你好,

我在我的新建筑中有一个中央通风系统,带有热回收装置,安装在阁楼上。阁楼已经隔热,但只有一个小暖气片,在约32度的供水温度下加热效果有限。冬天的时候,阁楼温度大约是14到15度。现在我的问题是。
如果我提高阁楼的温度(例如通过更大的暖气片),会有帮助吗?那么系统的运行会更经济吗,也就是说传递给房间的温度会提高,从而节省供暖能源吗?
非常感谢。

此致,法比安
 

Mycraft

2017-11-24 12:06:53
  • #2
是否更经济只能够根据通风管道中的温度来判断。
 

readytorumble

2017-11-24 12:31:19
  • #3
我们把我们的[Kontrollierte-Wohnraumlüftung]放在没有隔热的车库里。由于冬天那里温度低于12度(安装地点至少要有12°,这是[Pluggit]的要求),我们为[Kontrollierte-Wohnraumlüftung]建了一个小的隔热房间。里面还有热水缓冲罐。这个房间当然也没有加热,所以情况跟你那儿差不多。

我无法想象这是经济划算的。我估计额外热源的消耗高于[Kontrollierte-Wohnraumlüftung]的改进运行。

即使安装地点只有14-15度,进入房子的温度通常也只比排出的空气温度低1-3度。

举例来说:目前我们的[Kontrollierte-Wohnraumlüftung]排出18度的暖空气,外面是7度,经过热回收,新鲜空气由7度被加热到16度进入房子,而排出的空气则由18度冷却到11度。

所以让[Kontrollierte-Wohnraumlüftung]更经济的空间很小。那样的话,我得花钱买暖气,可能只是为了让房子里进来的暖空气从16度提高到17度。
 

Vwgolfcabrio

2017-11-24 13:24:58
  • #4
当我打开我家的天窗时,阁楼的温度会上升,排出的温度会上升到20/21度。当天窗关闭且阁楼只有15度时,排出的温度为16度。相差4度?!
 

Vwgolfcabrio

2017-11-26 14:31:43
  • #5
我有一个想法。由于暖气片离通风系统不远,我可以把一条加热线圈放进通风系统里。我的父亲是钛钢焊工,这对他来说不是问题。这样应该可以提高效率,对吧?
 

andimann

2017-11-26 21:43:11
  • #6
嗨,



为什么这会有用?该系统具有热回收功能,即从排风中回收热量并供应给新风。系统的环境温度影响不大。必须保持无霜冻,以便排出冷凝水。其他因素基本无关紧要。
当然条件是通风管道要良好绝缘!

此致问候,

安德烈亚斯
 

类似主题
09.09.2010新建筑中的通风系统,是还是不是?39
12.05.2014KfW 70 无通风系统107
31.07.2013带热量回收的通风系统——合理还是无意义?18
11.07.2014KfW 70 - 36er Ytong - 通风系统39
03.06.2015带有热量回收的控制住宅通风——一个令人困惑的谜题?12
15.09.2022中央控制的住宅通风系统,带热量回收:房间可以单独调节吗?20
07.01.2016受控住宅通风是 - 不回收热量 - 理由见文本!79
26.04.2016带有热回收通风的温暖卧室24
22.09.2016KfW70 房屋报价 - KfW55 房屋已配备额外的受控住宅通风系统 - KfW70 是否过于密封?12
03.04.2018新建KfW55,配备燃气、太阳能和带热回收的控制居住通风系统43
30.12.2016带有或不带有受控居住空间通风的地热泵18
21.12.2017带燃气锅炉和热回收通风的节能规定,代替太阳能?15
28.05.2018135平方米的独栋住宅使用空气-水热泵还是燃气+可控居住通风系统?19
06.06.2018受控住宅通风系统(通风设备)的自动化32
25.01.2020启用后室内温度降低,带热回收的受控居住通风系统14
12.04.2020阁楼上用于受控住宅通风的隔离干墙小室26
23.05.2021空气-水热泵 + 控制式居住空间通风 - (中央通风系统)26
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
05.09.2024分体式空调和带热回收的控制住宅通风系统44

Oben