测量到意外电压 - 解释?

  • Erstellt am 2021-03-13 16:00:08

Nanopixel

2021-03-13 16:00:08
  • #1
大家好,

我用万用表测量了我的冰箱后部启动装置上的电压(类似附图中的设备),发现了一些奇怪的数值。
1和2端直接连接电源线,因此是持续有电的,这里测量到的电压约为230伏,符合预期。
当继电器动作(也就是压缩机应该运行)时,3和4端会有电压。如果设备在运行状态下测量这里的电压,会得到超过270伏的数值(!)。
即使在接通状态下测量4和2之间,或1和3之间的电压,也会得到这个数值。
这怎么解释呢?

问候
N
 

Mycraft

2021-03-13 16:20:33
  • #2
这并不意外,而是完全正常的。

这是一种Steinmetz电路。

通过电容器产生一个辅助相。然而,这个相位偏移不是120°,而是小于90°。因此,只产生一个椭圆形旋转磁场,但这足以给电动机设定转向,使其能自主启动。然而,这也导致电动机具有波动的转矩曲线,并在根据所需转矩产生噪音,噪音频率为电网频率的两倍。电容器和电动机的线圈共同组成一个串联谐振电路。因此,在运行时,电容器上的电压高于电网电压。为了不损坏电容器,它应像电容电机那样设计为400…450 V交流电压。由于电容器的存在,各个支路中的电流大小不同。电动机的启动电流取决于所需的转矩,且是额定电流的数倍。由于较大电动机的运行会导致电网中增加单相负载,根据供应商的不同,允许使用Steinmetz电路电动机的功率限制为1.5 kW。
 

Nanopixel

2021-03-13 20:49:40
  • #3
啊,太好了,谢谢你的详细解释!
这个原理我之前不知道——稍微查了一下,显然是使用石匠电路来单相驱动三相电动机。那在我这情况里,很可能就是冰箱的压缩机。
现在这让我产生了一个新问题:如果在我标为3和4的位置用分支端子并联接入另一个负载(不是电动机),但这负载需要230V,会怎么样?
我之所以问,是因为我原本计划在这里接一个变压器,后面接12V的电脑风扇,当压缩机运行时风扇也运行。
我当然有点急,很快就试了试,结果让我有些惊讶:虽然变压器输入端电压超过270V,但输出端依然准确提供12.0V,风扇正常转动……这为什么?
此致敬礼
N
 

seat88

2021-03-13 20:54:52
  • #4
你打算带着什么样的用心来完成你的实验?
 

Mycraft

2021-03-13 21:22:38
  • #5
没有扎实的知识,我绝不会去碰你的位置。电流是致命的。

230伏特电路只能由受过专业培训的人员操作,这有充分的理由。为外行人设计了带保护接地的插头,用完后就到此为止。后面的操作 -> 由受过专业培训的人员负责。
 

Nanopixel

2021-03-13 21:23:51
  • #6
谁说我外行。
我可以只得到一个关于我的问题的答案吗。
 

类似主题
21.10.2015哪些卷帘门电机适合中央控制?18
07.09.2019电压/灯光的奇怪问题10
09.06.2022双风扇变体:优缺点10
11.01.2024压缩机六年后坏了(Ecoforest 地热泵/ Heth 井建造)41

Oben