电压/灯光的奇怪问题

  • Erstellt am 2019-08-25 18:07:02

Mottenhausen

2019-08-26 11:16:36
  • #1
找一下电箱里的门铃变压器,把它断开。

我觉得请电工没什么用,他也只是测量所有东西,以便能把每个烧坏的地方等归类到每个电路。这要花几小时甚至几天,花费一大笔钱,其实你自己也能做……
 

Ramius

2019-09-06 19:06:54
  • #2
抱歉,我花了几天时间才回复。问题仍然存在,不幸的是我一点进展都没有。我试着买了一个12伏的LED灯泡并接上了,但还是不行。我快要绝望了。还有一个奇怪的现象:无论我开关灯开关(或关闭),12伏的电压依然存在。正常情况下,关掉灯开关电压应该降到0,对吧?



有,我们在隔壁房间天花板上为窗帘杆钻了孔,但钻的时候我没注意到有什么异常。



具体说测量是什么意思?我用测电笔在灯线缆上测了,是12伏。如果我关闭门铃变压器的保险丝,电压也没有变化。



我不太清楚。电路有过多次维护,比如插座的年代能看出来。我猜这个房间的电路可能是60年代或70年代的。



底楼楼梯口有一个,然后楼上灯旁边有一个,顶楼楼梯尾还有一个,总共有三个开关。



我已经把保险丝关掉了,但还是没变化 :-(

祝好,非常感谢大家的回复
马留斯
 

Mottenhausen

2019-09-07 00:01:34
  • #3
那就这样:把所有保险丝都拔出来,真的所有的,然后在有问题的灯座处测量电压。如果电压消失了,就一步步恢复各个电路的供电,直到你的奇怪电压又出现为止。然后除了那个有问题的电路外,再次切断所有电路,看看还有什么设备连接在这个电路上:插座、固定连接的厨电等等,先弄清楚这根电线通向哪里,可能还经过哪里。
 

benutzer 1004

2019-09-07 09:26:59
  • #4
我的建议是一个(defekter?)用于按钮开关的灯控器。
 

seat88

2019-09-07 11:22:45
  • #5
你的6伏或12伏电压来自别处,感应或其他什么的。如果很多电线紧密地放在一起,你永远测不到零伏。但一旦你接上负载,电压就会崩溃。因此,你的12伏LED灯也不会亮。我认为这可能和你的门铃有关。说不定那里甚至有230伏电压经过。谁知道在那110年里电气发生了什么,谁在哪儿又是怎样乱搞的。我自己见过一间花园小屋,里面完全用230伏和门铃线布线……
 

类似主题
07.07.2014LED嵌入式射灯定位建议29
24.12.2015电气规划 - 插座88
13.04.2016电气规划:在哪里安装插座、LED 和 LAN 插座?19
21.03.2019电视机后面有多少个插座?78
02.10.2016哪个LED嵌入式射灯 / 价格?14
20.02.2017插座或接线板19
15.08.2017插座直接在灯开关下方?优点,缺点?17
12.09.2019车库里的电力:保险丝盒,电路,插座21
27.03.2019LED射灯费用 - 会有这么贵吗?14
16.01.2021什么是房屋中的现代电气?实践例子...53
18.02.2020电视墙上的插座应该安装多高?11
16.07.2019插座和灯开关不并联22
04.08.2019插座:总是准备5个一组吗?最好的方法是什么?25
19.06.2020办公室是否真的需要额外的电路/漏电保护器?40
18.09.2020洗衣房里的CAT电缆 - 没有压接?45
25.07.2021沿楼梯平行上升的LED灯带12
28.08.2021寻找适用于CAT 7电缆的门铃12
19.11.2021带LED灯带的楼梯照明13
23.03.2023LED楼梯照明:弯曲楼梯的间距21
13.08.2025购房和全面翻新可负担得起吗?247

Oben