墙壁加热器未达到所需温度

  • Erstellt am 2021-12-08 20:22:22

schubert79

2021-12-09 06:55:49
  • #1
21度是正确测量的,对吧?
 

EdelStoff

2021-12-09 07:26:51
  • #2
你说的“正确测量”是什么意思?浴室里挂着一个温度计。
 

face26

2021-12-09 07:57:32
  • #3


用另一个温度计核对过吗?
它挂在外墙还是内墙上?
挂在多高的位置?
有没有在其他地方测量过?

这个问题确实有道理。
 

Mycraft

2021-12-09 08:16:13
  • #4
进行热平衡校准,而不是仅仅调整某些供暖回路。否则可能会破坏整个液压系统,导致没有任何供暖效果。

供暖循环泵可能无法提供所需的流量。

你有单室控制器吗?如果有,就断开它们,或者全部打开,然后进行热平衡校准。
 

driver55

2021-12-09 09:20:16
  • #5
他已经用墙暖了……加热线圈的尺寸是多少?直径和壁厚是多少?(吸管?)
 

face26

2021-12-09 09:27:30
  • #6


热平衡调整作为措施肯定是正确的。

发帖者已经调小了其他房间的流量,但它们仍然变热。浴室的地板回路流量是3升/分钟。
听起来不像是流量不足,对吧?

据我理解,发帖者应该已经把ERR打开了,至少我是这么理解的。




是的,我也觉得奇怪,按35度设计温度来说,应该是可以正常工作的。
 