地暖与房间高度,应该怎么做?

  • Erstellt am 2019-03-29 11:59:40

Niloa

2019-03-29 12:44:50
  • #1
这些计划让我感到绝望 :( 十年后还有一个阁楼改造,而这个剖面图中又出现了较低的数值 :( 看来只能重新测量了...
 

Dr Hix

2019-03-29 13:15:22
  • #2
即使保持当前的6厘米,我也看不出有什么问题。通常人们说,地暖管道上覆盖的瓷砖厚度应为45毫米,而管道本身通常计算为20毫米(大多数是16或17号管带底板)。由此得出加热瓷砖的“标准高度”为65毫米。但根据瓷砖的组成,我记得覆盖层只有35毫米也是可行的。

在这种情况下,可能不能使用钉板,因为作为承载层,它们通常至少需要20毫米的绝缘层(钉子必须插入某处)。因此可以改用无绝缘的凸起板或者可能是魔术贴系统,并将必要的绝缘层从地下室天花板下方安装。

受控住宅通风系统也可以安装在别处,不必一定设置在地板结构中(我个人对此并不喜欢,因为这经常需要非常小的横截面,且管道尺寸不理想时是椭圆形而非圆形)。

另一种选择当然是提高地面高度。已经提到了“楼梯”、“门”和“窗户”这些问题点。如果我没记错的话,你们本打算彻底更换窗户;这倒不成问题。可能会出现非落地窗的窗台高度不足的问题(据我所知,黑森州的要求是80厘米)。但基本上,在窗户上再加一排砖并不难。

把门的过梁抬高也不难,也许你们本就想这么做(2.11米而非1.985米)。

楼梯方面需要具体查看——根据DIN标准,出入口踏板的高度允许偏离踏步高度最多15毫米。或者可以使用所谓的“翻新踏板”(可能从美观角度也是你们想要的?),并将额外的结构高度均匀分配到踏板上。
 

Niloa

2019-03-29 14:07:11
  • #3

没错,这本来就是一个想法,因为楼梯踏步已经被电梯的钻孔弄得不美观了。
我目前假设最坏的情况,预计室内高度为2.50米,加上6厘米的水泥砂浆层。我正在网上搜索,也找到了那些宣传包括地板在内厚度不超过5厘米的干式系统。另一个选择是铣槽。水泥砂浆的厚度够用,但我不知道隔热层会怎样,也不知道会有多少热量被楼板吸收。

很高兴听到这个消息,但替代方案是什么呢?吊顶也不行,那样又会出现高度问题……
 

Tassimat

2019-03-29 14:10:00
  • #4
简短插入:当前地板结构厚度为6厘米。这具体是什么意思?其中多少是水泥砂浆层,多少是实木地板、强化地板或类似材料?
 

Mycraft

2019-03-29 14:13:50
  • #5
受控居住空间通风系统可以隐藏在墙壁和夹层天花板中,地面下的水泥层、地暖和其他部分之下。
 

Tassimat

2019-03-29 14:20:09
  • #6
承重墙和仅有11.5厘米厚的墙壁,如这栋房子的情况,很可能不适合。在每次平面图更改时,结构工程师通常都会被咨询,这是他的职责所在。
 

类似主题
01.03.2017受控住宅通风——是还是否?!31
26.07.2012在受控住宅通风系统中的通风14
05.07.2012受控住宅通风 - 是还是否14
15.09.2022中央控制的住宅通风系统,带热量回收:房间可以单独调节吗?20
15.12.2015在受控住宅通风中的排气罩:你们的经验如何?30
26.06.2015平面图问题,楼梯,窗户,方向12
11.02.2016窗户 / 门 / 衣柜13
31.03.2018受控住宅通风:门下是否需要留有空气间隙?27
31.07.2016电气检查,第二季度,浴室瓷砖,矮墙,落地窗23
09.09.2016控制的住宅通风,夜间仍然开窗71
14.05.2017建筑干燥:夏季关闭受控住宅通风系统更好吗?12
05.08.2017需要地面找平层吗?未装修但有隔热的阁楼23
18.03.2024阁楼问题。高湿度 - 控制的居住空间通风?39
05.01.2020窗户 - 安装 / 绝缘 / 密封 / 执行16
29.01.2020带有受控居住空间通风的较少可开启窗户30
05.11.2020带有受控居住通风的窗户开启可能性 - 规划思路60
05.03.2022在有温暖顶楼的上层天花板进行额外隔热是否有用/必要?10
14.06.2022地下室无窗通风系统18
27.11.2023对主体结构和总成本(抹灰、找平层)的费用评估17

Oben