带有热回收的通风系统,安装地点温度

  • Erstellt am 2017-11-24 11:54:25

Goldi09111

2017-11-26 23:49:37
  • #1
把“[Kontrollierte-Wohnraumlüftung]”放在未保温的阁楼上是不允许的吗?
 

Mycraft

2017-11-27 06:26:38
  • #2
如果建造隔热外壳并对管道进行隔热,那么确实如此……否则阀门会漏水……
 

readytorumble

2017-11-27 07:09:20
  • #3
如前所述,我们的Pluggit设备在安装地点全年必须保持12度的温度。

这必须由通风安装人员在启用协议中确认(对我们来说是我的小舅子,因为是自己动手)。
 

Bieber0815

2017-11-27 10:52:00
  • #4
有趣,我本来没这么预料。你阁楼的“排出”管道有泄漏吗?没有更多关于你设备的情况,我无法理解其中的原因。
 

Vwgolfcabrio

2017-11-27 13:06:33
  • #5
你好,阁楼上安装设备的地方也有一个新风和排风口。在阁楼上被吸入的排风当然比房子里其他房间的空气要冷。如果我现在打开阁楼舱口,阁楼的温度会上升,也会吸走更温暖的空气!所以我考虑增大阁楼上的散热器,从而提高设备的效率?
 

Bieber0815

2017-11-27 13:19:02
  • #6

现在我明白你说的是哪种温度了。不是的,这并不会提高效率。热回收率总是小于1。对于你用暖气加到阁楼里的每增加的千瓦,你只能收回其中的一部分,另一部分则会损失。

我认为即使考虑整个系统的整体情况(也就是对整个受控居住通风系统进行平衡,而不仅仅是阁楼),情况也不会改变,但我现在太懒了,不想去计算或者想出必要的假设 :P。