NilsHolgersson
2024-09-21 14:55:50
- #1
大家好,
我们正在建造一套带有WU地下室的双拼房。毛坯房在三月份已经完全完成,当前处于装修阶段:七月中旬浇筑了水泥砂浆地面,之前也铺设了地板采暖,室内抹灰也已完成。
八月份我们各自使用了两个除湿设备,每台用了两周时间。
一周前,我邻居的地下室出现了水损(见照片)。受影响区域(至少从外观来看)是在楼梯间(也就是没有外墙的地方)。我这边从外观上看没有发现问题。水是从地面渗上来的,照片中抹灰已经变软。上周邻居地下室的地面已全部铺好瓷砖,地砖工说水泥含水率值符合标准。
我们已经委托了水损鉴定师,初步发现是:我们两边水分测量值超过0.9的标准,他也采集了样本以确定水源。相关费用比较高。
建筑公司目前否认责任,周一现场将有建筑公司方面与TÜV检测人员的会面。
关于问题:
1. 费用(鉴定、采样等)能否通过保险报销?哪种保险(业主保险、施工保险 - 我们都有)?
2. 奇怪的是水是晚些时候出现且几乎在中间,是地板板块裂缝吗?如果是这样,我们接下来该怎么办?需要全部拆除水泥砂浆层吗?铺瓷砖会导致这种情况吗?
3. 原因调查一般是如何进行的?
如果有任何建议或技巧,欢迎告知。
非常感谢!
问候
Nils
