地暖单独房间控制很差吗?

  • Erstellt am 2023-11-10 15:18:17

NilsHolgersson

2023-11-10 15:18:17
  • #1
大家好,

我们计划建一栋联排别墅,带两层完整楼层+地下室,使用空气源热泵和地暖,不是KfW标准,主体结构为砖混结构,建造地点在巴伐利亚中弗兰肯地区。
供暖区域如下:
地下室:一个约38平方米的娱乐室
一楼:客房 - 客厅/餐厅/厨房 - 走廊 - 卫生间约80平方米
二楼:1间儿童房 - 1间办公室 - 1间卧室 - 卫生间约80平方米

暖气设计为地暖带有带温控阀的单独房间控制系统。
我曾读到这不是很好,因为涉及供水温度等问题。
但我也看到一些优点:比如睡眠区/儿童区我们可以关掉(睡觉时喜欢凉一些),地下室也不总是需要供暖。
这完全不好吗?把一些房间集中控制(比如地下室、二楼和一楼分别分组)有意义吗?

感谢你们的建议!

此致
Nils
 

KarstenausNRW

2023-11-10 15:38:20
  • #2
不,ERR并不坏。但没有更好。

一些(概括且部分简化的)信息:
- 在新建房屋中,你根本不用担心有明显不同的温度(最多2-3度)
- 马上关闭意味着温度可能在4-8小时后才会略有下降。马上开启则相反。如果供暖水以28度流过回路,你不能指望有即时的奇迹效果。如果你关掉冰箱(一个保温良好的房子里很好的例子),温度升高则需要很长时间。
- 把房间合并?不,回路和管道长度越多越好。
- 放弃ERR需要单独批准。你不能随便这么做(见《建筑能源法》)。
- 需要进行按房间的供暖负荷计算。请根据你的要求—如客厅最好22.5度,浴室24度,卧室20度—来做计划。然后计算并设计一套尽可能低前置温度的地暖系统。
- 理解ERR的工作原理:用汽车作比。ERR=刹车,热泵=发动机。如果你开车时踩着刹车全油门,这并不高效。最好保持均匀驾驶。热泵也是如此。用ERR就是把一个房间完全关闭,要么开要么关。所以最好好好规划和设置(即水力平衡)。冬天如有必要再微调一次,然后让暖气自行工作。

还有问题吗?尽管问吧 ;-)
 