带条形基础的预制混凝土车库下面有哪些空管?

  • Erstellt am 2025-10-04 14:19:18

mk_2021

2025-10-05 19:48:35
  • #1
电缆已经通过多路段引到外面了。现在只是要把它们放进车库。
 

mk_2021

2025-10-10 09:56:56
  • #2
还是有人有更好的主意吗?

带有开槽排水管的方案在铺设上肯定是最简单的。

用KG管感觉以后拉电缆更方便,是吗?问题只是接头连接。可能我可以把KG管在间隙处也对接到基础里的管子上,然后用金属角码固定在基础上,比如用螺丝和螺母固定“自由”的管子,再用螺丝和膨胀螺丝固定在基础上?
 

Teimo1988

2025-10-10 10:49:58
  • #3
KG管非常适合穿电缆。当然,连接必须100%密封,因为它们之后会被埋在混凝土里。如果混凝土流进去,那就非常非常糟糕。我也会机械固定,并且为了安全起见,外部还要用聚氨酯泡沫好好“封缝”。
 

Molybdean

2025-10-10 11:44:19
  • #4


Fränkische Kabuflex R,正是为这种情况设计的,有多种直径可选。
 

mk_2021

2025-10-10 11:52:45
  • #5

嘿,谢谢你的信息。不,只有条形基础里的那段管子埋在混凝土里,而且已经装好了。车库是“悬浮”在上面的,其余的管子都铺设在土壤上,也就是说在地面和车库地板底部之间。最多只有沙子、土壤和动物可能会进去。因为我本来就要埋设地下电缆等,所以我认为这些管子只是为了后续更方便地敷设电缆。防水我觉得应该也没必要。

关于机械固定的建议很好。也许我会在地里插几根铁棒,用铁丝和土壤固定管子。
 

mk_2021

2025-10-10 12:01:23
  • #6

我也找到了这种管子,但必须额外订购,而且只以50米卷的形式出售,价格相应较高。我原以为,因为我其实只是需要在地面和车库底部之间的空间里铺设一条引导线,随便用什么管子都可以。而且也不必防水,因为使用的是地埋电缆。使用DN110的话,以后还可以顺便再铺一根花园水管什么的。因此我想到用排水管。这个排水管我打算埋进去大约10厘米(再深就不行了)。与KG管不同,水不会在排水管内积聚。
 

类似主题
06.07.2011车库直接连接到独栋住宅。地基足够吗?20
14.09.2012房屋融资 - 房屋、车库和地基板约29万欧元11
08.04.2015在车库里安装技术室?这可能吗?35
19.08.2013车库加热。什么是最佳/最便宜的解决方案?10
08.01.2014我们把房子和车库放在哪里?10
27.02.2016在顶层天花板中铺设控制住宅通风管道的位置21
17.10.2017通过开发商增加浴室还是仅铺设管道?10
02.09.2017在燃气、水、电和电话线路上方建造车库?13
21.06.2018庭院电动门的户外地下电缆:3x1.5平方毫米还是5x1.5平方毫米?12
18.09.2019自己建车库 - 如何计算结构力学?28
26.09.2019KG管可以铺设在砾石中吗?11
18.03.2020将地下电缆分成两个回路31
10.02.2021将电力从房子引到车库11
09.04.2021在下沉的倾斜墙上安装隐私屏障12
11.11.2021如何密封管道或整个开口11
26.09.2022车库里只有找平层——冬季驾驶11
21.04.2024带地下室和车库的山坡房屋居住面积每平方米成本估算87
21.04.2024户外电源线路敷设,5芯地下电缆,用于花园小屋和电动门19
07.05.2024如何用地下电缆封闭空管?26