दीवार हीटर वांछित तापमान तक नहीं पहुंचते हैं

  • Erstellt am 08/12/2021 20:22:22

schubert79

09/12/2021 06:55:49
  • #1
21 डिग्री सही मापी गई हैं, है ना?
 

EdelStoff

09/12/2021 07:26:51
  • #2
तुम सही मापने से क्या मतलब रखते हो? बाथरूम में एक थर्मामीटर लगा है।
 

face26

09/12/2021 07:57:32
  • #3


क्या किसी दूसरे थर्मामीटर से जांच की गई है?
क्या यह बाहर की दीवार पर लगा है या अंदर की दीवार पर?
किस ऊंचाई पर?
क्या इसे कहीं और मापा गया है?

सवाल बिल्कुल उचित है।
 

Mycraft

09/12/2021 08:16:13
  • #4
थर्मल समंजन करना चाहिए और बस किसी भी हीटिंग सर्किट को घुमाना नहीं चाहिए। इससे पूरी हाइड्रोलिक खराब हो सकती है और कुछ भी गर्म नहीं होगा।

हो सकता है कि हीटिंग सर्किट पंप आवश्यक मात्रा नहीं प्रदान कर पा रहा हो।

क्या आपके पास एकल-रूम नियंत्रक हैं? यदि हाँ, तो उन्हें डिस्कनेक्ट करें या सभी को खोलें और फिर थर्मल समंजन करें।
 

driver55

09/12/2021 09:20:16
  • #5
उसने तो दीवार हीटर के साथ ही कर लिया है... हीटिंग कॉइल का आकार क्या है? व्यास और परत? (स्ट्रॉ?)
 

face26

09/12/2021 09:27:30
  • #6


थर्मल समायोजन निश्चित रूप से एक सही उपाय है।

TE ने अन्य कमरों को सीमित किया है और वे फिर भी गर्म हो रहे हैं। बाथरूम में फर्श सर्किट में 3 लीटर प्रवाह है।
यह ऐसा नहीं लगता कि पर्याप्त प्रवाह उपलब्ध नहीं है, है ना?

ERR TE ने शायद पहले ही खोल दिया है, कम से कम मुझे ऐसा समझ में आया।



हाँ, मुझे भी अजीब लगता है, जैसा लिखा है 35 डिग्री पर डिजाइन किया गया है तो यह तो काम करना चाहिए।
 