墙壁加热器未达到所需温度

  • Erstellt am 2021-12-08 20:22:22

EdelStoff

2021-12-08 21:26:52
  • #1
我感谢任何帮助。

确实,额外安装了3个面积为2平方米的墙面加热元件。它们的流量为每分钟1升。
我把铺设间距改为10厘米。我刚查看了设计。浴室的地板采暖管长110米,墙面加热元件的长度我 unfortunately 没有。流量我是从分水器上读取的。浴室附近是现有温度22度的热水箱,其他没有房间,只有外墙。

大致就是这样,只有墙面加热的管道更细,并且有独立的循环:
 

face26

2021-12-08 21:45:24
  • #2
怎么?浴室里三个热水器都用一个独立的回路?我觉得那不太合适。那样三个回路的长度都会很短。

你试过提高热水器的流量吗?

正如所说,浴室通常是问题区域。淋浴/浴缸下面通常没有东西,但有很多外墙面积和屋顶面积。
奇怪的是,你已经考虑了热水器,而且似乎设计温度是24度(计算得出)。
你运行的供水温度(前置温度)是按照设计计算中假设的吗?
 

EdelStoff

2021-12-08 22:07:07
  • #3
不,所有三个热水器都连接在一个回路上。
我可以将热水器的流量调至最大并进行观察。

在计算中我没有找到供暖曲线或类似的东西,只有最大设计温度,且在-11.6°C环境温度时为35°C。
 

face26

2021-12-08 22:18:00
  • #4
嗯。那么浴室里24度基本上真的很厉害。问问自己是否真的能做到。记住,现在得等24小时才能感觉是否有效。

如果我是你,我也会去排查故障。 但也许最后结果是放一个额外的暖气器在浴室更简单。 小型带定时器和/或遥控器的暖风机。 最后通常比仅仅为了浴室而把整个系统不必要地调得很高要好得多。
 

ypg

2021-12-08 22:50:25
  • #5
我的意思是,我现在也可以建议放一个红外线加热器,但这并不完全正确。我们也有大约10平方米,其中7平方米(数字有±误差)是地暖。没有关于间距的额外要求。如果我们想要,房间会非常暖和。墙上的这些加热回路额外装上,应该也能让浴室热得像开锅一样。水路是开放的…… :confused:
 

face26

2021-12-08 23:14:32
  • #6
是的,所以在设定为35度倾角,使用[NAT]和额外的[WH]时,应该能达到更高的数值。绝对超过21。
 

类似主题
13.06.2012地暖和机械通风回热系统,更换普通暖气片23
30.08.2013地暖和地毯12
01.10.2020在带地暖的浴室里推荐安装额外的加热器吗?71
13.08.2014地暖开槽——经验?19
22.12.2014天花板供暖、墙面供暖还是地板供暖?18
06.11.2015设置带地暖的受控住宅通风KFW 7018
20.03.2015地砖、乙烯基或其他地板材料配合地暖?23
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
14.02.2015带地暖的地面淋浴排水沟44
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
12.11.2021ERR 地板采暖中央室温调节器76
10.08.2020如何判断地暖是否在运行 - ERR 仍无温控器盖50
31.12.2020Danfoss地暖太热15
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
11.10.2021执行器处于开启状态,但没有流量13
03.01.2022地热泵单户住宅200平方米地板采暖kfw55 - 设置/优化91
31.03.2023Vitodens 200-W 足够用于地暖系统吗?17
20.11.2023在控制器处开启地暖21
21.11.2024二楼地暖 - 一个房间总是太冷20

Oben