为什么室内空气湿度不能进入保温层,而室外空气湿度可以进入保温层?
温暖的空气比冷空气能储存更多的水分。冬天每个人都能感受到这一点。
可以查阅不同温度下空气储存水分的数值或容量。
我举个例子说明。
你的室内温度是20°C,空气相对湿度60%,每立方米空气中含有1升水。
现在蒸汽阻隔层/蒸汽屏障出现泄漏,室内暖空气可以进入保温层。
这股暖空气往外跑的过程中,最终会遇到冷空气。暖空气的温度会逐渐下降直到两者达到平衡。
此时要记住空气中仍然有1升水分。由于冷空气储水能力低于暖空气,水分必须以某种形式释放出来。
这些水分会以冷凝水的形式析出。根据外部温度和湿度,可能会有半升或更多的水分析出。
从外部进入保温层的湿冷空气没有问题。为什么?
-> 因为空气从外面进入室内温度只会升高,空气能容纳的水分会增多,水分不会以冷凝水形式析出,因为空气中总有更多空间容纳水分。
同样的现象也可以在冷桥处观察到。暖空气经过冷墙时冷却下来,但含水量过高,水分就在墙体(最冷点)析出。
这就是霉菌形成的原因。
所以如果墙体太冷易发霉,最好从外侧做保温。这样可以解决内侧冷墙的问题,使墙体内部不再那么冷,不再有水分析出。
为什么现在更多使用蒸汽阻隔层而不使用蒸汽屏障?
因为自然界总追求平衡,保温层内的水蒸气也想回到室内。允许一定的扩散是有好处的,蒸汽阻隔层能实现这一点。
因此,现在倾向于允许一定的扩散。
但必须清楚,这绝不能弥补泄漏或严重施工错误。
它只是对缺陷更不敏感,更容易宽容。
胶带如果施工正确,使用寿命可达25年以上。
有些厂家甚至宣称可达50年。
如果觉得风险太大,可以考虑其他方案。有些保温材料例如不需要蒸汽阻隔层。
是否真正有效、优秀,我不太清楚,需要进一步了解。
蒸汽阻隔层也可以用纸做。在木结构房屋中这种做法很常见。
很多时候,OSB板也作为蒸汽阻隔层或膜使用。它们通过榫槽连接(不确定是否胶合),接缝处还会用胶带封贴。
-
你有没有找过独立的建筑鉴定专家?