你好,

基本信息:

木结构房屋
建造年份 1899年
屋顶覆盖材料为1999年更换
瓦下铺设了防水透气膜

我们正在对房子上层房间的斜屋顶进行隔热施工。
使用了Isover Integra ZKF-1-035,厚度200毫米。

现在我们遇到了关于防潮膜的问题。我们应该安装一层吗?还是不需要?
根据U值计算器来看,似乎不可避免。
虽然我本来以为即将安装的泥土结构板加泥浆抹灰可以起到调节作用。

如果我们需要安装防潮膜,我考虑使用Isover Vario KM Dublex或XtraSafe。

可能我在U值计算器中也输入错了数据。


 