水损。可能是地暖被钻孔了吗?

  • Erstellt am 2017-02-05 17:16:06

Alex85

2017-02-06 21:39:48
  • #1
也会尝试去挑衅。如果有管子坏了,它会不停地漏水。把地板弄干,然后让淋浴开15分钟,看看是否有水流出来。如果淋浴后没有任何情况,再用洗手盆做同样的测试。
 

tomtom79

2017-02-06 22:47:10
  • #2
谁贴了瓷砖?密封是如何进行的?寻找淋浴间缝隙中的裂缝。
 

uwe81

2017-02-10 22:23:13
  • #3
你好!

不好意思,这几天没有联系,出差在国外……

那么:开发商来了,测量了湿度,相当明确地确定来源是浴室和走廊的交界处。因此他怀疑是地暖,虽然他觉得没有压力损失很奇怪。

第二天,一家公司来进行了漏水检测(由保险公司派遣)。他们很快怀疑是淋浴间。我们浴室内有个铺瓷砖的淋浴间。瓷砖贴在底层的浴盆上,浴盆用密封带与墙壁和水泥基面密封。现在排水沟和瓷砖之间有一个缝隙(见附件),没有密封。这个被怀疑是渗漏源。事实上,检测时排水口被堵,但半小时内淋浴间的水还是“消失”了。

铺瓷砖的说他通常都这样做,从来没出过问题。因为他为我们开发商工作很久,开发商也有很好的声誉(我们认识很多和他一起建房的人),这话听起来也合理。

漏水检测公司还进行了冷水和热水的压力测试(全部密封),并且完全排除了地暖的可能。

结论是:
目前没能确定具体原因。如果是淋浴间,问题已经解决,但我并不完全确定。暂时没有其他合理的可能原因。保险公司会支付干燥和重新铺设复合地板的费用。
还有一个经常提到的理论是一次性损害事件,但我们自己可以完全排除。

非常感谢大家的支持,
乌韦
 

tomtom79

2017-02-10 22:35:39
  • #4
抱歉,这项工作不专业!铺瓷砖的人一点都不行。

坚持要专业防水处理。
 

uwe81

2017-02-10 23:20:23
  • #5
你好!

这是瓦工修补前的拍摄。现在已经进行了修补,这些缝隙已经用填缝料密封。瓦工的说法是,这个地方根本不需要密封——实际上也没有密封,因为瓷砖下面的瓷砖胶(正是这条边缘可以看到)直接放在一个密封的托盘上,侧面用密封带与找平层和墙体密封。

是否这个密封存在问题,当然没有拆除瓷砖是无法发现的。

此致敬礼,
Uwe
 

Bieber0815

2017-02-12 00:19:36
  • #6


你能重复测试吗?
 

类似主题
13.08.2014地暖开槽——经验?19
14.02.2015带地暖的地面淋浴排水沟44
09.02.2015地面淋浴配地暖10
19.04.2015内装管件带手持花洒的浴缸11
21.12.2015开放式淋浴 - 多深?28
12.05.2016尽管有开发商,仍可进行个性化浴室设计(并节省资金...)14
27.05.2016塑料配件/水管和地暖在找平层下的隔热?40
08.06.2016关于地暖的问题 - 新地基/找平层/花岗岩瓷砖14
11.01.2019淋浴间的地暖?14
15.12.2016淋浴底盘还是瓷砖淋浴间?24
29.03.2018后期铣削地暖。经验!!!13
27.12.2017地板采暖热负荷需求,至少有60毫米的找平层30
08.04.2018淋浴间需要地板采暖吗?你们怎么看?35
07.10.2018地面找平层和地暖下的聚苯乙烯泡沫塑料 - 该产品叫什么名字?12
22.07.2019排水管不在找平层下面37
01.02.2021浴缸和淋浴下的地暖13
25.11.2022铣削地暖还是铺设新的找平层?17
04.12.2022浴室翻新:超过50,000的报价41
06.04.2023白色水槽 - 水暴露等级 W2.2-E19
23.02.2024后期安装浴缸还是淋浴?27

Oben