Finch039
2023-11-13 08:21:34
- #1
在我看来,讨论总是越来越偏离提问者的最初问题。
基本上是这样的:
在浴室,特别是建筑物采用木结构时,地板必须密封,确保在事故情况下水不会渗入地板结构下方。试想一下,如果水沿墙面流入下面楼层,会造成多大的损害。
正如提问者所述,我们有一层由石膏纤维板组成的行走面层。铺地工(这里指瓷砖工)的检查和尽职责任特别针对这种由矿质找平层完全不同的下层结构。
这种结构必须足够且适当检查在点载荷下的可能挠度。
毕竟在损坏发生时,必须能够证明按照何种方法进行了哪些检查,以及当时得出的结果。
事后仅能说“当时一切正常”,在纠纷情况下肯定无法为瓷砖工减轻责任。
最简单的情况是,将一根较长的直尺放在干式找平板未受力的表面上,然后用体重施压。明显的挠度不得出现。
但由于特别是在木梁天花板上会有挠度,轻质结构的制造商规定最大瓷砖尺寸为30cm x 30cm,并要求使用柔性粘结剂和柔性勾缝剂。
以上就是关于陶瓷地板的内容。
现在我们转向前期作业。
这包括用合适的液态密封剂对整个浴室地面进行密封,不论其耐水等级如何。
若有人此时想到用沥青密封剂,建议默默坐到角落里,被动地继续听这方面的讨论。
室内使用沥青防水层,尤其是铺在石膏纤维板(预制找平层)上,是绝对不允许的!
地面铺设第一遍防水涂料后,大约12小时内,墙面上升部分的连接处会用相应的密封胶带和系统角部解决方案与第二遍液态密封剂结合。第二遍涂料通常颜色不同,以便快速发现缺陷。
隔离垫在大多数情况下只是为了施工方便,因为施工方喜欢将其费用转嫁给害怕且感激解决方案的业主。
这里需要简单指出,隔离垫只应在关键找平层使用。
基于(当然是合适的)石膏纤维板的地面基层不是关键基层!
------------
我们总结如下:
在木框架结构建筑中,使用刷涂或滚涂液态密封剂配合墙面升起部分的密封胶带是绝对必要的。
若新使用石膏纤维板作为“干式找平层”,隔离垫绝非必需材料。
柔性施工辅助材料,如瓷砖粘结剂和填缝砂浆同样是必备品。
瓷砖不得大于30cm x 30cm,否则在(木吊顶下干式找平层不可避免的)挠度下,使用中极易出现断裂或裂缝风险。
------------
希望我的这些提示能再次帮到大家!
问候:KlaRa
非常感谢您这详尽且紧扣问题的回答!
在干式找平板上先进行了底漆处理,然后用柔性砂浆粘贴了隔离垫。内外角以及整个墙面用蓝色密封胶带密封。因此一切正常。淋浴盘的连接处也处理得很规范。
我只关心基层的挠度问题。已经出现了大约2-3毫米的挠度。我向瓷砖工指出了这一点。他的回应是:一切正常。由于使用了柔性粘结剂,基层稳定性大大增强,不会有问题。
瓷砖尺寸(很遗憾)变成了60 x 60厘米,用5-8毫米(高差)的柔性粘结剂铺设,并用柔性勾缝剂勾缝。
我对其长期耐用性有所怀疑(也曾提前表达过)。希望我们以后能见分晓。
我真正关心的是万一出现问题时,我是否有权提出索赔。