个懂行的来帮忙。然后请务必监督施工过程。

不过过强的隔音也未必是好事。如果完全听不到外面的声音,反而会让人觉得怪怪的。而且室内的声音会被放大感知。你是否一直都想这样?
 

SamSamSam

2021-05-11 16:27:03
  • #4

啊,好的,是有道理的……我刚才还以为是别的呢
 

PiaundEike

2021-05-11 16:39:44
  • #5
感谢你的详细提示:) 这是关于在一个噪声等级区域(LB 3)建房,需要一定的隔音保护以获得建筑许可:) 此外还需要相应的通风系统。
 

face26

2021-05-11 16:59:48
  • #6


这可以通过计算来证明。根据不同的社区,他们要么接受你随便写几个隔音值的草稿,要么需要正式的计算证明。有些建筑工程师/建筑师/暖通工程师会做,费用也就几欧元。
如果有针对该建筑区的隔音评估报告,就会使用该报告,根据各个相关房间的数值进行计算。(通常是卧室)。每个面积和结构都会被纳入计算。
如果正确执行,这就是一套小型的计算体系。
但最终得到的只有计算数值。
 