适用于2003年款Vitodens200WB2 6-26.3千瓦的FB设备是哪种?

  • Erstellt am 2009-12-07 01:14:22

chipc

2009-12-07 01:14:22
  • #1
救命!公司无能!哪个遥控设备适用于Vitodens200WB2 6-26,3Kw 2003年生产
型号编号: 7170316314077100
Viessmann 壁挂式燃气冷凝锅炉,带标准控制单元的天气调节运行

遗憾的是,安装和维护我暖气的公司,或者说
Viessmann(多次联系暖气安装工,经过大约1至1.5小时电话询问业务员:???? 哼!—真难以置信,作为一个“世界品牌”,且处于电脑时代,理应有档案之类的东西—我真不懂—抱歉)
他们自己都无能为力(已有7周!!!)

我想要一个明装遥控控制面板,以便能从一层和二层操作位于地下室的暖气设备(热水和暖气),偶尔能在正常开关时间以外启动。

我的暖气公司给我装了Vitotrol 300,但不起作用(连显示都没有,换了一个,装了第二个,还是一样—这不可能是设备问题(连线也不是,因为是新敷设的Jy(st)y 2x2x0),
我觉得Vitotrol 300(它含有我想要的所有功能,真遗憾)可能不再适配我的系统。
是不是后来出来的?

接线和布线图看不懂,反正上面写的是Vitocom 300,或者……200和WS/RS配件。

我用谷歌查Vitocom 300,却是带通信接口的设备—互联网远程控制。那不是我想要的。2003年和2004年时,我手头的Vitocom 300是否可能有不同含义或功能?
有些公司确实如此,设备名称和以前一样,但功能或参数常常不同,遗憾……(向Kathrein等公司问好!)

我的主要问题:

我到底需要哪个遥控控制面板(以及可能需要的适配器、插头、配件),在哪里能买到?

因为如果他们不能做到,我(前电工)打算自己安装。

如果有人能帮帮我真的太好了!

先谢谢了!
 

chipc

2009-12-07 01:17:27
  • #2
再次列出所有重要的(部分修正的)数据:
在壁挂设备的上部盖板上写着:
燃气冷凝锅炉 Vitodens 200 型号 WB"2 号码 7170316314077100 6-26.3KW 生产年份 2003

我有一个标准的用于按气候调节运行的控制单元,根据2002年12月服务手册第114页零件清单编号175标识,在第103/104页的控制单元A4中是右上角的一个,
一个点火控制器编号158
一个主电路板第1部分(点火控制器LGM 29),带有230V电源输入-输出插头编号40和编号156,以及带VR 20控制装置。
一个主电路板第2部分(点火控制器LGM 29),插头/接口用于外部连接,如外部温度传感器、循环泵连接及适配器等。
这里还有:远程控制设备 WS/RS(附件)*2
暖气回路控制或 Vitokom 200/300 的连接 *2 *3

*2:仅用于按气候调节运行
*3:需要通信模块(附件)

在安装说明手册第8/9页关于电气连接/附件连接提示中,有 Vitotronic 050 *2、Vitocom 100、Solartrol *2、壁挂底座 *3

*2 通过 Viessmann 两线总线配合通信模块连接
*3 仅可替代连接

手册中没有任何说明或提示这些部件的功能或含义,只有精彩的提示:“连接时请参照附件中随附的单独安装说明”,唉……
难道必须要学习才能看明白吗?
我觉得我快要放弃了……
 

类似主题
07.10.2016KfW 55 推荐使用哪种供暖?58
07.10.2014放弃电信连接30
19.11.2015地热能还是燃气冷凝锅炉?52
02.12.2015厕所连接既不在墙上,也不在地板上。11
18.09.2016独立运行热泵与光伏系统配合使用。88
16.07.2016电信连接 - 线路已铺设,仍然要支付600欧元吗?29
08.09.2016双层砌体中的窗户连接/窗套24
10.02.2017LILLVIKEN虹吸管,第二个连接????14
29.07.2019我的太阳能热水器供暖系统是如何工作的?42
15.01.2020颗粒与太阳能热能或光伏?37
06.12.2020新建KFW55房屋 - 供暖设计,不同的说法22
22.12.2020选择建筑公司的决策辅助141
30.11.2022受控住宅通风与热泵:Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47

Oben