废水管道错误地浇筑在地板板中

  • Erstellt am 2012-09-13 16:04:04

bw-baublog

2012-09-13 16:04:04
  • #1
您好,

昨天我们的地基混凝土浇筑完成。今天我们现场查看,地下室墙体已经标注。在一个作为起居室且配有地暖的房间里,我们发现排水管并不是从靠墙的地基里出来,而是在房间中央,离墙大约1米远。其他所有管道都是在靠近墙壁的正确位置出来的。

我询问施工负责人这是什么情况,他随口说:“可能是工人测量错了。”但他说这不是什么问题。他们会用一个更细的排水管(50直径),然后把它铺设在地基绝缘层中,地暖下面通向排水口。

现在我的问题是:这样做是否正确?这是否构成缺陷?会不会在绝缘的房子里形成冷桥?或者我们不应该接受这种做法?

提前感谢您的回复。
 

tuxedo

2013-09-27 13:42:05
  • #2
同样的情况也发生在我们这里,给我们提出的解决方案完全相同。

我们是没有地下室,直接建在基础板上的。更复杂的是:“临时管”必须穿过一堵墙(木结构墙),整个排水管道是为一个淋浴设计的,而淋浴的具体做法我们还不知道(因为还没有决定 --> 还处于早期结构阶段)。但如果采用这个方案,我们在决定淋浴实施方案时可能会受到限制。

根据图纸,错误位置的管道正好从本来应该向上引出的管道下面通过。我的建议是:就在这个位置把基础板砸开,安装一个90度的弯头。就这样。
负责这事的公司反对说:这是承重的基础板。孔大约需要开50x50厘米。这样可能会导致结构上的问题。

在我看来,临时管方案像是普通的廉价偷工减料方案。

我给我的建筑公司打电话,让他们的结构工程师对承重基础板的情况进行咨询。在那边,临时管方案也被贴上了普通方案的标签……
同时,我们也在问安装工他对这个方案的看法……

很期待接下来的进展,会继续报告……
 

Boergi

2013-09-27 17:31:14
  • #3
我觉得这没问题,50的HT管经常这样安装在天花板上,用来连接淋浴、浴缸或者洗手盆到落水管。只要保持必要的坡度,1.00米时应该也不是问题。如果地下室变成卧室,地面上可能至少有100毫米的保温层,那么还有50毫米的覆盖层,对吧?我个人对这个方案没有顾虑,不过错误确实时不时会发生。
 

tuxedo

2013-10-08 14:46:29
  • #4
那么,有新消息了:

我被多个方面劝阻不要打开地板板。这不仅仅是打开而已。不,是必须完全穿透地板板,深入土壤。那里有一根管子,需要连接它来纠正问题。不过,从结构角度来说没有担忧(我有结构工程师的确认)。

用50毫米管子穿墙进入走廊的方案我仍然不满意。如果那里出了问题,我就会在两个房间同时有干净的地方和脏的地方。

但我的安装工说,他可以无问题地使用浴室里的另一个排水管。虽然距离有2.5米,但由于大约16厘米的地面结构到完成地面覆盖物,有足够的坡度。

现在的问题是:

承建商想要通过仅承担用50毫米管子穿墙进入走廊的方案的费用来解决问题。他说如果花费100-200欧元,那就很多了。

但我不想这么简单地被打发。毕竟他犯了一个严重错误,所以必须适当负责。

这里问专家们:

粗略估计:打开一个厚近30厘米、50x50厘米面积、带钢筋的地板板,底部连接100毫米管道,并将其正确封闭需要多少费用?当然需要考虑地板板结构中可能有膜/无纺布之类的材料,并且需要妥善封闭。

因为这或多或少就是这里争议的价值。

房屋建设公司的工作人员(他们对错误无责,但对提供信息和解决问题非常宽容)说:“这很可能需要两个人工作两天。大约20小时,每小时50欧元。费用大概在600-800欧元起。”

20小时×50欧元是1000欧元。

这个粗略估计差不多吗?有人能确认吗?

问候
Alex
 

Wastl

2013-10-08 15:28:20
  • #5
抱歉,Alex,但我觉得你有点夸张。只要技术上没问题,管子出水口换个地方也没什么大不了的。铺了找平层后,你根本感觉不到。你又没因此受到限制。你为什么要把这件事闹得那么严重?以后还会有更多问题出现,...
 

tuxedo

2013-10-08 15:41:30
  • #6
抱歉,我没有表达清楚……

因为多人建议我不要打开地基板,我现在想采用安装工提出的方法:在浴室内使用50管径的HT管连接到另一个排水口。

但是承建商只愿意承担这个解决方案的费用范围。这就是问题的关键:

错误的争议金额是按照按计划完成工作的费用来计算的。木屋建造商粗略估计大约是1000欧元。使用50管径HT管的替代方案,他自己都不做,而是由别人做,费用不到100欧元。这在安装账单中几乎看不出来……

举个例子:

如果我在经销商那里订了一辆蓝色车,但交付的是红色车,我也不会满足于在天线上装一个价值100欧元的真皮狐狸尾巴来“美化错误的颜色”。如果重新喷漆需要1000欧元,那么成本就远不止100欧元。可能考虑换一套800欧元的铝合金轮毂。剩下的200欧元我可以放弃。应该表现出一定的让步。

所以问题是:按计划完成工作的粗略估算(大概也是建筑鉴定师会这样计算)约1000欧元合理吗?

我不坚持要支付1000欧元。我只是有别的事情想让他做,大概价格在这个范围内。但为了进一步争论(他现在完全不配合),知道争议金额(打开地基板、连接管道、专业封闭)的大致范围会很有帮助。我可以直接问他,但他不配合,我估计得不到合理答复。

问候
Alex
 

类似主题
26.10.2012外部周边地板板, 地下室霉菌风险11
01.07.2013Ytong地下室的额外隔热层(36厘米)14
20.10.2015一楼和二楼的地暖,地下室有散热器吗?15
11.09.2016地基板 - 结构/隔热等 - 请分享经验!10
13.09.2016地板板下的绝缘材料,EPS还是XPS?12
27.11.2016地板板下方和上方的双重隔热?10
28.06.2017地下室费用 - 地板板是否被抵消?17
15.03.2018斜坡什么时候算斜坡?地下室与地板19
14.03.2018轻微斜坡,是建地下室还是地板板?16
03.03.2018地板板与地下室的价格差异。可以估算吗?32
26.02.2018钢筋混凝土地板板下的绝缘 KFW5520
20.06.2018地下室应该更温暖 - 地暖,保温?11
03.02.2019地板板中的地暖——优点和缺点?15
14.10.2019地下室地板板和墙壁上的潮湿25
01.07.2019KFW 55 - 地板板下的隔热37
02.02.2020地板板下的隔热——有意义吗?经验39
11.01.2021地下室还是地面板?- 成本估算24
22.09.2022没有额外地板的地下室 / 地板板清洁34
03.03.2024地下室还是地板板,哪个更适合地块情况?55
29.04.2025地下室地板的绝缘采用保温石12

Oben